距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线室外消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问室外消防水池和生活水池必须分开吗...查看详情
一个企业的新园区,占地300亩,建筑最高4层,消防需设置消火栓,部分建筑需要设置自喷,消防水泵房集中设置,园区进水管只有一根DN200,水压约30m,满足区内生活用说要求。 请问室外需要几路管网?室外消火栓一道?生活给水一道?室内消火栓一道?自喷一道?是不是均要成环网,可否合并?...查看详情
各位大虾:室外消防栓的布置,其间距要求为120米。但是在《设计规范》上有吗?请指教!...查看详情
室外生活与消防共用一条低压给水管,是否可以用塑料管?有没有明确的规定?先谢谢大虾们。...查看详情
工业项目(最大一个单体,室内消防水量10l/s,室外30l/s,)室内外消防水量相差较大 ,室外消防管网可以满足室内消防水量 及水压要求,但不满足室外消防水量 ,这时是否可以设只储存室外消防水量的消防水池?我这种理解是否有问题 ,请大家 指点迷津!...查看详情
一厂区假如A为厂房,室内消防水量10L/S,室外30L/S,B为综合楼,室内消防水量15L/S,室外20L/S, 那么计算室外消防管管径时(常高压,无水池和泵房),那么计算流量按30+10?还是30?还是30+15呢? 问了几个人怎么有的说法不同,请教大家,这种情况应该按哪种算? 我个人认为应该按30+10. 请大家不吝赐教,谢谢!!!...查看详情
最近要做一个室外消防管道的安装,图纸有消防给水阀门井,但是苦于我是新手,不知道阀门井里面的东西,请教各位大哥。...查看详情
1、如果厂区内设有同时储存室内、室外消防水量的室外消防水池,并且厂区所有建筑(多层)均在150米的保护范围内,请问:这种情况是否可以不设室外消火栓? 2、如果消防水池150米范围不能保护厂区所有建筑,这种情况怎么处理?(设2个消防水池?)...查看详情
想请问下:要满足室外消防最不利点的水压要求,大概需要多少静压呢...查看详情
室内给水系统和室内消防系统分设时,室外消火栓应接在哪个系统上?请教!...查看详情
最近我遇到一个工程,原定埋地管道是采用球墨铸铁管,后经过业主说,也可以采用PE管作,听说这个是最近的技术,请问各位老法师有没有遇到这样的情况,埋地管为DN100-DN250的? 十分着急,请指教,谢谢。...查看详情
我有一年多没有做建筑给排水了,最近进了一家地产公司,看了一哈设计图纸,有点搞不懂了,请教室外消防管网和室外给水管网是不是必须分开,室内我晓得是要分开的,我晓得原来的规范没有这样强制的规定,是不是最近出了这样的规范,如果是的话请给我说一下是哪个规范,先谢谢大家老。...查看详情
现在消防部门不同意使用,,让使用铁管,我想塑料管,手里没有依据可以说服他们,那位有这方面的最新规范请赐教,先谢了....查看详情
偶现做一个厂区,室外消防给水和生活用水公用管道,使用球墨铸铁管,施工交底时,施工单位说可否用PPR管代替,我没当场答复.请问各位达人,都用什么管?...查看详情
小区室外消防管网DN150的,用什么管材啊 ?怎么连接啊?...查看详情
本人最近遇到一个工程,因为水源的问题(无市政水源,厂区打井,但不满足长期供水),厂区消 防水池储水需要存储室内与室外消防用水之和,这就需要用到消防加压泵, 请教:此消防泵能室内消防与室外消防合用吗?还是需要各设一套消防泵?如果能合用一套泵的话 ,流量是不是按室内、外设计流量之和计算?...查看详情
按图纸设计,小区内有消防管网,设计中,消防管网每经过直角拐弯处,有三通分支处均设计了一个阀门井。而小区本来就场地狭窄,设置这么多阀门井也影响美观。是否可以取消掉呢?设计中已经在进楼处(入户处)都设置了阀门井控制楼内系统。...查看详情
单体的消防支管可不可以直接连道室外消防管道上,见下图。。。 1662700...查看详情
求助!!!室外消防取水口怎么画?有没有图集?谢谢!...查看详情
请教高手:自备水井小区如何解决室内消防及室外消防栓问题? (1)室内消火栓与室外消火栓是否可共用一套系统,有无此方面的实例? (2)室外消防栓与室内给水共用一套管路,分设两组泵,水源分别来自生活给水池及消防水池,但室外消防水泵如何自行启动,还是靠人工启动? (3)室内给水、室内消火栓、室外消防栓分设管路及设备系统? 请教高手上述三个方案哪个更可行???...查看详情