  • 蒸汽直埋管道可以使用方形补偿器吗...查看详情

    用户:yybsb2006 浏览量:741 时间:2016-09-07
  • 冷冻水管网内的水温一般不高,补偿量不大,请问各位在实际工程中是否需要设置补偿器...查看详情

    用户:co1472803008799 浏览量:5615 时间:2016-09-02
  • QB型球形补偿器(又称球形接头),主要依靠球体的角位移来吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位移,该补偿器应成对使用,单台使用没有补偿能力,但它可作管道万向接头使用。因此具有补偿能力大,流体阻力和变形应力小,无盲板力且对固定支座的作用力小等优点。同时在此设备上增设了可注填料装置这一先进技术,使得该设备密封性能更加稳定可靠。即使长时间运行出现渗漏时,也可不需停气减压便可维护且十分方便快捷。特别对远距离...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:762 时间:2016-07-26
  • 1. 为减少弹性反力,产品均已作50%的预拉伸,安装时不必再预拉。 2. 两固定支架之间只能安装一个旁通压力平衡补偿器。 3. 固定支架的强度必须符合设计要求,以保证补偿器不受损坏;导向支架必须有足够的导向性,否则影响管线位移的传递。 4. 波纹补偿器通常是不吸收扭矩的,因此在安装时不允许补偿器受到扭矩。除设计要求预拉压或"冷紧"的预变形外,严禁使用波纹管变形的方法来调整管道的安装偏差,以免影响补...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:1358 时间:2016-06-25
  • 1、不锈钢波纹补偿器属于特种管道元件,安装复杂而且要求严格,需要计算管道推力和注固定支架的受力,因此不能擅自安装,否者会酿成事故。因此安装必须有专业设计部门提供的管线施工图和管道支架详细配置,并参考补偿器安装说明书要求进行。 2 、安装补偿器的管道必须恰当的加以导向和固定才能使补偿器发挥作用,因此导向和固定支架的设置必须严格按设计部门有关技术资料进行。 3 、补偿器用的波纹管是用薄壁不锈钢板成型的...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:1541 时间:2016-06-24
  • 球形补偿器主要可以作为一种球形补偿接头用于市政管道系统中。 球形补偿器在安装施工的时候应该保持与管道在同一轴心上,保持横平竖直,因此定位放线时必须找好基准点,一次测量转接,保持施工图样要求的坡度,做到横平竖直。水平安装的膨胀节按坡度、坡向排列,垂直安装的膨胀节保持垂直,不得随意倾斜,垂直度偏差不得大于千分之三。使用膨胀节与管道焊接连接时,其焊缝位置应设在便于检查和维修的地方,焊缝距支架不小于100...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:660 时间:2016-06-20
  • 请问大家,小区供热管道上的固定支架怎么设置,一般设置在什么地方,多远设一个,还有补偿器的设置,希望大家看到能给我指点一下,谢谢!...查看详情

    用户:mawenqian425 浏览量:2197 时间:2016-06-15
  • 更换非金属补偿器蒙皮的方法和要求 2016-03-29 16:17 作者:河北华洁机械设备有限公司...查看详情

    用户:qq_1462865157820 浏览量:402 时间:2016-06-12
  • 方形补偿器线算图怎么看...查看详情

    用户:co1463199752010 浏览量:2004 时间:2016-05-14
  • 采暖供热图片1

    单体楼水暖管井内采暖立杠的补偿器,施工单位在安装的过程中补偿器上面与补偿器下面的管道不同轴,上下两根管道的轴线相差有150mm左右,但是在这种情况下施工人员也把补偿器按上了,现在补偿器中间的波纹管都拧劲儿了,非常严重。但是施工人员说这种补偿器就要这么按,不能同轴的按。请问前辈们对此有什么看法,这种做法对吗?如果不对的话有没有验收或者什么规范里有明确的规定?我觉得不对,但是没有依据,请各位前辈帮忙。...查看详情

