止回阀一般需1m的开启压力,如假定止回阀安装高度为屋面上0.5m,那屋顶水箱底标高距屋面最小多高呢?(假定水箱高2m,最高水位水深1.7m。) 如果按着火初期水箱满火来算,理论上水箱不需架高,最高水位距止回阀就有1.2m了,就能打开了,但当水位下降只有0.5m时,止回阀前压力为0了,此时止回阀还能打开吗?会不会自行关闭?等高手解答!...查看详情
对于消防水箱的容积问题,本人看过之前的帖子,大家都各抒己见。现在我也碰到了这个问题,一个住宅小区,15栋18层住宅,1栋18层公寓,一个地下车库(Ⅰ类)。公寓为一类高层,室内消防用水量40L/S,喷淋用水量30L/S,设计屋顶水箱24方,结果在消防审查时被批消防水箱容积不满足要求,咨询当地消防局给的答复是:就这个问题他们咨询高规办,应为一个着火点(公寓)喷淋加消防10分钟的用水量。 也就是24+1...查看详情
一 、高规中说高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓的静压,不超过100m的建筑不小于7m,不满足需设置增压设施。 疑问:如果设置高度满足要求,7m的静压能否满足最不利消火栓的灭火要求,10m充实水柱的栓口压力需要约20m(喷嘴16.5m+水损3.5m)。 二、在图集98S205消防增压稳压设备选用与安装里有这样一段话 运行控制全过程: 根据计算求的消火栓系统或自动喷水灭火系统中最不利点所需...查看详情
即稳压罐之类的,我做的17层住宅没做稳压,一个7层综合楼做了稳压 本帖最后由 zyliu81 于 2009-2-9 08:46 编辑 ]...查看详情
如果不设的话,最不利消火栓 如何满足7m的水柱?...查看详情
以前在上海周边,消防水箱都是露天放置就可以,现在在西安做工程,他们说必须设置一个房间, 我的问题是,在什么情况下设置房间?...查看详情
高规 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定: 7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 意思是不是高层建筑的屋顶水箱的增压设备的流量不能大于6L/s(消火栓给水系统不应大于5L/s+自动喷水灭火系统不应大于1L/s)...查看详情
我现在有一个10层的小房子,市政可以保证到7楼的水压,现在要设置屋顶水箱,建筑给水排水规范上面3.2.8是要生活水箱与其他水箱分开设置的 ,请问大家一般都是分开设置的吗 ,我以前是合用的,审图的也没说。 如果分开设置的话,是不是要生活和消防每系统一用一备共四个水泵呢 请大家解答下,在线等准确答案啊 。谢谢...查看详情
什么时候需要考虑设屋顶水箱呢,正在做一个工程,工业建筑,楼高约10m左右,由于体积比较大需考虑室内外消火栓,同时有变压器需考虑水喷雾系统。本人向在地面一层设置水泵+稳压泵的系统,不是屋顶水箱,不知道可否?...查看详情
请教大家,做了个共建古建筑,屋顶消防水箱没有地方放怎麽办呢,可以放在地下室吗?...查看详情
室外给水管网中水压变化较大时,生活用水和生产用水达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量,可采用此种给水方式,如图2-7所示。在室外管网水压较大时,能向水箱充水,由水箱储存一定水量,以备消防时使用。消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生活、生产与消防共同使用水箱时,应采取消防水不作他用的技术措施,以保证消防储水量。 3355024...查看详情
高层屋顶设锅炉房,消防水箱能跟它在一层吗?...查看详情
\气压罐\稳压泵如何计算选型?规范上的25LGW3-10x5的技术参数怎么查不着啊?...查看详情
求教:8层住宅23.20米高屋顶要不做消防水箱?是否要消防泵?...查看详情
一层刚结构展厅面积2300平方,屋顶无法设消防水箱怎么办?...查看详情
高手路过,请帮忙:消防水池和屋顶水箱改造问题请教??? 现有一个丙类高层(大约24.7米)电子厂房,2005年设计的。原有消火栓专用屋顶水箱15M3,地下消防水池180m3,现在报装修审批需要增加喷淋设计。 1、应该如何考虑消防水池和屋顶水箱问题??? 2、由于结构问题,屋顶水箱无法扩大。还有什么办法解决? 4、地下水池在不扩大情况下有什么方法能够满足要求?因为室外工程已经完成,道路、绿化带已经施...查看详情
http://www.fire.sh.cn/zww/menu/declare/jiansheng/t20070702_28088.html 屋顶水箱设置高度无法满足最不利点栓口(或喷头)的压力,需设增压泵和气压罐,但是水泵房也有稳压泵和气压罐。各类泵(屋顶水箱增压泵、稳压泵和消防主泵)压力控制如何设置?...查看详情
有一项目,其“室内消火栓系统水量:20l/s 10分钟消防水量 12 m3,自动喷水系统用水量:30l/s 10分钟消防水量 18 m3,消火栓及自动喷水总水量:24 m3”合用水箱不应该是30m3吗?怎么会是24?有这方面的规定吗?求教各位大侠...查看详情
现一高层宾馆,总共21层,其中室内消火栓用水量为40L/S,流量分配为最不利消防竖管出水水枪3支,相邻消防竖管出水枪数3支,次相邻消防竖管出水枪数为2支。屋顶消防水箱最底水位与最不利点消火栓之间的高差为2.8m。如果把距离消防水箱最不利消防竖管记为1,其中出水水枪3支,分别为21层,20层,19层;相邻消防竖管记为2,其中出水水枪也为3支,次相邻消防竖管记为3,其中出水水枪2支。现屋顶消防水箱后加...查看详情
共用立管分户计量采暖,高低区,水平干管地下室顶板敷设 如果屋顶水箱间要采暖,一般怎么处理比较好 用户散热器采暖和地板采暖对水箱间采暖有要求吗...查看详情