1导读 前文综述 1、本文内容针对的是数字集成全变频给水设备,其水泵的运行效率,跟水泵本身性能曲线、变频调速范围、给水流量范围等息息相关,水泵变频运行时的理想工况是在标准高效区(约70%~100%Q)范围内运行,在此范围内时,水泵在节省轴功率的同时,可以保证较高的运行效率,即可保证单位供水能耗在一个相对较低的值。 2、由于生活给水泵额定工况点位于水泵高效区的末端,...查看详情
2、水泵变频运行节能原理及分析(续) 基本原理 水泵变频调速的节能性是相对于工频泵直接往管网供水的方式,其节能原理概括来说,就是:“水泵在工频运行工况中,当系统末端用水量小于水泵额定工况流量时,水泵的实际工况点会向水泵流量-扬程特性曲线的额定工况点左侧移动,导致水泵实际扬程大于额定扬程,末端用水压力偏大,造成了能量的浪费,当水泵通过变频运...查看详情
注:本文提到的效率系数ηs 来源于王峰老师《给水系统节能系数的判别方法——效率系数ηs的提出》一文,该文由王峰老师发表在《给水排水》杂志2011年第5期,关于效率系数的计算公式及介绍摘自该文,仅供给排水同行学习参考,如有侵权,请联系删除。 效率系数这一概念让给水系统的节能性判断有了可以量化计算的基础,指明了节能设计的路径。 本文在原公式基础上进行了局部修改、解释及拓展,如有不对的地方,...查看详情
GB 50189—2015《公共建筑节能设计标准》(以下简称2015年版《标准》)从节能控制的基本要求、控制实现方式及能耗监测计量需求出发,对暖通空调系统的监测、控制与计量设计要求进行了规定。 节能控制要求 暖通空调系统的运行能耗为所有设备运行能耗之和,有如下的基本关系式: 式中W为运行电耗;N为某时刻的设备运行功率;t为运行时间;下标i表示第i台设备。 其中设备的运行功率有如下的基本关...查看详情
国家标准《公共建筑节能设计标准》(GB 50189—2005)全面修订增加了给水排水节能设计要求。节水与节能是密切相关的,为节约能耗、减少水泵输送的能耗,应合理设计给水、热水、排水系统,正确计算用水量及合理选用水泵等设备,通过节约用水达到节能的目的。集中热水系统是给水排水设计的主要能耗系统,在设计时应注意热源的选择、水加热或换热站室布置位置、管道布置和保温等设计,力求减少热损失,从而达到降低能耗的...查看详情
目前,我国的节能建筑设计取得了一些成就,但由于建筑节能设计推行的时间并不长,在具体的应用实施的过程中,存在着一些问题,下面做一个总结,希望对您了解节能建筑设计有所帮助。 1、片面追求规模及造型 有些现代建筑过于追求建筑的外观和形态,对建筑建设中的节能设计问题没有重视。为了使建筑物看起来更加美观,不少城市建筑流行用大量的玻璃作为建筑外观装饰,但是这样的建筑物,一年四季都需要利用空调进行室内调温,对...查看详情
被动式超低能耗公共建筑节能设计标准(2021年版)...查看详情
在说地下停车场照明节能设计前,小编先给给大家普及一下国标《建筑照明设计标准GB50034-2013》的规定: 住宅建筑:车库地面照度30lx;照明功率密度现行值≤2.0W/m2;目标值≤1.8W/m2; 公共建筑:车库地面照度50lx;照明功率密度现行值≤2.5W/m2;目标值≤2.0W/m2。 知道这两点后,再来看看目前城市地下停车场照明令人头疼的几个问题: 1、照明费用昂贵,...查看详情
当前我国建筑给排水工程建设中仍存在诸多问题, 水资源浪费现象普遍存在, 对此, 在建筑给排水工程建设过程中, 需要进一步优化, 为此, 文章对目前建筑排水过程中存在的问题及改进措施进行了分析. 1 造成建筑给排水系统水资源浪费的原因分析 1.1 管网分区、压力设计不当 随着城市化规模不断扩大, 城市中供水公司的分布不可能满足所有建筑区的用水压力要求, 这就要求建筑给排水工程进行过程中对管网分区、供...查看详情
专业解读 建筑与建筑热工 1. 建筑与建筑热工章节共计30条,分为一般规定、建筑设计、围护结构热工设计、围护结构热工性能的权衡判断四部分; 2. 坚持倡导被动优先,并采用南、北两个气候区的适宜性技术来实现低能耗公共建筑的设计理念; 3. 全面提升了围护结构热工设计的要求,包括窗墙面积比、太阳得热系数、外窗气密性、围护结构传热系数等方面。整幢建筑的总窗墙面积比要求不得大于0.7...查看详情
