  • 供配电技术图片1

    作用: 供电系统用于将高电压通过变压器的降压至用户所需电压等级并且配置有保护、计量、分配于一起的室内综合系统。 组成:进线柜、计量柜、PT柜、出线柜、联络柜、隔离柜 1、进线柜 进线柜: 就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入 10kV 电源...查看详情

    用户:wx_87245549 浏览量:152 时间:2025-09-18
  • 在电力系统中,电气设备的安全运行和电能的有效传输需要通过多种电气柜来保障。进线柜、出线柜、计量柜、PT柜、联络柜和隔离柜是常见的电气设备,广泛应用于变电站、配电室、工业电气化设施等。每种电气柜有其特定的功能、组成部分和作用,它们共同保证了电力系统的正常运行与电能的安全输送。下面分别对这些柜体的含义、组成及作用进行详细解析。 进线柜 ...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:766 时间:2025-03-24
  • 大家好,低压这块给大家分享了低压进线柜、电容柜等,今天给大家分析下低压联络柜,从基础、识图、设计的角度给大家分析,希望大家能有全面的认识,大家觉得写的还可以的麻烦给个关注。 基础。 ①首先我们要明白什么是联络柜?联络柜的作用? 配电房中的联络柜也叫母线分段柜,是用来连接两段母线的设备,在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络柜,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切...查看详情

    用户:uutt36620 浏览量:347 时间:2025-02-08
  • 电气资料库图片1

    1、 进线柜 进线柜 :就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入 10kV 电源,10kV 电源经过开关柜将电能送到 10kV 母线,这个开关柜就是进线柜 组成 :真空断路器、隔离开关、 三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显示器、电压互感器、导线等元器件 图一 作用 :主要作用就是分配电量,进线柜一般配真空断路器作为开断之...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:213 时间:2023-05-31
  • 暖通制冷设备选型图片1

    作用: 供电系统用于将高电压通过变压器的降压至用户所需电压等级并且配置有保护、计量、分配于一起的室内综合系统。 组成:进线柜、计量柜、PT柜、出线柜、联络柜、隔离柜 1、进线柜 进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入 10kV 电源,10kV 电源经过开关柜将电能送到 10kV 母线,这个开关柜就是进线柜 ...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:157 时间:2023-03-24
  • 配电房中的联络柜是什么?有什么作用?想必从事电气行业多年的电气人员都非常清楚,但是对于电气初学者来说就可能一脸懵了。因此,今天小编就给电气初学者们简单地讲一讲。配电房中的联络柜也叫母线分段柜,是用来连接两段母线的设备,在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络柜,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 一般用双电源供电的配电室,一排高压柜(或低压柜),中间的...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:230 时间:2022-05-12
  • 10kv分段母线,开关柜对列布置,应选择1台联络柜1台隔离柜还是2台隔离柜1台联络柜?如果一列布置隔离柜,一列布置联络柜,它们之间如何连接?...查看详情

    用户:cof1585150406554 浏览量:1485 时间:2020-03-25
  • 现有二路进线开关,联络柜内的多功能表需要接入电压信号,请问应该接哪一路的电压?...查看详情

    用户:霜之咏叹 浏览量:170 时间:2019-01-19
  • 住宅建筑配电室中两台相同变压器容量都只能带一边,为什么两排柜子还需要加联络柜?...查看详情

    用户:段鹿气 浏览量:1639 时间:2018-04-12
  • 两个变压器不一样大,联络柜开关按哪个选?有人告诉我按大的选,那小变压器那边母线也得按大的选了,感觉很浪费啊!...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:928 时间:2017-08-04
  • 低压配电联络都是设计单独一个柜,可以再留几个配电回路不。规范有要求吗?...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:639 时间:2017-08-04
  • 供配电技术图片1

    对于两进线与一联络柜之间三选二的电气联锁与机械联锁,曾今在论坛里看到锁定失压脱扣既能当电气联锁又能当机械联锁;但是缺点是其中一个开关抽出来检修,其它两个开关不能同时合闸。对于这个缺点,小弟一时还没有想明白,若有知道的高手请指教。如图,下面是三个开关的二次原理图: 5846435 5846436 5846437...查看详情

    用户:小东c 浏览量:1302 时间:2017-07-31
  • 师傅们,上班了没?今天说联络柜,要加个转换开关,没明白什么意思。我记忆中的转换开关就是跟电压表一起用的,现在用的多功能表,再用转换开关干嘛的呢?...查看详情

    用户:wx_1483596712604 浏览量:1643 时间:2017-02-06
  • 两进线柜一联络柜的情况下,什么时候需要电源检测,什么情况下需要控制电源转换?那个电源转换为什么些柜子设计中需要,有些柜子设计中不需要的?...查看详情

    用户:abaozi 浏览量:550 时间:2016-08-04
  • 求助高人。...查看详情

    用户:hrbwlk 浏览量:940 时间:2016-07-13
  • 1:是否靠各自断路器上的辅助触点? 2是否靠各自断路器上的锁? 3它们之间是否和高压出线柜有联动保护,如何保护的...查看详情

    用户:tttt陶子 浏览量:441 时间:2016-06-12
  • 哪位大神能说明下原因...查看详情

    用户:暴走的方块四 浏览量:2586 时间:2016-04-27
  • 5045264 低压配电室是这样布置的,面对面布置。2D4是联络柜,1D4与2D4之间还有一段母线桥。那么,2D4柜的主接线是下面哪一种呢? 5045267 5045268 PS(上述主接线,右边是2D3,左边是母线桥)...查看详情

    用户:engineershao 浏览量:3867 时间:2015-01-12
  • 高压有两台高压进线,每个高压进线都装有PT供出电源,求教联络柜应该用哪个电源...查看详情

    用户:qq_1418544955350 浏览量:641 时间:2014-12-14
  • 一组低压柜有两台进线柜一台联络柜,要实现三合二,机械及电气连锁,进线柜和联络里分别要加哪些元件?...查看详情