距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水泵控制设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵控制设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
4891895 10D303-3《常用水泵控制电路图》的58页的XKF-10-2的图是不是有错误? 自动挡: 截图里红框里的KF1无箭头,表示瞬动触点,加了它就不能轮换了,红框里的KF1触点已经跟KF1线圈闭合了,断不开了,时间继电器时间到了之后,QAC1不能分,而2#泵控制回路串着QAC1的常闭触点,QAC1吸合时,这个常闭触点是开的 ,那么2#泵就控制回路就不能导通了,辣么,就不能轮换到2#泵...查看详情
如何利用2个单向交流接触器实现两台不同机型空气源热泵水机都能控制一台水泵(急,在线等,谢谢)!!! 两台机型分别为 美的RSJ-200/S-540V-B和RSJ-200/ms-532v...查看详情
问题请教,两个接触器控制一台单相水泵可以么,怎么接线?...查看详情
如附件所示01D303-3 常用水泵控制电路图中下面那一行的开关量代表什么意思啊?...查看详情
图纸简介: 本工程为徐州金时利房地产开发公司高铁时代广场4#楼,图纸含有电气施工设计说明,供电干线防火灾自动报警系统图,各层平面图等。其中一层为独立商铺,二层部分为独立商铺,部分为大空间商铺。 投稿网友: zongzhaobao 上传时间: 2013-12-26...查看详情
感觉PB2是压力自投,请问PB1的作用...查看详情
变压器是不是做消防联动的电源?为什么不直接加个电源 4828577...查看详情
冷却水泵控制原理...查看详情
图纸简介: 本图纸是某地上京小区水泵控制图纸,污水水泵一用一备,手动自动,高水位控制原理图纸,包含二次控制回路等,可供参考。 投稿网友: baikexinye 上传时间: 2013-12-10...查看详情
图纸简介: 消防水泵及风机控制系统二次设备电路图 ,对于消防二次配线有帮助 投稿网友: cx_hfta 上传时间: 2013-11-17 图纸省份: 安徽...查看详情
工地新建水泵房,4台水泵,上海连成125GDL100-20×3,功率30KW,变频器ACS510,水泵变频工作时,变频器显示23HZ,电流表没有读数,打电话问售后,说是电流很小,电流表就没有读数,手动启动泵时电流表有读数。请问这现象是正常的吗。...查看详情
供暖了,今天供暖设备补水泵控制箱烧坏了,领导让从新配,连采购带配盘花了三小时,有点乱见谅。。。...查看详情
请教:冷却塔补水泵补水启停控制应该取那个参数? 设计背景:12台冷却塔位于80米高楼顶,仅夏天制冷启动,冷却塔补水池位于地下二层。原设计的冷却塔补水泵后管道设置压力传感器,设计说通过监测供水压力控制启停水泵(还设置了变频控制),请问:该补水泵的启停是否应监测冷却塔拖水盘的水位,控制启停,并反馈信号到制冷机房的中控室。...查看详情
图纸简介: 01D303-3,CAD版,常用水泵控制原理! 投稿网友: lysasakay 上传时间: 2013-09-13 图纸省份: 地区不详...查看详情
图纸简介: 01D303-3,CAD版,常用水泵控制原理!对建筑系统配电的消防水泵,加压泵,原理图,可以接直接使用。图集内容包括:常用水泵控制电路图,说明等等。 投稿网友: lysasakay 上传时间: 2013-09-13...查看详情
图纸简介: 一般是只有2用一备或者是只有循环,这图既有两用一备又有循环功能,已经过使用很可靠 投稿网友: cqztdl 上传时间: 2013-09-13 图纸省份: 重庆...查看详情
图纸简介: 某公司风机、水泵、防火卷帘门控制原理图集,66张图纸。分就地手动、就地+远程控制、就地控制+欠电压、就地控制+分励、就地控制+再扣、单台电机软启动控制、星三角减压启动等方案。 投稿网友: bxyzys 上传时间: 2013-09-12...查看详情
比如控制两台循环泵时,都用到变频器,但用与不用PLC有什么区别?或是需要实现什么功能时要用到PLC?...查看详情
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-20 11:38 编辑 总 说 明 1、 由于集成电路控制方式在图纸上的表示不同于继电器控制方式,控制核心只以代号表示,不同控制设备的电路图几乎一样(同电机台数及起动方式),只是远控部分不同而已。所以本图集只将消防水泵(风机)及一般水泵(风机)分开,消防水泵(风机)部分可适用于各种消防设备,并具备消防控制室与DDC两地远控且为消...查看详情
图纸简介: 控制方式:1#水泵与2#水泵一用一备变频稳压供水控制,当变频器控制用1#(2#)泵反馈频率达到50Hz时,而供水压力依然不够,此时需要将1#(2#)切换到工频保持运行,变频启动2#(1#)备用泵。若仅需一台水泵变频运行就能满足供水压力,且频率反馈不超过50Hz时,可手动停止另一台工频运行泵; 投稿网友: congyuan323 上传时间: 2013-08-17 ...查看详情