距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线火灾报警系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾报警系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
火灾报警系统管线如何计算?他的线是怎么走的?我有点看不懂。...查看详情
有喷淋,无火灾报警的系统怎么处理水流指示器、报警阀组等等??...查看详情
如题。 1.现在已经不是特别清楚地区分区域报警系统、集中报警系统、还是控制中心报警系统了? 2.目前,有一个项目:首层有9个防火分区,二层有4个防火分区。 问题是:从控制中心报警器应该出来几个回路啊?有点儿晕。 谢谢:)...查看详情
根据住宅设计规范和高规,不需要设,但是根据最新的民规,好象要设,到底依哪个为准?有联动系统,高层电梯,排烟风机不是有联动系统嘛!!!请指教...查看详情
火灾探测器报警,使预作用报警阀组的雨淋阀打开后,其后的水流指示器动作吗?还是喷淋头破裂后水流指示器动作呢?在这种系统中水流指示器作为确认火灾的信号吗?问了设备专业也说不清。郁闷中。。。。。...查看详情
互相连通的3~4层办公,培训,活动楼,局部的地下室,地下室停车不超过150辆,但是有消防排烟机房,消防泵房,变配电室等,分2个防火分区.打算在地下室设火灾自动报警联动系统,地上建筑不设,不知道这样有没有违反规范. 问题是:如果地下室发生火灾,根据火灾自动报警设计规范,要联动地上一层,这样的话,地上建筑也要设火灾自动报警联动系统....查看详情
欢迎加入建筑电气交流群 57383681...查看详情
工程为一山地小区,基地南面山底有一酒店,基地北面山腰有六栋高层一般住宅(16~18层),高层住宅与酒店的平面距离超过200m。其中消控中心在酒店一层。 首先,高层住宅部分要不要设置火灾自动报警系统? GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范 建筑高度不超过100M的高层民用建筑(二类建筑)为火灾自动报警系统二级保护对象。 GB 50045-95 高层民用建筑设计防火规范(2005年版) 9....查看详情
二类11层的办公楼一般性办公,不超过50米,地下一层为人防物资库,一,二层为商场,每层面积少于500平米,是否要做火灾报警系统?...查看详情
中华人民共和国国家标准 火灾自动报警系统设计规范 GBJ 116-88 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期: 1999 年 6 月 1 日 第一章 总 则 第 08.1.0.1 条 为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害, 保护人身和财产安全,制定本规范。 第 08.1.0.2 条 本规范适用于工业民用建筑内设置的火灾自动...查看详情
火灾报警控制器采用星型485联网,消防电话系统如何联网呢?...查看详情
最近遇到一个地下车库,汽车库三类,一个防火分区,标高—4.50米,自行车库一个防火分区,标高—3.10 按GB50067-97三类汽车库可不设火灾报警,但由于有通风排烟,所以我考虑设置火灾报警了,但是自行车库呢? 没有找到相关的资料,不知道大家有什么意见...查看详情
火灾报警系统与楼宇自控系统的联动 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=56487&fromuid=58271 楼宇自控系统(BAS)的经济效益简析 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=72766&fromuid=58271 天津市国贸中心楼宇自控系统的设计分析 http://bbs.shej...查看详情
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007...查看详情
有1W平米的多层教学楼,里面有发电机房和计算机教室,请问是否全楼设报警或是只在设备房设报警系统???还有70平米的计算机房要设报警么????困惑中!!...查看详情
GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家标准编写组 对廊坊市天一建筑设计有限公司来函的回复 河北省廊坊市天一建筑设计有限公司 来函收悉,回复如下: 1.国家标准GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》是强制性国家标准, 是火灾报警系统设计的专业规范,是火灾报警系统设计时必须遵循的规范。 《高规》对火灾自动报警系统设计的要求仅包括了GB50116中的部分内容。 《高规》也是强制性国家标...查看详情
据说3月20日在昆明举办了一期新的火灾报警系统施工及验收规范宣贯培训班,有人参加了吗.有意义吗?要是有意义俺也去听听去....查看详情
GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》...查看详情
大家在高层住宅的低压配电柜中中设了漏电火灾报警器后层断路器还用设漏电保护吗?二者是如何选择的? 1767919...查看详情
请问大家谁在工程设计中用过这种系统?这类厂家除了科大立安的,还有哪些?谢谢啦!...查看详情