距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线地下室结构设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室结构设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
05SFJ05防空地下室室外出入口补钢结构装配式防倒塌棚架建筑设计.pdf...查看详情
现在一个小区有的多达几栋或十几栋住宅下面共用一个地下车库,由于下面地下车库高度比较高(由于地下室顶板上的覆土的原因),地下室和地上一层的侧向刚度比有的不能满足作为上部结构的嵌固端的要求。我有两个问题,第一,由于该工程不能作为嵌固端,上部结构在地下室顶板存在转角和位移,有专家认为该项目应属于大地盘多塔楼结构形式,根据高规5.1.14条:对多塔楼结构,宜按整体模型和各塔楼分开的模型分别计算,并采用较不...查看详情
小框架带地下室,当采用地下室强制刚性楼板假定时,地下室范围越大,所计算出的结构刚度越大。PKPM说明书中解释是地下室采用强制刚性楼板假定时,地下室周围土对结构的约束施加方式不同,麻烦您能从力学角度详细解释这个问题...查看详情
给排水管穿过防空地下室“围护结构”时,应在围护结构内侧设置防护阀门,安装时阀门的近端面与侧墙面距离为200mm。 不理解这句话的意思,什么叫“围护结构”,如何区分“围护结构”内侧和外侧。阀门安装涉及到的200mm有图解可以学习吗? ”人民防空地下室设计规范“有针对“围护结构”进行术语解释,但是想象不出实际现场应该是怎么样的。 5390640 最好能附上给排水管穿过防空地下室“围护结构”时,在围护结...查看详情
单层地下室,中风化岩,是否需要设置结构底板??...查看详情
本帖最后由 supermanljz 于 2015-10-19 22:29 编辑 如图所示,在结构计算时,哪种计算简图更为合理?(仅考虑水压力时) 5383923...查看详情
本帖最后由 摆渡 于 2015-10-12 09:43 编辑 地下室车库顶板常用结构形式的几篇相关论文资料!! 5380147 5380146 5380145 5380144 5380143 5380142...查看详情
地下室设计不同于上部结构,需要区别对待。工夫用对了地方,往往事半功倍。总结了地下室设计中的7个常见问题,助您少走弯路。 第一点:地下室外墙配筋 有的工程外墙配筋中,凡外墙带扶壁柱(或者主体结构框架柱)的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配...查看详情
如图所示,上部结构做独立基础,地下室在上部投影范围外。二者通过楼梯间连接。 这种做法结构上是否存在问题? 在地震作用下,上部结构与地下室的振动能否协调? 如果不协调就需要靠楼梯间的弱连接去调整二者,是否存在问题? 53470105347011 5347010 5347011...查看详情
高层地下室是框架还是框架剪力墙结构体系?求助哇…… 怎么有些人用的是框架有些用的是框架剪力墙,到底怎么区分啊...查看详情
【结构设计新手总结】第一篇:屋面工程 5313149 现有问题及原因: 1、屋面刚性层网状裂纹,裂纹较宽; 2、屋面刚性层成品保护不到位被污染; 3、屋面刚性层分隔缝设置不规范,未嵌油膏(普遍现象);嵌缝部位油膏鼓泡; 建议整改方案: 1、凿除开裂部分,重新恢复; 2、重新设置分隔缝,油膏封闭; 3、面层重新找坡。 5313148 现有问题及原因: 屋面烟道高度不满足设计规范,影响排烟效...查看详情
请问一下各位有经验的大神, 地下室柱子比上部结构柱子截面大一号,柱子纵筋配筋率还要满足1.1倍吗? 截面形式不一样的时候呢?比如上柱600X600,地下室700X700;上柱圆柱500,地下室方形600x600...查看详情
PKPM建模时无地下室框架结构地梁层如何定义? 地梁层在SATWE参数设定的时候,是定义1层地下室,还是定义0层地下室?...查看详情
如题,求各位前辈指点,墙下条基设计,在剪力墙下布置条基,在洞口处布置基础梁,怎么通过软件PKPM或者YJK实现设计...查看详情
【结构设计小菜鸟总结.地下室结构设计之我见】随着经济的发展与技术的革新,设有大底盘地下室的高层建筑逐渐增多。地下室的设计是否合理,将直接影响高层建筑的正常使用与造价。因此,对高层地下室设计的探讨会是相关人员的重要任务。 1抗震要求 存在的常见问题如:半地下室埋深不够,房屋层数包括半地下室层已达8层,层数和总高度超过要求,违反GB50011-2001第7.1.2条。地下室抗震等级为三级,而上部结...查看详情
楼主初次做一个地下室 ,框架结构的 不知道怎么回事,错层处的柱配筋好大 。我是按照降节点标高和梁标高建的模型 不知道是不是有错、? 请各位高手指教 5270458...查看详情
地下室作为上部结构的嵌固端好处不用多说?但是怎么才能使下部的刚度是上部刚度的2倍以上呢?建模的时候要加进去地下室外墙么?假设是(框架结构)不加的话,怎么调都貌似满足不了基本的刚度比大于2条件,加的话轻轻松松满足了?该咋办?都说算地下室外墙不建到模型里面的。...查看详情
5253210 1、成都汇日广场工程概况 成都汇日广场位于成都市武侯区,人民南路三段以东、沿江路以南、小天竺街以北、邻近成都地铁1号线。总用地面积为40583m2,总建筑面积(地上)324669m2,地下室总面积约为20000m2。容积率为8.0。是集办公楼,酒店,住宅为一体的的商业住宅混合开发项目。项目包括两幢超高层办公楼,三幢超高层住宅楼,一幢超高层酒店,以及六层裙房商场和五层地下室。地下...查看详情
新手求助,给个挡土墙与梁柱的节点链接详图。或有无此类的施工图,能否给我学习学习。...查看详情
钢结构带地下室,地下室部分,梁柱全是外包混凝土的型钢 梁、柱。 现在对于这个节点不知道怎么处理。挡土墙与梁柱的链接。 求大神支招。...查看详情