距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线钢管柱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与钢管柱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请教各位大侠, 钢管混凝土柱的长细比怎么还比钢管柱的长细比控制的要严呢? 同样一个柱子,我用钢管能够满足,但是按照同样截面的钢管混凝土验算反而不满足,主要是长细比不满。 这个怎么理解呢?...查看详情
钢管混凝土柱中,钢管对其内部混凝土的约束作用使混凝土处于三向受压状态,提高了混凝土的抗压强度;钢管内部的混凝土又可以有效地防止钢管发生局部屈曲。 为什么抗震规范等规范中没有要求矩形钢管柱通长做全熔透,有抗震要求时非节点区域才要求熔深不小于t/2,大家知道原因吗?...查看详情
在多、高层钢结构中,常采用矩形钢管混凝土柱,梁柱连接地方需设置横隔板,大体有两种形式,一是做内隔板,二是做贯通隔板,请问这两种节点形式分别适用于什么情况下?...查看详情
第一次遇到梁柱都是方钢管,不知道节点应该如何设计 只能用螺栓的话。具体应该如果做,尺寸都140*3.0求大神指导...查看详情
我们现在正在施工的一个工程,25层高,矩形钢管混凝土--钢支撑体系的,目前已经施工到15层,柱芯混凝土强度设计为C60,在柱芯混凝土浇筑完后用小锤敲击发现有空鼓,采取了注胶和灌高强的无收缩灌浆料的方法进行了处理,现在用超声波检测发现存在不密实、砼强度不够的情况,每100个点大概有20%左右存在可疑点,超声波波形、主频不好,声速大概在3000m/s,请问这种情况有什么整改措施吗?...查看详情
如图,梁钢筋是焊接在钢管柱外环上,柱子上搭接的梁太多,而且梁于梁之间角度太小,导致钢筋无法排开,图中钢筋采用掰弯的方式不合理,请问有没有其他的方法。 5134141...查看详情
** 矩形钢管混凝土柱节点,X向梁柱承载力比值超限: N-C= 8 1.09=Muk_B/Muk_C > 1 **( 31)N= -12324. ** 矩形钢管混凝土柱节点,Y向梁柱承载力比值超限: N-C= 8 1.09=Muk_B/Muk_C > 1 **( 31)N= -12324. ** 矩形钢管混凝土柱节点,X向梁柱承载力比值超限: N-C= 8 1.09=Muk_B/Muk...查看详情
设置出来的只是钢管柱(里面没有混凝土),我还改了特殊柱里的材料,设置了钢管和混凝土的材料强度,可好像最后计算时并没按矩形钢管混凝土柱来...查看详情
火灾下钢管混凝土柱承载力研究...查看详情
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:06 编辑 摘要:以实际工程为例,将逆作法中微型钢管柱施工为主要研究对象,掌握逆作法微型钢管柱施工的技术要点,保证微型钢管立柱安装精度,为今后逆作法钢管立柱安装积累施工经验。 关键词:逆作法;微型钢管柱;定位器;固定层;立式高位抛落法...查看详情
节点区柱钢管不连通式钢管混凝土柱-平板节点的试验研究...查看详情
最近对一个老旧钢结构进行结构复核,钢管柱,三角形屋架,跨度18m,屋面支撑,柱间支撑布置个人觉得不够合理,现甲方想当永久建筑使用,让复核,我想如实模拟原结构,可是按二维排架(屋架也按节点输入)建模后纵向构件布置不了,请问我该怎么处理呢?...查看详情
我这里有份杭萧设计的图纸,有兴趣的朋友咱们讨论一下吧。这个是我花了50个土木币下载的。...查看详情
图纸简介: 该图纸为钢管混凝土及H型钢柱的拼接做法详图,图纸内容包含各种类型工地拼接耳板的设置构造,工地拼接节点详图等。 投稿网友: tjsunlibin 上传时间: 2014-07-14...查看详情
图纸简介: 本套图纸为轻钢结构4层楼钢楼梯图纸,设计使用年限为25年,结构安全等级为3级,防火等级为三级。图纸内容包括:钢结构设计说明及图纸目录、基础大样图、预埋件及锚栓平面布置图、钢楼梯结构详图、钢楼梯平面图、钢平台结构布置图、结构立面图。 投稿网友: yabi011 上传时间: 2014-06-11...查看详情
图纸简介: 该图纸为某复杂高层项目钢管柱及钢骨柱节点详图,图纸包括:钢管柱节点详图及钢骨柱节点详图。 投稿网友: bechtel2010 上传时间: 2014-05-22...查看详情
图纸简介: 这是某地钢管柱、三管桁架混合结构料仓施工图纸。包含:结构(结构设计总说明、图纸目录、预埋件平面布置图、钢柱平面布置图、屋架及支撑平面布置图、屋面檩条及拉杆平面图、各轴线钢架剖面图、钢架剖面图、5轴线钢架展开立面图、C、B轴线间钢结构立面图、安装节点图),建筑(建筑设计说明、图纸目录、建筑平面图、屋顶平面图、墙面板立面图、5轴线墙面板展开立面图、剖面图)。 补充说明:该工程为新建料仓,...查看详情
一网架较大,柱拟用钢管混凝土柱 在'截面库'里选'钢管混凝土','材料选择'里选'钢砼组合',定义完毕之后, 在'模型检查'时,提示'以下杆单元材料为组合材料而截面不是材料组合截面',对截面进行定义后,问题依旧,过程图片如下 请教各位老师,是哪里出了问题,如何解决,先谢过!...查看详情
钢管混凝土柱的配筋在哪里输入呢,还有联合截面钢筋如何输入...查看详情