水泵控制更新时间:2024-05-01 06:36:25

本专题为土木在线水泵控制设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵控制设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵房、消防控制室,需保证内部设备在火灾情况下仍能正常工作,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及防火门等与其他部位分隔。同时,为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,疏散门应直通室外或直通安全出口! 设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间)。 根据消防水泵房和消...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:273 时间:2022-11-15
  • 消防水泵出水管上可以设置多功能控制阀代替明杆闸阀吗?...查看详情

    用户:gxx119 浏览量:30 时间:2022-10-21
  • 土建工程造价图片1

    建筑里面有些非常重要的消防设施,比如消防水泵、防排烟风机,是可以在消防控制室直接手动启动的,这就涉及到“多线盘”(手动控制盘)的操作。 本文面向消防员和消防设施操作员,讲解多线盘的操作。中级消防设施操作员关键技能:能通过消防联动控制器的直接手动控制单元启动消防泵组、防烟和排烟风机。 01、多线控制盘的工作原理 多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘。为确保操作受控消防设备的可...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:45 时间:2022-09-15
  • 市政公用工程图片1

    全文强制性规范《消防设施通用规范》(以下简称强规) GB 55036-2023 第3.0.12条第3款规定, 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能。 这一条规定,最早出现在国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.12条, 当时推出就引起电气界的强烈反应。主要原因是没有相应的产品可供选用,实际工程难以落地。另外,电气界很多同志反对给排水专业给电气专业...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:366 时间:2022-09-09
  • 目前市场上的消防风机及水泵控制柜在验收时发现存在非常大的问题。绝大部分都存在违反消防强条,其中大部分又是厂家原因造成的,部分是施工不到位造成的。...查看详情

    用户:yuping 浏览量:56 时间:2022-09-07
  • 1 消防水泵控制柜的设置 应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内;消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人员值班。 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:194 时间:2022-08-23
  • 供水控制箱用1台变频器拖动4台水泵进行供水,控制方式为一拖四,采用工频与变频切换控制,有原理图,接线图,柜内布置图等相关推荐链接:1、1台变频器控制4台水泵的轮换原理图2、一控一(变频器)水泵控制箱CAD图纸...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:37 时间:2022-07-27
  • 在一般情况下,水泵采用恒速交流电动机拖动,而用水量却是变化的,为了保证水池的正常供水,工人要在现场经常调节挡板或阀门开度大小来控制水泵的抽水量,或者将水池中用不完的水白白流掉。这样做不仅增大了工人的劳动强度,而且有大量的电能浪费在水泵阀门阻力的损失上。因此就要求水泵处于变工况运行,若利用变频器进行调速,以调节电动机转速的方法取代调节挡板或阀门,则不仅可以减轻工人劳动强度,还能达到节约电能目的,对提...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:119 时间:2022-07-27
  • 本资料为常用消防排水泵控制原理图,包括电机控制原理及外引端子接线图。推荐资料:常用消防排水泵控制原理图设计消防水泵工作原理是什么?消防水泵(一用一备)电气控制原理图...查看详情

    用户:人生如秀 浏览量:22 时间:2022-07-20
  • 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ? 各类电器元件符合规范标准。 ? 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ? 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ? 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ? 柜内动力线相色规定: 相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线 浅蓝色 接地线 黄绿双色 ? 柜内动力线排列次序:从...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:38 时间:2022-06-27
  • 为响应智慧泵房、智慧水利的积极号召,不少泵房在升级改造中都遇到一个问题:满足哪些控制要求才称得上实现了供水泵房的智能控制呢? 以目前市场上常见的供水泵房监控系统来说,基本是通过传感器、电量采集模块等设备感知获取供水泵房的液位、输水管道压力、流量等数据,及水泵功耗、启停状态、工作时长等数据,根据这些数据实现灵活控制,控制方式通常有手动、自动、远程三种,令控制泵房的操作不受时间地点的限...查看详情

