距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线管道设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与管道设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定: 1 金属管道为10.0m/s。 2 非金属管道为5.0m/s。 请教各位专家:实际设计过程中钢筋混凝土管和塑料管的最大流速可以达到5.Om/s吗?会不会冲刷比较严重?有时候道路坡度很大,管道坡度想尽量做大一点以减少埋深和跌水,又担心流速过大了。不知道大家在施工图设计中怎么控制流速的? 我想问的是实际设计中非金属管道最大流速可以达到5.0m/s吗...查看详情
热水采暖系统和蒸汽管道的设计压力与试验压力怎么确定的呀? 我做了一个厂房的热水采暖系统,热源是厂区的市政蒸汽,用热交换机组提供热水。审图的师傅说要我把采暖系统和蒸汽管道的设计压力及试验压力在说明书中写出来,但我搞不懂工作压力,设计压力和试验压力之间的关系。。。 工作压力是不是采暖系统的计算水力损失呀?也就是水泵的计算扬程? 设计压力又是什么呢?怎么确定? 试验压力好像是设计压力了1.5倍,但不小于...查看详情
想请问一下,给水管道支墩的设计问题 柔性接口管道支墩的设计和刚性接口支墩设计有什么区别? 柔性接口支墩在10S505上可以选择,但是刚性接口小管径的支墩没标准图集的啊,现在给水上一般都用塑料管,塑料管一般又是刚性接口。 03S504上的好像又只是针对大管径的铸铁管其他小管径和管材的支墩怎么设计? 望哪位高人指点指点!谢谢...查看详情
看《给水排水设计手册》城镇拍摄中的例题, 它是先确定井位,间距为50m。是根据井来划分排水面积吗? 新手求助!!!感谢!!!!...查看详情
膨胀土地区室内埋地给排水管道应怎么设计?根据规范要求,宜设置管道和管沟,是否可以不设置? 望高手可以提供相关的图纸参考,感激万分!!!...查看详情
这是本人总结的压力管道设计方法,希望对大家有用。 压力供水管线制图小结 1工程概况 此次设计项目大丰疏港路供水工程施工图设计,主要分为三个子项,分别为西康路至陈李线供水工程、陈李线至海融广场供水工程、西康路供水工程。管线全长约27km,其中约25km沿疏港路北侧布置,2km沿西康路布置,主要设计管材为预应力钢筒混凝土管、预应力钢筋混凝土管、钢管(主要用于过河、过路),沿线地势较为复杂,沟塘、圆管(...查看详情
农村饮水工程管道设计及材料选定...查看详情
室内污水排水管从卫生间到室外的第一个污水井距离大概60m,请问中间设井还是做清扫口?或者其他的比较好的措施?谢谢...查看详情
求助求助!!! 接了个活,山区的温泉直供入户,要做室外温泉水管道的施工图。现在迷茫了,要是室内热水管的话,这个活肯定是给排水的。但这个室外管道,需要考虑保温、补偿器、检查井,等 是不是应该让供热的做啊? 而且国家没有相关规范和图集啊。难道按照给水管做,然后加个供热常用的保温层? 补偿器细节 让供热的给我提设计条件? 头疼的是检查井。大致看了一下,给水和供热的标准图集。排气、排泥(泄水)的井的做法都...查看详情
请教:电力管道设计有没有必要出纵断面图? 我个人觉得是有必要的,理由是可以很好的控制地下管线避免出线管线干涉问题; 更详细的指导施工,但是有朋友说没有必要,只要随着道路坡度走就可以了...查看详情
寻求比较好用的、国内能买到的(或者国内有破解版的)三维管道绘图软件,网上讲的都是那种很综合性的,很难买到。 也想找一些有关三维管线建模方面的书籍,想多学习这方面的知识,单纯用CAD很难做管线的模型。 这段时间我在上网搜索的过程中,感觉三维及时设计或者说BIM有可能是未来的发展方向,对于施工来说,它们提供的管线碰撞检查可以在施工前期调整管线。...查看详情
污水管道系统的设计计算公式这里讲的很详细还有实例讲解,有时间可以下载看看...查看详情
大家好,我想问一下关于工业厂区泡沫管道的在设计时,从泡沫液储罐出来,分别到几个灌区,这之间的管段用不用设置阀门井,如果设置,那发生火灾的时候怎么操作,平时是开闭否?...查看详情
请教:市政雨水排放入河道,需要修建的排水口的设计参照哪些相关设计规范和标准?谢谢...查看详情
HG20559-93 管道仪表流程图设计规定...查看详情
各位朋友大家好!刚开始接触污水管道排水设计,主要是做道路上的污水管线设计,向朋友们求助一套完整的市政道路污水设计的图纸及说明,还望大家帮帮小弟!在此表示真挚的谢意! 邮箱:totfangqian@gmail.com qq:263524462 谢谢!...查看详情
某工程热力管道施工组织设计...查看详情
郑州市某热电厂热力管道施工组织设计...查看详情
我是新手,请问室内给排水管道设计时,管道中心至墙面的距离有标准可参考吗?我在设计手册(二)查到了管道的安装尺寸,但我看到得图纸确跟设计手册中的有点不同,设计手册中管道至墙面的最短距离为110mm,但我看到图纸中的距离有100、60等。不解,请指教,万分感谢!!...查看详情
HG/T20679-1990 化工设备、管道外防腐设计规定 为pdf格式,奉献给需要它的网友。...查看详情