    用户:qq_1457072597598 浏览量:3817 时间:2016-03-04
  • 某工程生活热水系统管材为镀锌钢管,地下一层供水水平管道上设有一波纹补偿器,管道长度为65米,安装时气温15℃。第二年夏季投入使用,供水温度70℃。已知:钢材的线胀系数α=0.012mm/m·℃,冬季室内最低温度5℃。1.请问补偿器安装前应进行预拉伸还是预压缩2.试计算预拉伸(压缩)长度?3.请简述补偿器安装注意事项。...查看详情

    用户:co1457009716277 浏览量:1383 时间:2016-03-03
  • 我见过的固定支架都是焊接到管道上的。本人只做过两个项目。第一个项目采暖管道管材用焊接钢管,固定支架设置没问题。 第二个项目用衬塑镀锌钢管,焊接会破坏衬塑层,到现在也没好的解决办法,期待大神解答。...查看详情

    用户:qq294157395 浏览量:1790 时间:2016-01-15
  • 内压波纹补偿器和外压波纹补偿器主要可用于供热管道系统中,两者的区别主要在于内压式在使用时外保护套可以割开,观察波纹情况;而外压式是绝对不能割的,如果把工作钢管开口,会造成介质泄漏。 在安装中,应特别小心,以防止对于薄的补偿器部分的任何损伤。应按制造厂所推荐的合适从长度进行安装,除非安装公差已有系统设计者所规定或由补偿器制造商预先提出。供热管道使用波纹补偿器一般有两种:内压式与外压式。 内压式是介质...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:3985 时间:2016-01-04
  • 我安装了一台补偿器,总电流到了1500多,补偿电容都不会投入,请问是什么问题。...查看详情

    用户:江厦堂 浏览量:1056 时间:2015-11-24
  • 波纹补偿器主要可以作为一种补偿接头用于管道系统中,该产品在各地所使用的时候,不少客户反应在到达施工现场安装时出现不同程度的损坏,那么在运输时该注意哪些呢? 波纹补偿器在运输时需要注意以下几点: 1、在波纹补偿器出厂时应做好外围和内部的防护措施,最大化的增 强产品的抗挤压性能; 2、仔细叮嘱托运公司,交代好产品的摆放位置,不得侧躺,受力; 3、在特殊情况下可与用户沟通在波纹补偿器基础上加装不锈钢金属...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:547 时间:2015-11-12
  • 各位高手,想请教下方形补偿器两侧的导向支架布置问题,手册上说导向支架距离补偿器的自由臂40D,这样来说就是方形补偿器后的第一个支架是滑动支架吗、但是我看了好几个图纸上都是方形补偿器后第一个支架是导向支架,距离也不是40D,距离也就1m左右,请各位高手不吝赐教!...查看详情

    用户:meykia00 浏览量:9593 时间:2015-11-11
  • 听说一般直管道超过50米就应该设补偿器了,那么补偿器应该设在这段管道的哪里?中间还是两端?固定墩在什么情况下设,设在哪里?...查看详情

    用户:mengmeng88825 浏览量:11396 时间:2015-11-05
  • 简介: 波纹管补偿器的失效主要有腐蚀泄漏和失稳两种形式。通过正确地选择波纹管制作材料和结构、合理设计波形参数和疲劳寿命、保证安装质量等措施,可提高波纹管补偿器的安全可靠性。 关键字:波纹管 补偿器 失效分析 1、前 言 波纹管补偿器之所以能够在许多行业中得到广泛应用,除具有良好的补偿能力之外,高可靠性是主要原因。其可靠性是通过设计、制造、安装、运行管理等多个环节来保证的,任何一个环节...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:1864 时间:2015-08-05
  • 金属软管可以代替补偿器吗...查看详情

    用户:hj8501046 浏览量:4162 时间:2015-07-21
  • 1. 启动无冲击 SVG部分采用自励方式启动,启动快速,且无冲击电流。 2.任意组合的连续补偿范围 SVG可以从额定感性无功到额定容性无功连续输出无功,和固定电容器配合使用可构成任意范围的连续补偿。 3.动态响应速度快 SVG具有5 ms以内的快速输出无功特性,因而对快速的冲击负荷具有更好的补偿效果,对闪变有更好的抑制效果。 4. 优异的谐波输出特性 SVG可通过设置其补偿目标,补偿无功或谐波,或...查看详情

    用户:whhitcampus 浏览量:1213 时间:2015-07-01