消防车更新时间:2024-05-01 02:28:49

本专题为土木在线消防车设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防车设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 点击上方,戳戳戳戳关注哦!小编在这里等着你哦!更多消防资讯和知识点干货尽在这里哦!私信小编有惊喜哦!环形消防车道穿过建筑的消防车道1.L形、U形、口形建筑,沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道。2.对于设有短边长度大于24m的封闭内院或天井的建筑物,宜设置进入内院或天井的消防车道。有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯...查看详情

    用户:pl_99644551 浏览量:10 时间:2023-03-10
  • 7.1 消防车道7.1.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。 当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的...查看详情

    用户:pl_29978161 浏览量:21 时间:2023-03-10
  • 1、铁路装卸设施应设消防车道,消防车道应与站场内道路构成环形,受条件限制的,可设有回车场的尽头车道,消防车道与装卸栈桥的距离不应大于80m且不应小于15m。2 、高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层...查看详情

    用户:pl_71660532 浏览量:28 时间:2023-03-10
  • 石峥嵘:消防车道、消防车登高操作场地的借用和共用,主要是指借用市政道路、广场等公共设施,或借用(共用)相邻单位的用地作为消防车道或登高车操作场地。本文结合过往实例和现实情况,汇总解说!参考专题:1 规范探讨-消防车道与建筑外墙的距离要求!2消防车道转弯半径消防车转弯半径-规范争议,解决方案!3关于“禁止隐形消防车道和登高车场地”的规定,应予支持!4消防车登高操作场地(消防扑救面)-分解及应用!一、...查看详情

    用户:pl_29978161 浏览量:72 时间:2023-03-10
  • 6.0.1街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。6.0.2有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24.0m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。6.0.3有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜...查看详情

    用户:pl_12561550 浏览量:23 时间:2023-03-10
  • 对于11层以下住宅小区,依《建筑设计防火规范》(下称《防火规范》)第5.1.1条规定,可分为两种情况:1、高层住宅小区(>27m以上,即10层、11层住宅)2、低、多层住宅小区(≤27m住宅,即全部≤9层)住宅小区宜做环形消防车道《防火规范》7.1.2①高层民用建筑,应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;②对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的...查看详情

    用户:pl_71509339 浏览量:42 时间:2023-03-10
  • 原标题:【建筑设计防火规范】灭火救援设施~消防车道7.1.1街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。 当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。(条文说明)7.1.1 对于总长度和沿街的长度过长的沿街建筑,特别是U形或L形的建筑,如果不对其长度进行限制,会给灭火救援和内部人员的疏散带来不便,延...查看详情

    用户:pl_49248110 浏览量:22 时间:2023-03-10
  • 对于11层以下住宅小区,依《建筑设计防火规范》(下称《防火规范》)第5.1.1条规定可分为两种情况:1、高层住宅小区(≥27m以上,即10层、11层住宅)2、低、多层住宅小区(<27m住宅,即全部≤9层)高层住宅小区需设消防车道依据《防火规范》7.1.2条可见高层住宅小区: 1、必须保证小区设消防车道(宜设环形消防车道)2、消防车道必须沿建筑长边,且与消防扑救面结合▼ 高层住宅小区消防车道示意图多...查看详情

    用户:pl_53107418 浏览量:75 时间:2023-03-10
  • 点击进入一级注册消防工程师报考条件查询系统。穿过建筑的消防车道1.L形、U形、口形建筑,沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道。2.对于设有短边长度大于24m的封闭内院或天井的建筑物,宜设置进入内院或天井的消防车道。有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),间距不宜大于80m。3.穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两...查看详情

    用户:pl_16908964 浏览量:14 时间:2023-03-10
  • 消防车道设置的常见问题1.5000个座位的体育馆建筑如何设置消防车道?《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.1.2条:……超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道……2.高度为30m的公寓建筑如何设置消防车道?①应设置环形消防车道②确有困难时,...查看详情

    用户:pl_98638483 浏览量:20 时间:2023-03-10
  • 建筑消防给水图片1

    建筑灭火救援设施一般包括消防车道、消防车登高面、消防登高操作场地和灭火救援窗、消防电梯、直升机停机坪等,今天小编主要跟大家讲讲消防车道。 一、什么是消防车道 消防车道是供消防车灭火时通行的道路。 二、消防车道的类型 1.环形消防车道 1) 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:14 时间:2023-03-09
  • 建筑消防给水图片1