公共建筑节能设计 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015 《规范》GB 55015-2021 4.1.1甲类公共建筑的施工图设计阶段,必须进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。 (见前述3.2.1条) 提要:一、《规范》增加了“集中供暖和集中空调系统”的限定;二、按照《供暖通风与空气调节术语标准》GB/T50155-2015第5.3.2条对“集中式空调系统”的定...查看详情
主题:公共建筑节能设计 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015 《规范》GB 55015-2021 4.1.1甲类公共建筑的施工图设计阶段,必须进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。 (见前述3.2.1条) 提要:一、《规范》增加了“集中供暖和集中空调系统”的限定;二、按照《供暖通风与空气调节术语标准》GB/T50155-2015第5.3.2条对“集中式空调系统...查看详情
知识点:供暖、通风、空气调节和燃气 GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(非正式版) 5.1.1??供暖和空气调节系统的施工图设计,必须对每一个供暖、空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。 条文: 供暖和空调系统的负荷计算要求。本条文为强制性条文。 工程设计中,为防止滥用热、冷负荷指标进行设计的现象发生,规定此条为强制性条文。《民用建筑供暖通风与空气调节设计...查看详情
6.2.1??居住建筑的生活热水系统宜分散设置。当采用集中生活热水系统时,其热源应按下列原则选用: ????1??应优先采用工业余热、废热、太阳能和地热; ????2??除有其他用汽要求外,不应采用燃气或燃油锅炉制备蒸汽,通过热交换后作为生活热水的热源或辅助热源; ????3??当有其他热源可利用时,不应采用直接电加热作为生活热水系统的主体热源。 条文: 生活热水在严寒和寒冷气候区是居住建筑的必...查看详情
6.1.1??设有供水可靠的市政或小区供水管网的建筑,应充分利用供水管网的水压直接供水。 条文: 设有市政或小区给水、中水等供水管网的建筑,充分利用供水管网的水压直接供水,可以减少二次加压水泵的能耗,还可以减少居民生活饮用水水质污染。 6.1.2??市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的各类供水系统应竖向分区,且应符合下列规定: ????1??各分区的最低卫生器具配水点的静水压力不宜...查看详情
6.0.1??居住建筑采暖、空调方式及其设备的选择,应根据当地能源情况,经技术经济分析,及用户对设备运行费用的承担能力综合考虑确定。 条文: 夏热冬冷地区冬季湿冷夏季酷热,随着经济发展,人民生活水平的不断提高,对采暖、空调的需求逐年上升。对于居住建筑选择设计集中采暖、空调系统方式,还是分户采暖、空调方式,应根据当地能源、环保等因素,通过仔细的技术经济分析来确定。同时,该地区的居民采暖空调所需...查看详情
有需要的小伙伴自行下载参阅把。...查看详情
基于低碳节能的城镇污水处理厂 MBR工艺 设计要点 摘要: MBR具有污染物去除效率高、耐冲击负荷强、出水水质好和占地面积省等诸多优势,随着MBR膜材料和膜应用技术的进步,MBR工艺运行能耗较高的痛点也得到了大幅改观。在当前“双碳”背景之下,对城镇污水处理厂MBR工艺设计中影响到污水厂运行能耗和投资的设备选型、设计参数选择和处理工艺优化等方面进行逐项分析,并...查看详情
张阳 现任职务:天津大学建筑设计研究规划总院有限公司暖通副总工程师 获奖项目:石家庄正定新区青少年宫工程项目 所获奖项:第六届海尔磁悬浮杯绿色设计与节能运营大赛设计金奖 自国家“双碳”战略提出以来,“绿色建筑”也迎来战略发展机遇期。在此背景下,建筑设计正不断走向高效、低碳、集约、循环的绿色低碳发展道路,“绿色建筑”理念已被建筑行业高度认可。绿色建筑的先...查看详情
据 上海市住建委 消息,为改善公共建筑室内热环境,进一步实现节能降碳目标,华东建筑集团股份有限公司和同济大学会同相关单位,通过深入调研研究,总结现有工程经验及相关市场节能产品现状,结合上海市经济社会发展现状及气候特征,参考国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021)(简称《节能通用规范》)、行业标准以及国家与本市碳达峰碳中和战略目标, 对上海市工程建...查看详情