  • :call: 请教各位同行前辈!现在有两个多层住宅楼(储藏室+标准层+阁楼=7层)长度分别为54米和55米。使用粘土红砖,全现浇楼面,底槽处理时,因为是原来是农田,地质情况非常好。所以呢就直接素土夯实,打了10cm砼垫层,设计院原来的意思是设置沉降缝,可是不到55米感觉有点浪费了。设计院的意思不设置沉降缝就在基础筏板(45cm厚)上设置后浇带,但是这样一来严重影响工期啊。基础加膨胀剂我倒是知道,可...查看详情

    用户:lightrose2002 浏览量:4649 时间:2009-12-08
  • 我们最近在做住宅设计 6层砖混住宅 我打算做2进深板式 在西安8度抗震 是不是必须得满足3道纵墙在一条直线上用来承重啊?可不可以是2道外纵墙承重呢? 感觉户型比较难做 谢谢...查看详情

    用户:handslj 浏览量:1099 时间:2009-12-07
  • 在做内蒙的住宅,甲方要求砖混结构,一层北侧为车库,结构同志认为车库洞口太大,抗震有问题, 不知有没遇到同样问题的,怎么解决的?...查看详情

    用户:xiaoyu7612 浏览量:1685 时间:2009-11-06
  • 有张家口的朋友吗?我想了解一下怀来的普通住宅的建筑平米造价(多层、小高)拜托了!...查看详情

    用户:qiupuliang 浏览量:1223 时间:2009-09-17
  • RT,是单管跨越还是双管,哪种效果好一些...查看详情

    用户:asdf9992001 浏览量:1603 时间:2009-08-30
  • 请教:多层住宅地下室做戊类储藏室,内走道长度超20米,需排烟吗?各储藏房间不大于50平米,没有外窗的话,在走道设自然排烟窗或通风窗井,则自然通风窗面积是要大于内走道面积2%还是要求大于整个地下室面积的2%。另外,各个房间没有窗井能满足通风要求吗,在房间临内走道的墙上设排风扇排向走道可以吗?...查看详情

    用户:wxjing00 浏览量:10869 时间:2009-07-17
  • 建筑施工图片1

    我公司一小区某多层住宅楼,基础正好位于原有一带地下室的办公楼基座上。挖至原有办公楼砼底板时由于场地等原因,难以将砼底板破碎挖出。只好回填土方,设计使用柱锤冲扩处理,因为原有基础底板位于-3.5米处,周围地基勘测情况显示。在3.5~4米处土质良好。现在设计院有几条补救措施:在原建筑物基础底板柱锤处理到头、无底板处加深20CM、基础低槽加20CM沙石垫层、设计筏板基础、加大基础及上部圈梁。现在开发商仍...查看详情

    用户:lightrose2002 浏览量:2929 时间:2009-06-29
  • 没做过河南的项目,刚接触,咨询了不少人,有点初步印象,感觉比较乱,基本做法,应该将水表设在每单元入口处两侧的室外水表井内,然后按一户一表一管的方法, 将管道接至每户,在厨房或者卫生间排上去。不知道河南的同行,有什么好的意见,还有什么经验,多多指教。...查看详情

    用户:zgboy 浏览量:1729 时间:2009-06-18
  • 各位业内前辈,我是一位刚参加工作的新手。业务主管给我一个带车库的多层住宅,底层每个开间车库门开得很大窗间墙很小。请问带车库的那一层的梁和柱是按过梁?连梁?还是托墙梁计算?柱怎样计算?急盼回复。...查看详情

    用户:happy.8199 浏览量:4499 时间:2009-06-03
  • 求助: 现有一多层住宅,所有墙体均为240mm。 由于户型设计原因,沿走廊侧除了卫生间就是水暖专业管井。 请问由“一层单元配电箱”至“每层户内配电箱”的电线可否沿水暖专业的管井暗敷(管井厚240mm)?有无具体规范禁止? 可否在卫生间的走廊侧暗敷?...查看详情

    用户:chenu1 浏览量:2331 时间:2009-05-16
  • 这是最近干的一个比较让人头疼的工程,方案要求做半地下室车库,楼高接近超限(7+1),施工图经过跟老总、图审等各方商讨才最终确定,非常有参考价值,希望能给大家有所帮助!! 下载包中有建筑图、结构图。...查看详情

    用户:wymbuaa 浏览量:9440 时间:2009-04-27
  • 对于横墙较少的多层普通砖、多孔砖住宅楼,当总高度和层数接近或达到表7.1.2规定限值时,同一结构单元的楼、屋面板应设置在同一标高处,即不允许同一结构单元有错层。另外,即使设计时同一结构单元内横墙无错位,楼、屋面板也宜采用现浇钢筋混凝土板,以加强结构的整体性。...查看详情

    用户:lixuan1978 浏览量:1125 时间:2009-03-10
  • 我做了一个多层框剪结构的住宅 想请问一下:我的框架部分的柱子都是300X300mm,底层剪力墙是250m m,其余为200mm,我剪力墙端部设了300X300mm的柱子,那么这个端柱能起到约束构件的作用吗 ??? 请同行指教一下。多谢! 帖子7 积分16 威望7 金钱87 查看详细资料 编辑 引用 报告 回复 TOP...查看详情

    用户:oooo2009 浏览量:1122 时间:2009-03-05
  • 一般多层钢筋混凝土住宅楼都会选择哪些结构形式?...查看详情

    用户:tdl024316 浏览量:1389 时间:2009-02-05
  • 6层砖混住宅底的半地下自行车库(一间一间24墙隔开的那种),防火分区是怎么划分的呢????...查看详情

    用户:xlanddxh 浏览量:2093 时间:2008-11-27
  • 以前找的一些多层住宅建筑效果图,没有仔细看,但各有优劣吧。和大家分享,希望会用。...查看详情

    用户:zhangnalele 浏览量:5231 时间:2008-11-20
  • 设计了1栋多层住宅带商业网点(住宅3层 商业网点2层,每个商业网点的每层面积小于80平米,2层一共小于160平米 共5层 建筑高度 17m) 设计时未考虑设室内消火栓系统 设了灭火器 图审已过 现本地消防大队提出要补室内消火栓系统 理由为 本栋楼是综合楼 套建规8.3.1.4 现请教下: 1 本栋楼是否为综合楼 本人认为是商住楼 2 如果设计室内消火栓系统 能否只在底层设置(建规8.4.3.1:如...查看详情

    用户:zaus7 浏览量:3458 时间:2008-10-15
  • 一梯四户多层住宅,共8层,设一部电梯。 如果集中计量的话,要装32只电表,一个柜子里装32只不太现实,考虑2个柜子装,但是由于尺寸限制,不太好放下2个集中表箱。另外,由于一表多户的表技术不太成熟,此设计不予考虑。 请问大家一般遇到这样的情况都是怎么做的? 多层住宅电梯应该为3级负荷,1路电源即可,这路电源由集表箱引一个回路好,还是单独引入电源?...查看详情

    用户:peca 浏览量:2070 时间:2008-10-03
  • 一套多层住宅建筑图(特详细)...查看详情

    用户:sjgb2005 浏览量:1010 时间:2008-08-29
  • 混凝土结构图片1

    如题,200x400挑梁,挑长1800mm,satwe软件计算结果,梁上部钢筋竟然是0-0-2,我敢梁上部配筋为零吗?可计算结果确实是这样。哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了。 3348687 3348688 3348689...查看详情

    用户:terence 浏览量:1617 时间:2008-07-21