自行车库更新时间:2024-05-15 19:40:34

本专题为土木在线自行车库设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自行车库设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 灭火器规范上未找到自行车库相关危险级别,只是住宅公共部分,是否自行车库按轻危?1A-100平方设置?...查看详情

    用户:hypo1985 浏览量:664 时间:2013-08-29
  • 居住建筑设计图片1

    本帖最后由 toutou44 于 2013-4-22 13:34 编辑 图审意见说: 半地下室自行车库车道设置不符合“技术措施”中相关规定。还有办地下室自行车库应做防水排水设计。 哪位好心人教教偶吧?自行车车道到底哪里不符合规范?4644707 4644707...查看详情

    用户:toutou44 浏览量:1884 时间:2013-04-22
  • 年前我做的 地下自行车库排烟,算风量是按照内走道加最大一个车库面积算的,结果审图的说,“走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。” 结果。。。。我现在就不好回复啦。 哎。。。那岂不是地下自行车库面积都算走道排烟面积了? 不合理吧。。。...查看详情

    用户:xiaotuzi0910 浏览量:3585 时间:2013-04-18
  • 面积小于500平米的地下自行车库需要设置自动喷淋系统吗?执行哪条设计规范,求助各位大侠。...查看详情

    用户:wangweivcc8 浏览量:4020 时间:2013-03-28
  • 图纸简介: 1.本工程为西安东张实业发展有限公司 汉景苑 C-1号楼,地上十二层,地下一层。其中地下一层为自行车库和配电室,一~十二层为住宅,总建筑面积为17251m2。 2.住宅部分采暖系统设计为低温热水地板辐射系统。地下自行车库设机械通风系统。楼梯间、消防电梯前室等设置机械加压送风系统 2.包括设计说明、采暖通风平面图、系统图等 投稿网友: niebin521125 上传...查看详情

    用户:niebin521125 浏览量:486 时间:2013-02-04
  • 请问一下未超过50米的高层住宅半地下室(自行车库)是否需要设置喷淋系统?原来去年设计的一期是没有喷淋的,现在二期图纸拿去审查说有什么新通知要设置喷淋,求大家指导...查看详情

    用户:x789x 浏览量:9973 时间:2012-06-18
  • 居住建筑设计图片1

    地下室自行车库平时防火分区面积是不是按5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定的500平方?疏散距离有没有规定?想了一下,汽车的分区面积和疏散距离都比较大,自行车为非燃烧物有必要这么小的面积吗?? 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2012-2-8 21:27 编辑 ] 4450381...查看详情

    用户:钢巴 浏览量:43592 时间:2012-02-04
  • 09.给排水设计问答(2009.07.10南京) 3、自行车库是否设喷淋? 答:建筑标明摩托车库,需按汽车库规范要求设计, 如标明自行车库,按500平米确定,超过500m2需设置喷淋,但当分为两个防火分区时,每个防火分区<500m2可不设。 但一类高层民用建筑下均设喷淋系统。 25、2009年给排水专业疑难问题技术问答 高层或多层居住建筑的地下自行车库,要不要设计自动喷水灭火系统? 答:高层...查看详情

    用户:jcst123 浏览量:2038 时间:2012-01-24
  • 这个自行车库不大,是完全覆盖在住宅之下的。但是,与以往不同的是,这个地下自行车库被分隔成了10到15平方不等的小间。建筑说是业主要求的,为了将来好卖出去。但是功能定位还是自行车库。中间有个内走道,是要做排烟。此时,我纳闷了,这个自行车库通风要不要伸到每个房间, 排烟时,往室外的排烟口,是用窗井呢,还是做个混凝土地沟离外墙6米排出,还是靠外墙弄个竖井到1楼楼板下对着室外开百叶排出,朋友们指教...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:1534 时间:2011-11-16
  • 高规第8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: 8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 现有一个超过32m的高层地下自行车库,无自然排烟,是否要设机械排烟? 个人认为自行车库应该不属于经常有人停留的地下室,可不做机械排烟。 请大家指教!!!...查看详情

