审图中心有一意见说消防变频给水系统是常高压给水系统,我觉得疑惑,有人说不是,请教消防变频给水系统是常高压给水系统吗?...查看详情
在进行厂区室外给排水设计时,看到一期设计的消防给水管布置在雨水沟底部,用钢筋固定。想请教施工的朋友们,是不是也会这么做?会有哪些弊端?...查看详情
请问一下珠海地区室内消火栓和喷淋系统,可以采用稳高压消防给水系统吗?...查看详情
关于稳高压消防给水系统的论文资料大奉献:关于稳高压消防给水系统,常用语大型石化工厂。但规范并无明确说明,亦无明确的设计规范资料。鄙人从网络上收集了若干资料,有些是论文,有些事实例,有些是消防解释资料。供有需要的同行下载参考!欢迎大家提供更全更权威的资料、图纸!...查看详情
请问,什么情况下才可以采用低压制消防给水系统?我看有说法是“火灾发生10min内消防队可赶赴现场灭火”的情况下可以采用低压制消防给水系统,但是哪儿有这样的规范或明文规定呢?还是约定俗成,但不见于明文? 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第284页解释低压制是这样说的:“低压给水系统是指平时管网水压较低,灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防泵加压提供的给水系统。”但是没有明确...查看详情
我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢...查看详情
小区内有多个单体建筑,设置一个室外消防水池和泵房,小区室外敷设专用临时高压消消防给水环管,那么单体消防入户管接室外消防给水环管时需要设倒流防止器吗?...查看详情
一个小区,每栋建筑不高,有的一层有的三层,按规范可不设置室内消火栓系统。在室外消防流量按25L/S,2个小时计算,设置了200立方的消防水池。那么我这个消防水池是必须设置泵房吗?如果设置泵房,小区内就是应该有专用的消防管道,室外消火栓是放在这个专用消防管道上还是放在生活给水管上(生活消防合用)?如果不放在专用管上,我室内就应该还是要布置消火栓吗?如果放在专用管上,这样的室外消火栓不靠消防车能扑灭三...查看详情
请问,供消防卷盘的给水管管径是多大的,采用什么管材,消防软管卷盘一般用的是什么规格的...查看详情
@sweat@...查看详情
高层建筑给水排水及消防系统设计 4557307...查看详情
这些管子都是预埋的吗?底层楼板下面70CM是什么?泥土吗?还是地基之类的?...查看详情
这个建筑物功能很复杂:学员宿舍占5000平方,厨房餐厅800平方,教室700平方,羽毛球馆300平方,还有办公功能400平方,建筑专业给的建筑物使用性质:培训中心 如何考虑消防(建水)?...查看详情
请教如何根据园区面积来估算给水管和消防管的大小,以及水泵的大小选择...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》已通过审查 与征求意见稿有啥变化呢 本帖最后由 sw-gps 于 2012-7-12 14:58 编辑 ]...查看详情
请教下,关于室外消防给水管道有没有规范规定必须使用镀锌钢管的,或者是对室外消防给水管道材质有规定的?具体的出处是哪里?...查看详情
市政道路下给水管道消防栓的布置,什么时候布一排什么时候布两排呀?是跟路宽有关,还是说按照保护半径来算?...查看详情
我有一个医院工程,设计要求两栋楼底下消防给水形成环网。请教环网是什么意思?有何意义?谢谢了...查看详情
大型酒店全套给排水消防施工图...查看详情