冷热水机组水系统管路计算方法,水流速,管径,水管路阻力计算方法。...查看详情
自来水公司要求提供锅炉房的用水量。由于刚接手,又没有原来的运行记录。故求教。 供暖通风设计手册中在膨胀水箱一节,有每1kW热量所需设备的水容量,但不知所然? 我要计算的是整个供暖系统,包括室内、室外和锅炉房。...查看详情
本人是一个刚毕业参加工作的,在我设计的时候出了一个小问题,那就是我不知道怎么选室外机为好?我用所学的知识去选但是我门的总工说我的选法是错的,我不知道怎么办了,望各位帮帮忙。。...查看详情
近来本人曾两次遇到此问题:中央空调水系统的工作压力怎么确定? 问过单位里一些资历高的老工程师,他们给我的答案也是模棱两可,我个人理解是系统的工作压力是用以使整个水系统能正常动作的压力,不需要去计算,是个定值,而水泵的扬程是用以补偿损失、维持这个工作压力,才需要计算的。不知这种看法是否正确,请各位指点一下。 1637215...查看详情
这是一个实际工程,是一个两层的小楼,首层为汽车展厅,二层为汽车超市,前面有一个10米高的展厅。总建筑面积24000平方米左右。请各位朋友帮忙解决以下几个问题: 1.展厅部位消防怎样布置 2.本工程共有6个防火分区,设置6套水流指示器和3套报警阀组,请问每个水流指示器是否需要单独的消防立管 本人很急,在线等...查看详情
谁有中央空调水系统管道安装和设备安装方面的技术交底啊,找了很长时间,只找到了通风的...查看详情
七层五星级酒店水系统需要四管制吗?该酒店建在新乡,也没有分内区外区,就是很简单的中间走廊,两边房间,设计时两管制已经满足要求,是不是有规范要求必须设计为四管制?四星级酒店呢?...查看详情
在选用水系统时,每次管径的计算都不准确,如何才能更专业\更准确的选择管径呢...查看详情
前段时间做了一个工程 是个歌城的水系统 我们只是负责提供室内部分的FP和空调箱(包括室内部分的安装 甲方提供室外水机 室外部分由另外一家做安装 可后来问题就出现了 由于部分房间及过道大厅的效果不是很好 甲方就成天找我们的麻烦 说我们的室内部分有问题 而他不去找室外的问题 弄得我们头都大了 郁闷死了 现在我把这个工程的大致情况给各位大侠汇报以下 希望能给小弟支个招 !!!! 室外部分:冷水机组(二手...查看详情
传统的给水系统(水池)与无负压供水系统,哪个具有优点?请大家给点意见!...查看详情
本人是从事DDC控制的 在工程中会使用以上2种系统设计,在控制中会有一些问题,向各位请教 1,1次冷冻泵系统的压力设定? 2,2次冷栋泵系统的压力设定? 3,2次冷栋泵系统的流量控制及台数控制? 希望有过此类工作经验的人指导!...查看详情
个人认为: 变流量冷冻水系统按冷水机组的流量选配冷冻水泵, 定流量冷冻水系统按末端空调设备的流量之和选配冷冻水泵, 希望大家讨论。...查看详情
现有小型中央空调系统,采用三台89KW模块风冷热泵,由于末端管路安装时未确定主机,装修完后才委托另外一个安装公司安装,当时末端安装时存在几处翻弯的情况,后期灌水调试时对风机和盘管进行了排空,主机故障显示水流量不足,主机不运行,安装公司说管路存在气阻造成水循环障碍,水泵处于空转状态,请问气阻能造成此现象吗?...查看详情
某机场候机楼空间较高,有房中房。天花下不得敷设风管,房中房采用风机盘管,其它空间利用房中房屋面采用喷口测送。因此在一些大跨度区域成为空调死角。但在这些区域有为冬季采暖敷设的低温地板辐射采暖系统。请问诸位大虾可否将空调机组热交换后的12度回水通入此系统,作为补充。这样效果如何?对管道有影响吗?不吝赐教为盼。谢谢。...查看详情
系统包括管路及风机盘管设备...查看详情
为什么定流量的水系统不能考虑同时使用系数呢,而变流量的可以考虑呢。 他们哪个好呢~~!!...查看详情
各位大虾;谁能告诉我中央空调水系统水容量如何计算 谢谢...查看详情
本人现在急需水、电、空调、空压系统后期维护保养计划表,是我的一个朋友托我处理的。只因本人近来一直忙于现场事务,没时间去做这些表单,故请各位大侠不吝提供。资料最好含有详细的保养计划书,各类设备点检表及维护保养计划表;总之,越详细越好,多多益善。...查看详情
欢迎大家讨论这个问题?异程可以通过调节阀来调节流量,但会不会导致局部末端的流量不足呢?同程就一定不会出现此类问题么? 请大家踊跃发表自己的经验和意见!...查看详情