    用户:juyingele 浏览量:69 时间:2022-04-28
  • 离心泵是目前使用最为广泛的泵产品,广泛使用在石油天然气、石化、化工、钢铁、电力、食品饮料、制药及水处理行业。如何经济有效的控制泵输出流量曾经引发过大讨论,曾一度流行全部使用变频调速来控制输出流量,取消所有控制阀控制流量的型式,单从目前来看市场上有4种广泛使用的方法: 出口阀开度调节、旁路阀调节、调整叶轮直径、调速控制 。 现在我们来逐一分析讨论各种方法的特点。 ...查看详情

    用户:被表白的大象 浏览量:27 时间:2022-03-30
  • 在<16D303-3>图集中第229页(下同),关于排水泵的原理图有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一个液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常开一常闭转换接点,图集中画出的是低水位时的图形,假如达到高水位时常开点闭合,那个常闭点是否就打开,中间继电器怎么得电及自保持?请哪位高手指点迷津!...查看详情

    用户:liudelin-8157 浏览量:79 时间:2021-12-02
  • 请教个问题,16D303-3252~254页,两台排水泵自动轮换及溢流水位双泵运行控制电路图,其中利用时间继电器自动轮换部分二次图似乎有误? 想来想去,没法实现自动轮换。...查看详情

    用户:hzsj0316 浏览量:283 时间:2021-08-20
  • 矿山井下排水系统承担着矿山井下涌水的重要任务,是保证矿井安全生产的关键环节。排水系统各种设备能否安全、可靠、有效的运行,关系到整个矿井的生产与安全。 矿用自动排水装置一般是由水泵、引水装置、阀门、传感器、动力电源系统、排水自动化控制系统、远程监控系统组成。根据矿山井下的实际情况,设置水泵及动力装置、自动阀门、监测点传感器、运行回路、线路布置、监控设备组成无人值守自动化运行泵房,实现远程泵房自...查看详情

    用户:wx_1628646268055 浏览量:23 时间:2021-08-19
  • 各地级以上市住房和城乡建设局: 为进一步规范商品房销售行为,维护商品房买卖双方的合法权益,保障购房人的知情权、选择权和监督权,减少商品房买卖双方因信息不对称引发的各类矛盾纠纷,根据《广东省商品房预售管理条例》等有关规定,现就进一步规范我省商品房销售现场信息公示工作通知如下: 一、明确信息公示内容 房地产开发企业或委托房地产经纪机构销售新建商品房的,应在商品房销售现场显著位置集中公...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:329 时间:2021-08-12
  • 在许多工程实际中,消防水泵一般都采用设有手、自动转换开关的控制柜,在多数情况下,当控制柜的状态设在“手动”时,消防泵的自动启动及远程启动均存在失效的风险。设有“手动”位的选择(多位)开关,存在的风险 在《消防科学与技术》曾发表过《湿式系统的控制逻辑及工程设计缺陷》一文中,分析了由于消防泵控制柜设置有手自动转换开关,存在人为因素阻断消防信号与控制柜之间的控制,将“控制柜前端的一切合理的设置及到位的...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:104 时间:2021-05-31
  • 超高层消防供水方式及消防水泵控制策略...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:417 时间:2021-05-19
  • 水池水箱在生产生活中经常用到,要实现缺水时自动抽水,水抽满时自动停止的功能。本文将为你讲解,简单实用。一:低水位自动抽水,高水位自动停止 水泵自动抽水控制电路1当水位处于低水位时:低水位浮球开关触点闭合,水泵开始抽水工作。当水位到达高水位时:高水位浮球开关触点断开。水泵停止抽水,防止水满溢出,浪费宝贵的水资源。SB1:手动停止水泵抽水。SB2:手动启动水泵抽水。RF:水泵电机过温保护,当电机温度过...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:444 时间:2020-12-28
  • 收录于话题《消防给水及消火栓系统技术规范》规定: 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 本条为强制性条文,必须严格执行。在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1h~6h火灾延续时间的供水后就没有水了,如果突然自动关闭水泵也会给在现场火灾扑救的消防队...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:8963 时间:2020-11-17