    用户:chhctx 浏览量:1419 时间:2011-10-18
  • 本人是建筑专业,在这里向大家请教个问题:地下自行车库由自行车坡道自然进风,为了不专门设置排风井(风井出地面比较恶心),能否先通过向汽车库排风,再由汽车库排风系统排出室外?...查看详情

    用户:a312366 浏览量:5398 时间:2011-04-19
  • 该建筑地下二层,地上二十四层 (其风井截面积要求是怎样的?) 其地下二层自行车库建筑面积500方左右,应该设置机械排烟,它的排烟量是否按每平方米不小于60计算呢 (是不是整个地下室除消防电梯前室外就是一个防火分区了?) 进风要做么?...查看详情

    用户:dreamyier 浏览量:1888 时间:2011-04-11
  • 地下自行车库照明灯具怎么控制?...查看详情

    用户:阁中帝子 浏览量:2442 时间:2011-04-07
  • 情况介绍:苏州住宅项目:地上33层,地下3层。现在的问题是地下三层储藏的排风排烟问题。 由于和车库连通口的原因,地下一层的一个单元硬是给画成了3个防火分区~因为左右两边要么内走道超过了20m要么没超,但是总面积都超过了200m2,和车库连通口图上没有超过20m,但是负责人说画全了估计也超了,因为每个单独设置排烟对于自行车库实在太浪费了,所以负责人让统一排风排烟~为了避免控制复杂,风口都做成了常开的...查看详情

    用户:huituzimeimei 浏览量:2301 时间:2011-03-16
  • 大家好,我是做水的,这次兼顾着一个车库,一个学校四层教学楼的地下室,大约有1200的面积,被分割两部分,一半自行车库,一半汽车库,想请教大家几个问题。 1,我想汽车库和自行车库共用一套通风系统,墙上设280°防火阀,然后火灾时,联动关闭自行车库排风口,只有汽车库进行排烟,可行吗? 2,由于上面是教室,兼顾噪音和环保,是不是管井顺着楼梯开到楼顶排出比较好? 3,楼上四层的男女共用卫生间有没必要在屋顶...查看详情

    用户:xiao01__ 浏览量:3784 时间:2011-03-08
  • 一个床上用品厂的独立的自行车库,高8.55米,建筑面积1408平方米,建筑写的生产类别丁类,这种是否设置消火栓,按建规哪一条?各位麻烦回答一下,谢谢!...查看详情

    用户:waterhear 浏览量:2967 时间:2010-12-31
  • 一栋7层的5000方的住宅楼,一二层都是商铺。 地下室和一层层高都是3.9米。建筑在一层的一面墙上做了密密麻麻的一排高窗,高窗是可开启的,贴梁下的,窗高1.2米。 自行车库是2个300方的。 地下室的自行车库需要做排风。 现在我只能排到了一层的外墙的高窗的正下方,意思就是在一层的高窗 正下方开地下室的排风百叶,这样排风口与一层的高窗位置很近,水平边距0.5米!上下边距0.5米。 而且,排风在下,感...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:1548 时间:2010-10-22
  • 一个小区地下车库,500平方左右,自行车库出口与汽车库出口在一个位置,自行车库的出口设了甲级防火门。 现设置一个机械排风风机,排风设置了井道,进风口在自行车库进出口的墙面设一个防火风口。 请问,这样的项目需要设置机械排烟吗?...查看详情

    用户:qy20015024 浏览量:4699 时间:2010-09-29
  • 通风排烟图片1

    各位前辈,帮忙看下,这样的自行车库是否可以不设置机械排风? 图中空区域直接与室外相通。可否看做是窗井? 4016014...查看详情

    用户:qy20015024 浏览量:1652 时间:2010-09-06
  • 地下自行车库做机械通风,排风口可以设置在疏散楼梯间吗...查看详情

    用户:pipi021741 浏览量:1263 时间:2010-08-24