桩承台更新时间:2025-12-11 13:37:14

本专题为土木在线桩承台设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桩承台设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 给力...查看详情

    用户:xiaohebaobei 浏览量:1836 时间:2011-04-25
  • 浙江省圆桩承台图集2004浙G24...查看详情

    用户:sealf2008 浏览量:7596 时间:2011-04-18
  • 混凝土结构图片1

    地基规范8.5.16的条文说明(P236),解释了三桩承台弯矩的公式来历,并给出了屈服线最不利时候弯矩值,屈服线最不利时候,分布如下图 此时弯矩为 M=N*S/3 其中M为承台形心至边缘范围内的板带弯矩 N为最大桩基净反力设计值 对该公式无法理解,求助各位大侠@yiwen@ 4285687...查看详情

    用户:liuyefei98 浏览量:18285 时间:2011-04-12
  • @yun@ 高规8.5.15-3说 对于3桩承台,最里面的3根钢筋围成的3角形应在柱截面范围内 是说这个3角形必须全部在柱范围内吗 可是06G101-6 3桩承台配筋62页配筋图中 最里面的3根钢筋围成的3角形只是大部分在柱范围内 不是全部在柱范围内 应该按哪个执行?...查看详情

    用户:hehe8899 浏览量:2440 时间:2011-04-12
  • 柱下单桩承台及连系梁的分析4276511...查看详情

    用户:vten6 浏览量:1632 时间:2011-04-04
  • 1、看到有人说桩筏基础就是桩基础加筏板,那承台呢?是不是桩就直接顶到筏板上,没有承台和地梁了?我知道一般没有地下室的桩基础都是桩承台加地梁,没有底板(或者应该说是防水板吧)。有地下室的,在水位线以下的是一定要有防水底板的,那这种是不是就是所谓的桩筏基础呢?我这有看以前同事做的图,一层地下室,桩基础,是用的satwe中倒算的柱底荷载“D+L”组合布的桩数(但他后来又说用“Nmax”组合更好,这里还请...查看详情

    用户:zhw1218 浏览量:86497 时间:2011-03-28
  • 建筑方案设计图片1

    4249018 这里发现承台边缘比桩边缘只多不到10公分 不知有没有关系啊? 本帖最后由 shixuni 于 2011-3-23 14:52 编辑 ] 4249018...查看详情

    用户:shixuni 浏览量:6099 时间:2011-03-11
  • 上海勘测设计研究院 朱丽娟 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-22 15:36 编辑 ]...查看详情

    用户:yha2 浏览量:1626 时间:2011-01-22
  • 有底钢套箱施工深水高桩承台工法...查看详情

    用户:lgr1962 浏览量:2446 时间:2011-01-22
  • 混凝土结构图片1

    一个单层两个方向单跨的钢筋砼框架仓库项目,柱距10mx8m,+-0.000下柱截面600x600,上面400x400,仓库高度4.5m。地面有2t的满布活载作用,上部结构用PKPM-SATWE计算得柱底反力(设计值)大概为,Vx,Vy=700kN,Mx,My=120kN.m,N=1200kN,桩基承台布置如下图所示,自己一开始感觉也很奇怪这种桩位布法,我的理由是这样子的,单桩肯定不行,两桩的话按桩...查看详情

    用户:phlyman 浏览量:5183 时间:2011-01-21
  • 文件格式:caj 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-11 15:20 编辑 ]...查看详情

    用户:yha2 浏览量:1500 时间:2011-01-11
  • 设计的时候把一个两桩承台的长边和短边方向搞反了,桩也正好转了90度。怎么补救啊...查看详情

    用户:aobin-198429 浏览量:5983 时间:2011-01-09
  • 地下水位比较高的地下室基础可以采用桩承台+防水板的样式吗?防水板是怎么计算的?可以用pkpm直接计算吗?...查看详情

