剪力墙配筋更新时间:2024-05-06 12:47:30

本专题为土木在线剪力墙配筋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与剪力墙配筋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 剪力墙很长的话,剪力墙也就不符合平截面假定。这样弯矩在墙上产生拉压力的是如何计算?...查看详情

    用户:彩笔01 浏览量:1217 时间:2017-07-31
  • 剪力墙边缘构件计算简图与边缘构件配筋结果相差很大的原因...查看详情

    用户:龙枪虎豹骑 浏览量:1175 时间:2017-06-21
  • 1、请问大神剪力墙连梁的构造筋是放在连梁箍筋外侧还是连梁箍筋内侧? 2、未注明的墙梁侧面腰筋同所在墙身的水平分布筋, 那此时水平筋还是在连梁箍筋外侧吗?...查看详情

    用户:dkds119 浏览量:1033 时间:2017-04-06
  • 结构资料库图片1

    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-3-18 20:57 编辑 型钢混墙构边构,型钢在内不外露。影区不变同高规,最小配筋几如旧。【注释】型钢混墙:型钢混凝土剪力墙。构边构:构造边缘构件。影区:阴影部分。几如旧:几乎与《高规》一样。唯一不同的是:四级剪力墙其他部位拉筋竖向间距由《高规》250mm改为200mm。参见JGJ138-2016《组合结构设计规范》9.2.6及表9.2.62017.3.1...查看详情

    用户:结设是艺术 浏览量:1328 时间:2017-03-18
  • 本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:02 编辑 钢板混凝土墙身,内应置分布钢筋。 筋间距不大200,4‰率应依遵。 【注释】4‰:0.4%。率:最小配筋率。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》11.4.15.2 2017.2.7...查看详情

    用户:结设是艺术 浏览量:1060 时间:2017-02-07
  • 如题;L形剪力墙,长方向满足一般墙的要求,短方向墙肢长度为500,查看PKPM关于边缘构件配筋的时候,发现,对于高厚比小于4的短肢墙(不论是不是独立墙肢),PKPM的计算合力点都取的40,那么问题来了,对于一些高厚比小于4的墙肢,有的时候配筋会出现6、10等情况,这个时候的配筋形式有两种;第一就是配置在该边缘构件的范围内,第二就是按PKPM计算的按合力点的要求来配置,即放在墙肢的端部,(对于10可...查看详情

    用户:结构生活 浏览量:1596 时间:2017-01-13
  • 混凝土结构图片1

    是用最新版算的 565654656565475656548 楼层高20层 板厚1100 请问我错在哪里 为什么会出现这么大的配筋 我这些地方没有桩 按道理不应该会出现这么大的反力啊 比如图中画红线的部分 5656546 5656547 5656548...查看详情

    用户:liweidong163 浏览量:2605 时间:2016-11-25
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    5598356 我就做到这里,接下来我该怎么操作才能有墙的配筋图出现啊? 5598356...查看详情

    用户:阿宅叫阿宝 浏览量:894 时间:2016-08-28
  • 混凝土结构图片1

    如题,剪力墙端柱同一个位置上下两层配筋差别太大了,是什么原因呢?希望有大神能指点一下迷津。 5585501 5585502...查看详情

    用户:a464246893 浏览量:877 时间:2016-08-10
  • 剪力墙配筋设计新老常见问题及其统一做法--天华...查看详情

    用户:zhangxin2000 浏览量:5021 时间:2016-07-01
  • 我们在进行剪力墙构件布置时,为了避免一字墙的出现,经常卡着3倍墙厚布置翼墙,也就是短墙肢,而配筋也是按照剪力墙暗柱的相关构造进行配筋,但审图却提出这个小墙肢应按框架柱进行配筋构造(如箍筋全高加密,无论是约束边缘构件还是构造边缘构件,或单侧竖向配筋率大于0.2%),依据为抗规6.4.6条规定,我个人认为这条规范主要是判断竖向构件是墙还是柱的问题,是一个考虑整体的问题,而不是一个单独墙肢的问题。所以把...查看详情

    用户:t2524038 浏览量:1309 时间:2016-06-01
  • 高规里,注明,不大于300后,且高宽比大于4不大于8的剪力墙为短肢剪力墙,问如设计剪力墙为350厚,1500长,此墙应不是短肢剪力墙,但是这种墙的配筋怎么配,是否就按照一般剪力墙配??...查看详情

    用户:yingziokok 浏览量:752 时间:2016-05-31
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    PM模块能进入 satwe也能执行 就是在 执行satwe后处理 第15条 剪力墙组合配筋修改及验算 这一项时 PKPM程序报错 5541298...查看详情

    用户:manul 浏览量:827 时间:2016-05-24
  • 最近遇到剪力墙连梁超筋的情况,主要是剪力墙支座配筋超筋或者配筋稍微大些,但是负责人说把配筋降下来些,这么做我也有些理解,因为连梁是抗震第一道防线,要实现强剪弱弯,本来连梁刚度就已经折减过,按PKPM实际计算出来就是要这样的配筋,如果降低了支座配筋,在位移刚好满足的情况下,减少配筋,会不会导致这个位置的刚度变小导致位移不满足?这个就是我不理解的地方,求大神们指导指导,或者推荐下相关的资料参考学习下。...查看详情

    用户:lee137830690 浏览量:4728 时间:2016-05-17
  • PKPM   PKPM

    pkpm结构设计之友-剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋 假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200,http://pkpm51.qiniudn.com/psb1.png剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。水平钢筋:H0.8是指Sw...查看详情

    用户:xu19890220 浏览量:97850 时间:2016-05-03
  • 在《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.4.4条中要求墙水平分布筋和竖向分布筋配筋率不宜小于0.20%。但若要执行此条,200厚的墙水平竖向配筋10@200的都不够,但以前设计一般8@200都成了,我想问一下是否执行此条?...查看详情

    用户:昂昂阿迷灬 浏览量:4771 时间:2016-04-22
  • 问大家一个问题: 1.由于无效翼缘导致一字型墙体查表则会导致体积配箍率有所要求提高 2.由于短肢剪力墙全部纵向钢筋有提高的要求,那么在强身分布筋不变的情况下,势必要使构件的纵向钢筋配筋变大。 那么得出:一字型墙体对构件配箍率有影响;短肢剪力墙对构件纵筋有影响。不知道对不对...查看详情

    用户:唐僧的忧伤 浏览量:889 时间:2016-03-23
  • PKPM   PKPM

    pkpm剪力墙组合配筋时,选完组合墙,选择组合配筋时,程序直接卡死,不进入计算界面,换目录也没用,删除wallblk.sat文件,重新组合,也没用,请教各位大神,还有其他什么好的办法没有?跪谢!...查看详情

    用户:穆哈穆德 浏览量:3846 时间:2016-03-16
  • 剪力墙下两桩承台如何计算配筋?你们院是怎么做的?有听人说按构造,那怎么个构造法,新手求各位指点。谢谢!...查看详情

    用户:qq_1426484572995 浏览量:7441 时间:2016-02-01
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    543627954362745436276 剪力墙自动配筋程序2.0版,自动绘制详图,自动计算配筋率与配箍率,规范要求自动满足,自动分类,自动编号,更强大的是可以整张图纸绘制,自动判定生成YBZ或GBZ,自动判定配箍特征值取值,一张图纸,三秒生成,可谓结构工程师的福音与利器,从此告别繁重的剪力墙绘图工作! 5436274 5436276...查看详情

    用户:rothman 浏览量:2026 时间:2016-01-28