距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线常压锅炉设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与常压锅炉设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题 李玉静 1前言 由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统正...查看详情
常压热水锅炉在安装运行中 应注意的几个问题 李玉静 1前言 由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统...查看详情
常压热水锅炉供暖系统,谁设计过...查看详情
我们拆装了两台两吨的燃气承压锅炉,现在设计院把系统做成常压的了 请教一下,承压锅炉改常压是不是必须在锅炉本体上开第三个通大气的口??? 如果不开系统怎么做/?...查看详情
采用常压热水锅炉进行高层供暖(比如高40米),采暖系统应该如何设计?...查看详情
http://www.kwzdh.com/drc1.asp 功能特点: *适于宾馆、饭店、学校、住宅、公共浴室、办公室等,可供暖、供热水。 *锅炉与大气相通,常压运行,安全性好。 *采用高档保温隔热材料,散热损失极小,热效率高达98%。 *炉体采用卧式结构,可安装于空间较低的地下室,外表喷塑,美观别致。 *采用不锈钢管式镍铬合金电加热管,可靠性极高,不易积污结垢,传热效果好,使...查看详情
开式膨胀水箱设置在回水总管上,高出锅炉2米。锅炉为常压。连通管设置的也不高。这样会不会出问题阿...查看详情
看到别人画的,有接在回水总管上的,又接在锅炉的大气连通管上,还有接在水泵进口和锅炉出口那一段管段的。到底哪种是正确的阿,是不是都要用开式水箱...查看详情
我也知道这样不好,应该放在锅炉出水侧,但是已经作了,想最好找点理由说明这也没什么大问题,各位帮帮忙帮我想想把...查看详情
高规 GB 50045-95 (2001版)第 4。1。2。2条 “锅炉房,变压器室,应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口。” 请问各位大侠:(非蒸气)常压热水锅炉房能否设置于高层建筑(一类酒高层酒店)的天面? 设置于高层建筑的天面,是否有违高规?...查看详情
原来设计是按真空锅炉做的,循环泵安装在锅炉回水侧,用落地膨胀水箱定压补水,这样设计应该没问题吧?后来买锅炉却买成常压开式锅炉了,请问应该怎样修改成常压锅炉系统最合理、投资最省? 多谢了!...查看详情
采用常压热水锅炉,供给3层楼的热水采暖,那么采暖系统怎么定压才能保证三层的散热器能充满水!此时为了满足锅炉常压要求,往往锅炉出口设循环泵,在回水进锅炉时设置水箱!此时系统补水往哪里补呢?水箱里面?还是采暖系统里面?...查看详情
常压锅炉定压我想采用膨胀水箱,但有两个问题很迷惑: 1。 如何用水压图来分析,定压点在何处? 2。 在运行中是否会发生连通器效应?即锅炉水发生溢流。...查看详情
请高手指教:常压燃气热水锅炉房放于地下一层应采取哪些泄爆措施?在哪本规范里有具体规定?...查看详情
怎样保证常压热水锅炉在闭式采暖系统中既不承压又不跑水请各位指教。...查看详情