多层住宅更新时间:2024-05-10 14:42:14

本专题为土木在线多层住宅设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与多层住宅设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 有张家口的朋友吗?我想了解一下怀来的普通住宅的建筑平米造价(多层、小高)拜托了!...查看详情

    用户:qiupuliang 浏览量:1201 时间:2009-09-17
  • RT,是单管跨越还是双管,哪种效果好一些...查看详情

    用户:asdf9992001 浏览量:1523 时间:2009-08-30
  • 请教:多层住宅地下室做戊类储藏室,内走道长度超20米,需排烟吗?各储藏房间不大于50平米,没有外窗的话,在走道设自然排烟窗或通风窗井,则自然通风窗面积是要大于内走道面积2%还是要求大于整个地下室面积的2%。另外,各个房间没有窗井能满足通风要求吗,在房间临内走道的墙上设排风扇排向走道可以吗?...查看详情

    用户:wxjing00 浏览量:10772 时间:2009-07-17
  • 建筑施工图片1

    我公司一小区某多层住宅楼,基础正好位于原有一带地下室的办公楼基座上。挖至原有办公楼砼底板时由于场地等原因,难以将砼底板破碎挖出。只好回填土方,设计使用柱锤冲扩处理,因为原有基础底板位于-3.5米处,周围地基勘测情况显示。在3.5~4米处土质良好。现在设计院有几条补救措施:在原建筑物基础底板柱锤处理到头、无底板处加深20CM、基础低槽加20CM沙石垫层、设计筏板基础、加大基础及上部圈梁。现在开发商仍...查看详情

    用户:lightrose2002 浏览量:2897 时间:2009-06-29
  • 没做过河南的项目,刚接触,咨询了不少人,有点初步印象,感觉比较乱,基本做法,应该将水表设在每单元入口处两侧的室外水表井内,然后按一户一表一管的方法, 将管道接至每户,在厨房或者卫生间排上去。不知道河南的同行,有什么好的意见,还有什么经验,多多指教。...查看详情

    用户:zgboy 浏览量:1700 时间:2009-06-18
  • 各位业内前辈,我是一位刚参加工作的新手。业务主管给我一个带车库的多层住宅,底层每个开间车库门开得很大窗间墙很小。请问带车库的那一层的梁和柱是按过梁?连梁?还是托墙梁计算?柱怎样计算?急盼回复。...查看详情

    用户:happy.8199 浏览量:4459 时间:2009-06-03
  • 求助: 现有一多层住宅,所有墙体均为240mm。 由于户型设计原因,沿走廊侧除了卫生间就是水暖专业管井。 请问由“一层单元配电箱”至“每层户内配电箱”的电线可否沿水暖专业的管井暗敷(管井厚240mm)?有无具体规范禁止? 可否在卫生间的走廊侧暗敷?...查看详情

    用户:chenu1 浏览量:2309 时间:2009-05-16
  • 这是最近干的一个比较让人头疼的工程,方案要求做半地下室车库,楼高接近超限(7+1),施工图经过跟老总、图审等各方商讨才最终确定,非常有参考价值,希望能给大家有所帮助!! 下载包中有建筑图、结构图。...查看详情

    用户:wymbuaa 浏览量:9371 时间:2009-04-27
  • 对于横墙较少的多层普通砖、多孔砖住宅楼,当总高度和层数接近或达到表7.1.2规定限值时,同一结构单元的楼、屋面板应设置在同一标高处,即不允许同一结构单元有错层。另外,即使设计时同一结构单元内横墙无错位,楼、屋面板也宜采用现浇钢筋混凝土板,以加强结构的整体性。...查看详情

    用户:lixuan1978 浏览量:1109 时间:2009-03-10
  • 我做了一个多层框剪结构的住宅 想请问一下:我的框架部分的柱子都是300X300mm,底层剪力墙是250m m,其余为200mm,我剪力墙端部设了300X300mm的柱子,那么这个端柱能起到约束构件的作用吗 ??? 请同行指教一下。多谢! 帖子7 积分16 威望7 金钱87 查看详细资料 编辑 引用 报告 回复 TOP...查看详情

    用户:oooo2009 浏览量:1063 时间:2009-03-05
  • 一般多层钢筋混凝土住宅楼都会选择哪些结构形式?...查看详情

    用户:tdl024316 浏览量:1366 时间:2009-02-05
  • 6层砖混住宅底的半地下自行车库(一间一间24墙隔开的那种),防火分区是怎么划分的呢????...查看详情

    用户:xlanddxh 浏览量:2079 时间:2008-11-27
  • 以前找的一些多层住宅建筑效果图,没有仔细看,但各有优劣吧。和大家分享,希望会用。...查看详情

    用户:zhangnalele 浏览量:5207 时间:2008-11-20
  • 设计了1栋多层住宅带商业网点(住宅3层 商业网点2层,每个商业网点的每层面积小于80平米,2层一共小于160平米 共5层 建筑高度 17m) 设计时未考虑设室内消火栓系统 设了灭火器 图审已过 现本地消防大队提出要补室内消火栓系统 理由为 本栋楼是综合楼 套建规8.3.1.4 现请教下: 1 本栋楼是否为综合楼 本人认为是商住楼 2 如果设计室内消火栓系统 能否只在底层设置(建规8.4.3.1:如...查看详情

    用户:zaus7 浏览量:3407 时间:2008-10-15
  • 一梯四户多层住宅,共8层,设一部电梯。 如果集中计量的话,要装32只电表,一个柜子里装32只不太现实,考虑2个柜子装,但是由于尺寸限制,不太好放下2个集中表箱。另外,由于一表多户的表技术不太成熟,此设计不予考虑。 请问大家一般遇到这样的情况都是怎么做的? 多层住宅电梯应该为3级负荷,1路电源即可,这路电源由集表箱引一个回路好,还是单独引入电源?...查看详情

    用户:peca 浏览量:2043 时间:2008-10-03
  • 一套多层住宅建筑图(特详细)...查看详情

    用户:sjgb2005 浏览量:981 时间:2008-08-29
  • 混凝土结构图片1

    如题,200x400挑梁,挑长1800mm,satwe软件计算结果,梁上部钢筋竟然是0-0-2,我敢梁上部配筋为零吗?可计算结果确实是这样。哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了。 3348687 3348688 3348689...查看详情

    用户:terence 浏览量:1592 时间:2008-07-21
  • 一般的多层住宅,才两个单元的,占地面积很小,施工方经常无法达到1Ω,问我4Ω是不是就可以了。 所以我想请教大家,是不是一定要1Ω? 因为住宅设置有配电系统,还有电视、电话、网络等系统,如果按弱电系统的要求,真的要1Ω吗?弱电要求1Ω,是不是只是指计算机中心这类建筑呢?...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:2901 时间:2008-05-30
  • 一个六层多层住宅楼,共12户每户单相配电,三相四线进线,需要系数如果按单相配电选0.6,如果按三相配电选0.95。我按单相配电选的0.65,图审中心说不符合规范。是不是按三相配电选0.95?...查看详情

    用户:lsh-613 浏览量:1798 时间:2008-05-20
  • 1.多层住宅是否设置水泵结合器?譬如说6层? 2.按建规8.4.2条的第5小条,公共建筑应该不包括住宅吧?...查看详情

    用户:fifi55 浏览量:868 时间:2008-04-25