    室外消防给水系统是否完善,能否有效保障消防车供水,直接关系火灾扑救效果。 了解消防车的取水(补水)方式,有利于掌握市政(室外)消火栓、天然水源和消防水池等的设置要求,有利于保障和提升消防车供水效率。 装备有水罐的消防车,需要进行消防补水,通常有三种补水方式: 方式一:通过市政(室外)消火栓注水。 通常情况下,市政消火栓和室外消火栓的供水压力不会小于0.10MPa(从地面算起),且消火栓配置有...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:112 时间:2022-12-14
  • 建筑消防给水图片1

    通过室外消火栓的水带连接口注水,是消防车的主要补水方式;通过室外消火栓的吸水管连接口吸水,是可行的消防车补水方式,也是必要的补水方式。 当消火栓压力较低不能满足直接注水条件时,可通过消防车水泵从消火栓的吸水管连接口吸水。 当消防车取水和灭火同步时,消防车水泵也可能需要通过消火栓吸水管连接口吸水。 一、消防车补水的常用方式。 装备有水罐的消防车,需要进行消防补水,通常有三种补水方式: ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:54 时间:2022-12-14
  • 建筑施工图片1

    街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。 这是基于我国市政消火栓的保护半径在150m左右,按规定一般设在城市道路两旁,故将消防车道的间距定为160m。 当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度(下图a+b或a+b+c)大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。 (强条)高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超...查看详情

    用户:旺旺雪米宝宝 浏览量:48 时间:2022-12-14
  • 建筑消防给水图片1

    消防车道、救援场地和窗口标识的设置应设置在明显的位置且不应影响建筑物及室外场地正常使用功能。消防车道、救援场地和窗口标识指示的信息应清晰、明确、简洁,便于救援人员、公众发现、认读。 一、消防车道标线 消防车道标线应施划于消防车道的边缘路面,两条标线内侧的水平间距为消防车道宽度。消防车道标线在临路侧缘石施划时,应在缘石立面和顶面施划黄色禁止停车标线。标线为黄色单实线,距路面边缘不宜小于3...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:673 时间:2022-11-28
  • 建筑规范图片1

    1 、单、 多层民用建筑消防车道 (1) 当建筑物的沿街部分长度超过 150m 或总长度超过 220m 时, 均应设置穿过建筑物的消 防车道。 (2) 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间) , 其间距不宜超过 80m。 (3) 超过 3000 个座位的体育馆、 超过 2000 个座位的会堂和占地面积超过 3000m2 的展览馆等公共建筑, 宜设环形消防车道。 (4) 建筑物的封...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:70 时间:2022-11-16
  • 建筑消防给水图片1

    通常情况下,根据所服务的建筑类别(高度、规模、火灾危险性等级)不同,消防车道承载力有650kpa(约6.5kg/cm?)及975.0kpa(约10.0kg/cm?)两个取值要求;消防车登高操作场地承载力有800kpa(约8.0kg/cm?)及975.0kpa(约10.0kg/cm?)两个取值要求。 关于消防车道及消防车登高场地的承载力要求,在现行建筑设计防火规范中仅有寥寥数语,在实际工程设计中,...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:782 时间:2022-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    环形消防车道至少应有两处与其他车道连通,当连通的两处车道为小区(或厂区)内部道路时,需保证对应的内部道路也有两处与外界道路连通。否则,仅是形式上的环形消防车道,无实质意义! 一、满足一定条件的建筑需要设置环形消防车道,环形消防车道至少应有两处与其他车道连通,目的是确保救援车辆能从不同方向进入环形车道(图示1)。 (图示1) 二、在一些小区(或厂区)中,当连通的两处其他车道为小区(...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:139 时间:2022-11-11
  • 建筑消防给水图片1

    《建规》 7.1.8要求“消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m”,条文用词为“不宜”,但未约定最远距离,存在较大争议! 消防车道是灭火救援的重要保证,有必要保证消防车道与建筑物之间的合适距离,实际应用中,建筑各侧面消防车道与建筑物外墙距离,可归类为“严格限定”、“适当从宽”、“不做限定”三种情形,具体可分为“5m”、“20m”、“30m”、“不限定”等距离要求! 分解如下: 第...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:126 时间:2022-11-11
  • 建筑消防给水图片1

    重型、中型、轻型消防车的概念,已于2014年废止,但很多规范标准仍在继续引用,宜酌情处置! 一、依据《消防车消防性能要求和试验方法》(GB 7956-1998,已作废)要求,重型、中型、轻型消防车的定义如下: 二、但是,随着消防车技术的发展,GB 7956已不能满足消防车产品的发展需要,产品性能与消防部队实战要求有较大差距,一些技术要求和试验方法相对滞后。依此,2014发布了《消防车 第1部分...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:66 时间:2022-11-11