    用户:jiabiao 浏览量:17064 时间:2010-12-27
  • 做了一个工程,有些两桩承台,只配了底部纵向受拉钢筋,没有按桩基2008版规范配置分布钢筋,现场已经施工完毕了,审图的提出来了,可是现场已经没有回改的余地了。查了下基底反力,素混凝土满足受剪承载力。但是新的桩基规范两桩承台要按深受弯构件配置水平钢筋和竖向钢筋,那就有配置的道理。现在没有水平和竖向钢筋是否有大的问题,心里纠结。请各位指导下...查看详情

    用户:shijingtang 浏览量:21584 时间:2010-12-25
  • 混凝土结构图片1

    三桩承台,一般见得多的都是三角型的, 由于某些原因,工程上必须弄一些直线型的三桩并承台。 现在以下问题请大虾们指导:(单桩承载力和柱的相关受力都明了) 1、柱心对应中间桩的桩心,另两个桩上无柱,如何计算承台呢? 2、两个柱心对应边桩一中桩桩心,另一个桩上无柱,这种设计可取吗?又如何做承台设计? 3、还有两边桩上有柱,中桩上无柱的,又怎么计算? 我现在一个设计就遇到这样的难题,有人说按承台梁计算,有...查看详情

    用户:xutian982813 浏览量:1507 时间:2010-12-08
  • 求帮助啊,先谢谢了。 简述这一工程:3层框架,体型可类似看成“一”字,层高3.1m,总高9.3m。室内正负零为黄海高程17.7m,建筑北面,也就是“一”的上面室外地平为黄海高程17.1m,也就是-0.6m,南面室外地坪为黄海高程16.4m,也就是-1.3m。西面黄海高程14.4m,竟然比建筑正负零低了3.2m,东面可以认为是-0.6~-1.3的一个坡面。从钻探点孔口标高来看,原土的标高在黄海高程1...查看详情

    用户:mickeystar 浏览量:11509 时间:2010-12-02
  • 我是新手,第一次做桩承台基础!现在有以下几个问题: 1、你们控制总桩数是按照总荷载除以单桩承载力这样来控制吗? 总荷载38000KN/单桩承载力550KN=69 控制在多少为合适? 还有这个总荷载时在读取荷载时显示的,他不包括覆土自重吧?需要考虑覆土自重吗? 我们老总总是说覆土自重可以不考虑!! 2、在建模型的时候你们底层是多建一层吗?还是在JCCAD中把墙体荷载按附加点荷载叠加到柱子上? 3、如...查看详情

    用户:fengliangbo123 浏览量:2678 时间:2010-11-30
  • 发一个钻孔灌注桩及预应力管桩承台厚度计算表 钻孔灌注桩承台厚度计算表(R= 800:3200--4400;1000:4400--8000;1200:7000--12000; 1400:10000--16000) 桩数 承台砼C 桩距 2.5d 3.0d 桩径 承台厚H 配筋1 配筋2 承台厚H 配筋1 配筋2 二桩 C30 800 (0.417+R/2400)d 10d28--10d28 d14-...查看详情

    用户:wdz0409 浏览量:6731 时间:2010-11-21
  • PKPM   PKPM

    我正在做一个项目为42层住宅,剪力墙结构,承台采用JCCAD中筏板设计,都是非常异型的形状。地下室底板采用倒无梁楼盖做法,准备用SLABCAD计算, 可不知道异型基础怎么按柱子输入,请高人指点!或者请介绍可以解决该问题的软件给我,谢谢!...查看详情

    用户:b-h 浏览量:5858 时间:2010-11-09
  • 我现在做的是单层厂房6度抗震,本来采用的是浅基础,但因大面积深开挖都挖不到持力层,后改为人工挖孔桩,桩径1m,甲方说回填土达不到压实系数的要求,想把承台取消,请问一下可不可以取消承台?如果取消,应该怎么做?...查看详情

    用户:wodeguaiguaitu 浏览量:2090 时间:2010-11-08