水系统更新时间:2024-05-06 13:25:29

本专题为土木在线水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我搞过一些空调工程,其中冷却水系统的管道连接用过焊接也用过螺纹连接,但是冷冻水系统的管路连接,DN32以上都是采用焊接,只有连接风机盘管的那一段会采用螺纹连接,昨天和一个朋友争论这个问题,冷冻水系统的管道连接到底是焊接还是螺纹连接好,规范对这一方面有没有规定?本人觉得DN80以下的冷冻水管宜采用螺纹连接,因为焊接容易破坏镀锌层,管道容易生锈,这样对水流会有影响,也就影响了制冷效果,但是接头部分保温...查看详情

    用户:ch3366dd 浏览量:12034 时间:2004-10-24
  • 我刚开始学暖通设计,不知道施工图该怎么画,请哪位好心人帮帮忙...查看详情

    用户:h2025 浏览量:6085 时间:2004-10-23
  • 请教各位老师,在主机选用水冷冷水机组的情况下,空调水系统中如何通过计算确定各路水管(包括冷冻水,冷却水及冷凝水)的管径大小?冷冻水和冷却水水泵的扬程又该如何计算?万分感谢!...查看详情

    用户:gdyangxinzhi 浏览量:16522 时间:2004-10-20
  • 在空调水系统中常用到闸阀,蝶阀,球阀等,请问各位高手上述三者之间有什么区别,一般什么情况用哪种阀门,在选型时就选跟水管管径一样大的即可,还有另有标准?...查看详情

    用户:goatherd 浏览量:5529 时间:2004-10-16
  • 空调水系统的工作压力是如何确定的?是系统的静压吗?还是系统运行时系统静压加泵的静压?...查看详情

    用户:hely 浏览量:8296 时间:2004-10-14
  • 各位大虾,请教一个问题: 现在欲做一个高层空调(楼高80米),有厂家来推荐高层水系统直连设备,即用该设备把高区的回水和低区的回水直接相连,这样节省了隔断设备--换热器,也省了一套补水定压装置,泵房的面积也可以节省(该设备放与管道井). 因为从来没接触过,也不知道是否可靠,还存在什么问题等等,困惑中...各位大虾有没有了解的,盼!...查看详情

    用户:lamb 浏览量:2311 时间:2004-10-08
  • 目前智能化小区或相关行业的经营部门都在推行三表或四表(水表、电表、气表、热量表)的远程集抄系统,远程集抄系统应用较多的是M-Bus远程集抄系统,由表具、采集器、集中器、通讯系统等组成,由手持抄表机或RS-485或无线网络或有线网络连接到抄表主机或服务器,我想请教朋友们的是,此系统(含表具)有什么优缺点,谢谢!...查看详情

    用户:cqyyrw 浏览量:2773 时间:2004-09-14
  • 我在香港公司工作,按照香港的习惯,消防都是一个人做的,在我们单位就由我一个人负责,想请教各位大虾,学这个系统是不是要懂弱电才行,有什么好的方法能很快掌握吗? 火灾自动报警系统是不是在施工图中通常和弱电的图纸综合在一块?(因为还有消防广播)...查看详情

    用户:松柏 浏览量:1832 时间:2004-09-08
  • 建筑给排水图片1

    参观时拍的些照片现在发上来 希望对大家有用!感觉有用的顶一下 我继续发 1621954...查看详情

    用户:zhangnvnv 浏览量:846 时间:2004-09-01
  • 最近在广东省消防设计资格考前培训时,老师说高层建筑中柴油发电机房设计水喷雾不合适.因为发电机都着火了,哪还有电呀,那水喷雾根本就不起作用了.应该设计气体灭火系统.他说广州都不用水喷雾了. 可东莞的消防验收总是按<高规>要求做水喷雾,该听谁的?...查看详情

    用户:cxh_0722 浏览量:1144 时间:2004-08-24
  • 我们这里有一住宅小区室外生活水管网预改造,原来水管采用无缝钢管,现在老板想用塑料管。我作为设计人员有些不大同意,因为室外生活水和消防水共用一个水系统,消防水管是不能用塑料管的,但我又一时找不出规范中那条有这样的规定,请师兄、师姐帮帮忙,找找规范中有否规定消防水管一定不能用非金属管材?另外,生活水管用塑料管材也是国家推广使用的,那像我们这样的住宅小区的室外水管(生活水和消防水共用)能否改用塑料管? ...查看详情

    用户:瑞瑞 浏览量:4430 时间:2004-08-17
  • 求室外景观游泳池的水系统图纸,本人碰到一个比较大的室外环境景观游泳池的水设计问题,由于以前从来不存做过,请大虾赐教!!...查看详情

    用户:leiz 浏览量:1250 时间:2004-08-09
  • 如题,那些是最容易出现问题和失误的?各个分系统(生活给排水、热水、消防、喷淋、直饮水、中水等)分别要注意什么?本建筑高288米、72层,是本省标志性建筑。...查看详情

    用户:fengjun 浏览量:1077 时间:2004-07-01
  • 循环水泵放在冷水机组进水管上的原因是什么?放在冷水机组出水管上可以吗?...查看详情

    用户:yanwangnanfei 浏览量:1375 时间:2004-06-22
  • 请问有没有谁用热泵做为热源作过恒温泳池水系统的设计。请指导。。...查看详情

    用户:njcentury 浏览量:849 时间:2004-06-14
  • 水喷雾系统设计规范中对前10分钟用水量的问题一直没有明确阐述,但规范中明确规定了水喷雾系统组件中包含雨淋阀,我个人认为雨淋阀的启动必须要有前10分钟用水量,在自动喷洒系统的前10分钟用水量和水压自喷规范有明确规定,当水压不满足要求时,稳压设备的调节容积按5个喷头30秒的用水量共150升计算。但是水喷雾系统是开式系统,系统一旦启动,流量就是系统的全部设计流量。如果按此流量计算稳压设备的容积,罐的容积...查看详情

    用户:yao0_710 浏览量:1662 时间:2004-05-13
  • 设在高层建筑地下室内的柴油发电机房(内设配电柜)可否采用水喷雾灭火系统?请同行指教?...查看详情

    用户:cry 浏览量:1930 时间:2004-05-07
  • 水喷雾灭火系统是否要设置水泵结合器?而且,屋顶消防水箱还必须提供水喷雾消防前十分钟的用水? 小弟设计一地下室,内有柴油发电机房,按规范需设置水喷雾灭火系统.结果市施工图审查办给我提的一个强制性条文:就是没有设置水泵结合器,且要和屋顶消防水箱连通. 实在是受不了,他的依据就是10.3.1条和10.4.1条,可是俺们设计水喷雾都是依据啊!郁闷!我以前做过类似的两个项目,都是这么做的,都没有提这个问题....查看详情

    用户:qgy510 浏览量:1991 时间:2003-11-02
  • 在某些地方水质较硬,易结垢。在太阳能热水系统中,会因为热水的结垢问题带来很多麻烦。在此麻烦各位高手,出些主意,如果对水做出处理,使用什么样的设备能解决这一问题如果有这样的设备,国内哪家企业的信誉较好???...查看详情

    用户:fox_12 浏览量:1045 时间:2003-10-28
  • 答案:ABCD 根据:《全国民用工程电气技术措施》10.5.3...查看详情

    用户:ttt001 浏览量:3263 时间:2003-10-17