如下图所示,箱变到路灯配电箱三火一零,路灯配电箱里面做了个地排,主零线与地线相通。这里我可以理解为TN-C供电,但是从路灯配电箱出来5根线至路灯,零线也接在地排上,这样出线上的每一个路灯零线都接地。这里可以理解为TN-C-S供电了,但是总觉得哪里不对劲。求大神解惑!6259770...查看详情
有什么规范依据吗...查看详情
本帖最后由 fengxu2011 于 2017-6-2 16:20 编辑 第一次做路灯箱变设计,有些问题不明白,请教一下大神。 路灯处采用TT系统毫无疑问,现在纠结的是路灯箱变内部应该采用TT系统还是TN-S系统。大家常规是怎么做的。 审图的说室外用电设备应采用TT系统,箱变出线回路应该加漏电保护。 1是我按照要求改完的图纸,但是查手册又提到TT系统配电线路由同一接地故障保护电气保护的外露可导电...查看详情
本帖最后由 风之彼岸 于 2017-5-10 17:55 编辑 路灯箱变原理图里没有看到控制的接触器线圈,没弄明白是怎么控制一次回路中KM的吸合及断开的,还请各位大神们指导下究竟怎么控制的 5781459 5781460...查看详情
我们的路灯箱变带负荷后刚开始调试都没问题,最近放假回来发现低压侧出现跳闸,手动合闸发现三只电流表有一只读数满格,其余两只表读数很小,是不是因为三相电流不平衡导致的跳闸呢?还是别的原因? 望指教...查看详情
单纯论“供电半径”意义不大。压降满足、灵敏度满足,供电半径再大,在供电技术上恐怕也没有问题。 但工程上,要考虑施工方便、性价比、节能、运维等诸多因素,就逐渐形成了一些约定俗成的做法,搞出名堂的就叫“地标”,搞得设计人怨声载道的就是“土规定”。 看看有没有兴趣参与下,比较长的路段,设路灯专用箱变的情形,一般供电半径多长? 本地:箱变供电半径1-1.5km,干线线径YJV-0.6/1-5*25,三相供...查看详情
路灯控制柜与箱变的区别?两者必须同时使用吗》...查看详情
图纸简介: 路灯100KVA箱变壳体图,比较详细的。 投稿网友: liu0123456love 上传时间: 2013-08-20 图纸省份: 河北...查看详情
关于路灯箱变与路灯配电箱的问题,是不是箱变一定搭配户外配电箱一起使用,什么时候可以直接由箱变出线接路灯,什么时候做个配电箱就可以了呢?...查看详情
本帖最后由 xinye10 于 2013-4-27 11:01 编辑 4648957 4648957...查看详情
如题,在线等....感激不尽...查看详情
部ifgvbjdfbnk 4440427 4440428 4440429 4440430...查看详情
求助高手们,路灯是怎么配电的呀箱变里面有哪些设备?箱变和配电箱是如何连接的呀?然后配电箱又是怎么接到路灯上的呀?配电箱里面要哪些设备?新手求助大哥们,...查看详情
RT 4345872...查看详情
路灯箱变高压进线有没有采用20KV的?...查看详情
有一个工程,是做路灯箱变的,TNS系统,一路路灯开关出线,开关控制一路路灯,低压的线路长度约500米到800米。 想问一下,这个开关要不要加漏电保护,如果要加,那个漏电值是多少,为什么? 路灯灯杆的重复接地电阻是多少阿? 希望大家帮忙解决一下,谢谢!!!!...查看详情
我们路灯箱变的无功功率补偿大概按箱变容量的百分之多少来算(如160KVA的箱变),有人说是按容量的20%-30%,请问这是根据什么得出来的?谢谢大家~!...查看详情
如题:请高手作答! 多谢!...查看详情
前提: 1.vlv22-1kv-4*50 2.3相供电,每条线路2条相线 3.灯具40米,单灯瓦数2*250+150W 箱变的服务半径我们一般取800米左右,可是现场最长做到了1400米,请问有什么隐患吗?...查看详情