距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线剪力墙结构设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与剪力墙结构设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
问题补充:应该定义为“框架梁”、“连梁”还是“暗梁”呢?...查看详情
问题补充:剪力墙结构里的梁表示KL是用框架梁画还是暗梁呢??...查看详情
部分框支剪力墙结构加强区的剪力墙厚度应该遵从框剪结构的要求还是剪力墙结构的要求呢?...查看详情
云南省03定额剪力墙结构垂直运输套用什么定额...查看详情
剪力墙与二次结构砌体墙柔性连接套什么定额合适...查看详情
框架结构、框剪结构、剪力墙结构有啥区别?如何区分?哪个好?...查看详情
注册结构工程师,注册结构专业考试,剪力墙、柱体积配箍率计算公式 ,视频讲解...查看详情
一、装配式建筑方案设计 历史及现状 与传统现浇剪力墙结构相比,装配式剪力墙结构有两个显著特点:首先,成本增量较大,(采用预制构件时,各类型钢筋砼构件的加权综合单价约为现浇构件的3倍);其次、结构墙体布置需考虑采用预制构件的可实施性。因此,采用装配式建造的项目在建筑方案设计阶段需要结构专业提前介入,分析建筑方案采用装配式时的可实施性和经济性,避免后期方案修改,影响项目开发进度...查看详情
就该建筑体型而言,各位大佬认为有那些方面不利于建筑抗震及抗风设计?为什么?(地上三十层,建筑高度91m,装配式剪力墙结构)...查看详情
剪力墙通病容易使建筑结构发生变形,将严重影响结构工程质量,为解决这些问题,应总结通病问题,切实有效预防结构变形。 6238287 通病1:烂根 造成烂根的原因有很多,比如混凝土水灰比过大,造成烂根;剪力墙根部楼面混凝土不平,漏浆而造成烂根;墙侧模根部跑模漏浆,造成烂根;入模高度过大,混凝土浆石分离等。 预防措施:调整混凝土的水灰比,一般现场自拌非泵送...查看详情
6度区框架剪力墙结构含消防水池两层地下室含钢量多少合适?85算多吗?...查看详情
请问像这种楼下商店楼上住宅的高层建筑,楼上的墙跟楼下的对不上怎么布置...查看详情
6231267...查看详情
假如一个学校项目 上部高层是教师公寓 裙房2层是书法教室等才艺培训类教室,如果是在六度区,框架剪力墙结构 是否可以 在裙房及以上俩层提高一个抗震等级考虑重点设防。可行吗...查看详情
如题,一直想问问大家,在框架结构当中,会不会出现砌体的承重墙?...查看详情
这个厨房外墙为砌体填充墙,转角处有构造柱,填充墙长2.9m,阳台门位置是否需要增设构造柱?...查看详情
如图,剪力墙结构,厨房外墙为砌体填充墙,砌体填充墙长度将近2.9m,只有转角位置有构造柱,另一端安装有门,但是无构造柱,是否满足要求,要不要加构造柱?...查看详情
剪力墙结构设计中遇到的纠结问题8条归纳(解答版) 01、问题一 关于短肢剪力墙抗震等级需要提高一级采用的疑问。 问题描述:《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002 )7.1.2中第3条提到“抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.0规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用”,但是我翻遍了《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)中没有提到关于短肢剪力墙需要提高抗震等级...查看详情
导语:大家在买房看房的时候有没有发现有很多建筑都长得很像?大家有没有疑惑过为什么?难道这些房地产聘用的设计师都一模一样的思路?这其中呢就关系到建筑结构,建筑结构设计多种多样,但是今天小编就不一一介绍了,今天我们介绍的是框架剪力墙结构,剪力墙又称抗风墙或搞震墙,主要作用是在房屋建筑中承受风荷载或地震作用引起的水平荷载,防止结构剪切破坏,分为平面剪力墙和立体剪力墙,一般用钢筋混凝土和现浇钢筋混凝土筑成...查看详情
我在做一个安置房工程5 1 1,基础筏板带基础梁已经浇完,基础梁顶到正负零还有0.94米,去掉圈梁0.18和0.06的防潮层,框架柱和剪力墙只有0.7米,我们施工队先砌240标准砖,准备圈梁 框架柱、剪力墙、构造柱一起浇,监理不让这样做,监理说这是框架柱墙结构,一定要先做框架,再砌填充墙,哪位大神能有相付的规范供应一下,打倒监理...查看详情