水泵控制更新时间:2026-01-29 10:21:51

本专题为土木在线水泵控制设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵控制设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 谁有民用与工业建筑各类水泵自动控制图集这本书啊...查看详情

    用户:wenboyi 浏览量:1258 时间:2006-05-12
  • 请教各位前辈怎样实现锅炉房的给水泵在控制室和水泵间的两地控制 当一方断开时另一方无法启动 最好附图,我是新手。谢谢各位了...查看详情

    用户:zhangjun4055 浏览量:1166 时间:2006-05-09
  • 介绍了水泵变频调速控制系统的节能原理、系统结构及节能效果。系统运行结果表明:水泵采用变频调速控制,节能效果显著,具有明显的经济效益和社会效益。 变频调速(Variable Velocity Variable Frequency节能技术是一项集现代先进电力电子技术和计算机技术于一体的高效节能技术。自80年代世界各国将其投入工业应用以来,它显示出了强劲的竞争力,其应用领域也在迅速扩展。现在凡是可变转速...查看详情

    用户:bbmmapril 浏览量:1695 时间:2006-05-09
  • 四个屋顶生活水箱,每个水箱进水由电磁阀控制,该电磁阀与水箱水位联动,当水箱低水位时开启,水箱高水位时关闭,在屋顶水箱间设电磁阀控制箱,地下设生活水池及生活泵房,设二台互备自投生活泵,水泵启停与水箱水位联动,要求任一水箱低水位时启泵,所有已经发出启泵信号的水箱均发出停泵信号后才可停泵.如何实现这一启停泵模块的二次接线....查看详情

    用户:sizhilu 浏览量:2034 时间:2006-05-08
  • 民用与工业建筑各类水泵自动控制图集.part1...查看详情

    用户:bujinfu 浏览量:3467 时间:2006-05-08
  • 某一供水系统,使用两台水泵供水,每台水泵电机为75KW,且这两台水泵共用一台备用水泵,在运行过程中,任一水泵出现故障时,备用水泵能及时自动投入运行,且运行水泵和备用水泵可自由切换,需要停止时,随时停止,每一台水泵都有故障报警。要求:PLC控制原理图,梯形图及程序。 我想求大家能给我PLC的控制原理图参考!!!...查看详情

    用户:comprehendli 浏览量:4416 时间:2006-05-04
  • 某一供水系统,使用两台水泵供水,每台水泵电机为75KW,且这两台水泵共用一台备用水泵,在运行过程中,任一水泵出现故障时,备用水泵能及时自动投入运行,且运行水泵和备用水泵可自由切换,需要停止时,随时停止,每一台水泵都有故障报警。要求:设计出原理图,PLC控制原理图,梯形图及程序。 希望大家能帮我设计一下电路图!!!小弟在这里先谢谢了!...查看详情

    用户:comprehendli 浏览量:1941 时间:2006-04-26
  • 哪位大虾要是有各种消防水泵控制柜原理图纸传上来,多多益善啊!!!非常感谢...查看详情

    用户:zhou_tang 浏览量:1855 时间:2006-04-26
  • 日用水泵变频控制,补水泵.空压机控制检测信号是什么? 谢谢!!...查看详情

    用户:cdj 浏览量:1848 时间:2006-04-25
  • 消防泵和喷水泵都是一用一备,见过很多图纸都是一个或者两个 到底要几个 我觉得 一个泵一个就够了...查看详情

    用户:xiaojidong26 浏览量:2288 时间:2006-04-18
  • 有两台水泵采用星三角启动,另外还有一台电机直接启动,该台电机必须在水泵启动后三分钟才能启动,看看此图能实现吗? 咳,上学时没好好学,现在做起来很吃力,谢谢大家帮助!...查看详情

    用户:piaomeng-618 浏览量:1088 时间:2006-04-11
  • 我单位电子超纯水终端为2台格兰富水泵(连续运行),出水18.10兆欧,最近由于工艺改进,想把终端水泵改为一用一备运行(节约成本)/但有人提出了24小时切换时间内另外一台水泵是否会滋生细菌的问题.现在本厂TOC基本在7.0-10之间.但我认为TOC和细菌是2个不同的慨念.请教高手,1,我这样一来是否会造成细菌大量超标问题?2,美国微电子行业用水细菌为1<CFU/ML这个标准是否能用,是否现在中...查看详情

    用户:wu420 浏览量:1636 时间:2006-03-30
  • 如题,我们有个工程用到了潜水泵,去交底的时候施工方说要有低水位自动停泵的功能。 这种自动停泵是 潜水泵本身的功能 还是要控制 接触器呢? 施工方说要控制接触器,就要有控制电缆,哪位大哥做过这方面的东西,给个建议??...查看详情

    用户:leemyungtaek 浏览量:2299 时间:2006-03-28
  • 如题所说...查看详情

    用户:fittermouse 浏览量:2408 时间:2006-03-17
  • 一座小山的半山腰上建了一高位水池,距离它1.5km建了一增压泵站,最高时用水量约36吨/时,两者高差约40m,怎么实现远距离自动控制水泵的启闭? 有人说用变频控制器,但那么远的距离,高位水池水位变化最多只有3m,变频控制器能精确到3m以内吗? 想用液位仪来控制,即在高位水池安装液位仪,其信号通过1.5km的控制电缆传输到增压泵站的水泵控制器上。这样做是否可行?1.5km的距离的控制电缆的信号衰减是...查看详情

    用户:踏浪 浏览量:2130 时间:2006-03-12
  • 设计水泵出口处使用多功能水泵控制阀,但其价格很贵,市场价在一万多元,用哪种较便宜的阀门可以代替多功能水泵控制阀。请大家指教。...查看详情

    用户:zhou110 浏览量:1015 时间:2006-02-26
  • 我正负责一新建高层建筑水电专业的施工监督和认定主材.现就中区生活变频供水的几个方案提出来请诸位高手点评点评!中区供水用户共有318户.原设计的方案是:两台流量90立方每小时.扬程62米.功率30千瓦的水泵一用一备加一气压罐.现将其更改为以下两个方案.A;三台流量30立方每小时.扬程62米.功率7.5千瓦的水泵两用一备加一气压罐;B:三台流量30立方每小时.扬程62米.功率7.5千瓦的水泵加一台流量...查看详情

    用户:linfeng006 浏览量:3121 时间:2006-02-20
  • A,B两水池,由A向B供水,电路图要这样控制,当A高水位而B低水位时,水泵启动,当A处于低水位或B处于高水位时,水泵停泵,请问谁给我一个平面图,系统图和说明图。 急!急!!急!!!...查看详情

    用户:sihan501 浏览量:1921 时间:2006-02-20
  • 若是的话7根指得是哪7根 14根又是哪14根啊?...查看详情

    用户:gygygao 浏览量:10327 时间:2005-12-08
  • 近来有许多同仁因为水泵的变频和控制问题发生了一些意见分歧,我在这方面也很疑惑。 1、空调循环水泵能变频吗? 2、变频后流量变化扬程是否受到影响?最不利末端水流量能否够用?系统是否需加设定压设备? 3、变频后制冷主机会受到什么样的影响? 4、变频是用什么方式来控制的?温度?压差?还是阀门的开启度? 请大家一起来探讨一下。...查看详情

    用户:ktchenggang 浏览量:4651 时间:2005-11-28