本专题为土木在线水泵控制设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵控制设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
这可能是一个菜鸟问题,但我自己还不是很清楚,所以想听听大家的意见。 水泵,以自吸泵为例,泵的前后(也就是进口端和出口端)各有一个蝶阀,那么在需要调整流量大小的时候,这两个阀门都可以调整吗?还是只能调整出口的阀门? 关于这类阀门控制问题,是所有的水泵都一样,还是不同类别的水泵(比如离心泵、自吸泵、隔膜泵等)有不同的要求呢? 各位大侠谢谢了...查看详情
哪位大侠能给我解释一下,生活水箱加变频泵的供水方式中水泵的启停怎么控制?这里指的是没有高位水箱,没有气压罐的情况。最关键的是要说清楚自动启泵和自动停泵怎么实现?靠压力?谢谢啦!...查看详情
1、 控制三台22KW泵,二用一备;泵的启停受到地下水池缺水和屋顶水箱高低水位信号控制;需具备自动与手动转换、预留远程监测信号端口(水泵运行和水位状态) 2、 三台泵轮流做为备用泵,定期或定时循环启动; 3、 屋顶水箱为浮球控制,当一个低水位给出信号启动一台泵,当二个以上低水位给出信号则启动二台泵;反之则停泵 那位大侠提供一下控制原理图(不用PLC),谢谢!...查看详情
如题,请高手进来帮忙!冰水主机房二次冷冻泵一共5台,90KW/台(普通三相异步电机,型号Y2-280M-4,90KW,380V,50hz,167A,cosφ0.87,效率93.9%,1480r/min,IP55)四用一备,四台常用的泵ZP4~7已经用了一个月(星三角启动),上个星期暖通工程师提出要把变频器参数设置好,其中两台泵(管路较短)准备变频控制。 周三(8.17)控制柜厂家过来把参数设置完,...查看详情
某提升泵站采用西门子200的PLC,通过高液位启泵,低液位停泵的功能实现动作,其中液位传感是4-20MA的电流信号通过模拟量处理得到。在运用过程当中,当液位到达高液位的时候,水泵启动运行,但是由于液位波动大,过来的信号一会使得水泵启动,一会停止的。频繁动作不停,下面是程序: 3949227 3949228 3949225 3.8是启动水泵运行指令,2.0数值为最低液位停泵运行。4.3是最高水位,M...查看详情