  • 供热管道最高设计温度130℃,DN200的管线上多远距离装一个补偿器比较合适,补偿量如何选择?固定墩与补偿器应如何布置,补偿器在两个固定支墩中间与补偿器设在固定支墩两侧有什么区别?...查看详情

    用户:pb2d941 浏览量:8351 时间:2010-09-03
  • 给排水工程施工图片1

    如图中方形补偿器中间的支架,编号9,图中标注为滑动支架HD,我觉得应该设置固定支架,防止热膨胀不均匀产生不对称扭曲,欢迎讨论下 4009535 4009535...查看详情

    用户:shinedg 浏览量:5127 时间:2010-09-01
  • RT...查看详情

    用户:zhxm.general 浏览量:1528 时间:2010-08-26
  • 30米长的蒸汽管道,,160度蒸汽,压力是10公斤。管道内径为DN65,伸缩量我算了一下是50毫米 蒸汽管道是直埋,钢套钢。内固定内滑动结构。 我想选波纹管补偿器。 我看了陆老的新书中,我选了第664页的轴向波纹管补偿器:Z65-10/96的。 这个补偿器的参数是:补偿量为96=±48mm。刚度是16N/mm。 想请教各位,我选的这个补偿器的补偿量可以吗? 这个补偿器的刚度满足要求吗...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:1978 时间:2010-08-24
  • 30米,160度蒸汽,压力是10公斤。    用户:star-cluster 浏览量:1727 时间:2010-08-24
  • 诚心求成都星宇复合开关、补偿器价格表,面价!谢谢!:handshake :victory: :) :lol...查看详情

    用户:myzwsm 浏览量:3641 时间:2010-07-21
  • 采暖补偿器的计算及选型。有用的可以看看,或许有用的,呵呵...查看详情

    用户:foxcellent 浏览量:7363 时间:2010-06-01
  • 我现在做的一个项目,冷冻水管距离很长,需要考虑在上面添加轴向管道补偿器,可是不知道多长距离添加一个补偿器,同时该如何计算管道补偿器的补偿量啊??...查看详情

    用户:dawu_6313 浏览量:1249 时间:2010-05-24
  • 请教各位,现做一个项目设计,高层建筑(100米)空调总立管是否应设补偿器? 如何选型\数量和安装? 热源为热泵,7/12度,45/40度. 按计算公式:X=0.012*(t1-t2)*L=0.012x*100=60mm 每隔20-30m设一个,共装3个补偿器, 是否正确?:) 本帖最后由 xqss_2006 于 2010-5-4 10:37 编辑 ]...查看详情

    用户:xqss_2006 浏览量:9398 时间:2010-05-04
  • 学习吧,转的...查看详情

    用户:jskfzxwpz 浏览量:5685 时间:2010-05-02
  • 求教:单位200变压器,电机分散功率不一最大55,最小2.2,距变压室都不远,40米以内,一般运行时的总功率为47千瓦,全部电机的总功率185千瓦,无功补偿器为JKGS-6智能无功功率补偿器。问题1、平时显示428.430.432等是什么意思? 问题2、有时不自动投切需要先停止再打会自动才投切,这是为啥? 3、能不能设置,根据什么设置,设置不合理会怎样? 本人在这方面菜鸟也算不上,还望高人解释的通...查看详情

    用户:lzxnzx371202 浏览量:1874 时间:2010-05-02
  • 本人做暖通工程已经有近十年的时间了,既在空调公司做过设计、施工,也在热力公司做过设计施工,大工程小工程都见识了不少,对补偿器问题,做了一下格外的关注,结果本人经过多年的观察发现,有以下问题: 1、热力公司做的供热工程,除高温水和蒸汽管道外,小区里的二次换热水根本不设补偿器。 2、高层住宅的立管也没有设补偿器的。 3、而在一个大的厂区里的供暖管道系统中,管道在地沟里敷设,补偿器倒是设了不少,但固定支...查看详情

    用户:zhangbing184055 浏览量:5991 时间:2010-04-14
  • 工地图片图片1

    我的车库里,300的波纹补偿器打压时被打崩了,大部分支架都要重新修理。 设计压力为16公斤,才打了8公斤就成这样了,刚开始还以为是波纹补偿器质量的问题,后来仔细一想,的确是施工中出现了失误,拿出来让大家看看,以免以后出现类似的问题。 经过这次事故以后,让我明白补偿器是不承受外压力的,而只承受内力。即使是打压时也要另加拉杆拉住补偿器两头法兰,以至于其不被拉开,补偿器本身自带的螺栓是不能够承受拉力的,...查看详情

    用户:黑太狼 浏览量:25090 时间:2010-04-13
  • 我看到市政供热管网关于伸缩器设置的疑问: 1、阀门井两侧设置补偿器,为单向伸缩。 问什么要在阀井侧设置呢? 2、除上述,其余将补偿器都设置在供水管道上,而回水管道上没有设置。 还有设置的距离有的是100米设置,有的是200米设置。 问题:是不是供回水都应设置,距离怎么控制? 有没有相关的规范规定及设置的原则? 3、图中关于注固定支座的设置表示的不明显,没看清楚。 是否需要设置固定支座, 原则是什么...查看详情

    用户:elht2006 浏览量:2657 时间:2010-03-30
  • 供热管道补偿器几米设置一个...查看详情

    用户:hanbing-163 浏览量:54264 时间:2010-03-26
  • 有一台智能RVC-ABB智能无功补偿器 (功率因数控制),在自动状态下,为什么已经设定完功率因数了,但显示功率因数还是1.0,根本没有投入电容(自动),无法运行,请各位帮帮忙,急用,谢谢了。:(...查看详情

    用户:shyhong66 浏览量:3381 时间:2010-03-08
  • 用了几个JKF8-12,实在问题太多了.6台,就有三个出现故障,1个显示乱\1个参数没法调整,还有1个数字乱跳,没有负载的时候(电流只有10多A时),显示不稳定. 还不如那个功能简单的产品,好象是NWK1G好用,不想用它吧,老板还说我不会用,最后他自己看了,还是该成以前常用的NWK1G-10了.碰到12路的就用乐清华星电气的了....查看详情

    用户:chengyunqiu 浏览量:2628 时间:2010-03-05
  • 请问室外直埋采暖管道超过多少米要设置补偿器,或是伸长量超过多少要设补偿器? 有规范规定吗?...查看详情

    用户:pang-er 浏览量:2781 时间:2010-02-08
  • 城市供热管道用波纹管补偿器CJT3016-93...查看详情

    用户:wxy1997 浏览量:2192 时间:2010-01-07
  • 我参与的工程 采暖立管的波形补偿器被吊篮绳子拉变形了 是不是不能用了 应该直接更换 请指教...查看详情