高位水箱更新时间:2024-04-29 07:27:25

本专题为土木在线高位水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高位水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本人之前一直没接触过喷淋的高位水箱 最近看到,比较疑惑为何有了稳压泵和喷淋泵还需设置高位水箱 请教高手高位水箱有和作用及哪些情况需要设高位水箱哪些情况不需要...查看详情

    用户:forkhoo 浏览量:1224 时间:2008-11-14
  • 以前设计我都是按照建筑物的类别直接确定容积,也就是只有18,12和6吨这三种规格,不管是单供消火栓系统还是消火栓+自动喷水,审图也没见提过 可是最近我见到另外一个工程师做的图纸,消防水箱做到20吨,说有自动喷水10分钟用水量 不知道大家都是怎么确定水箱的容积的?...查看详情

    用户:soder 浏览量:1517 时间:2008-10-16
  • 多层建筑 消防用水由消防泵房提供,火灾时通过启动消防泵来提供灭火用的水量和水压,平时水压、水量都不满足。 多层建筑中设了高位水箱,请问这种情况是临时高压还是低压系统?...查看详情

    用户:beyondlion 浏览量:1244 时间:2008-06-25
  • 关于高位水箱,规范规定高位水箱应满足最不利消火栓有7m的静水压力,在实际中很难单靠水箱自身来满足,需要有增压稳压设备,但如果设增压稳压设备可设在消防水池处,就可以不设高位水箱了,只是要提供的扬程增大了,可以省下高位水箱,为什么实际中很少这么设?设高位水箱和不设高位水箱有什么区别?是不是不设时压力罐的容积要增大?...查看详情

    用户:qingniao31 浏览量:1841 时间:2008-04-25
  • 今天老总问了我一个问题,在设置高位水箱的时候为什么必须设一个重力自流管,我们老大说是起旁通作用,我没想明白是怎么旁通的,假如说是火灾初期有泵和定压灌定压,流量和压力可以保障,一段时间后主泵启动,主泵提供压力和水量,也用不到这个重力自流管啊,还有这个自流管内的水完全可能比系统内的水压低,水很难流出来,请问那位知道这个问题的答案,告诉我一下,谢谢!!!...查看详情

    用户:qwer1237 浏览量:2618 时间:2008-01-14
  • 今天老总问了我一个问题,在设置高位水箱的时候为什么必须设一个重力自流管,我们老大说是起旁通作用,我没想明白是怎么旁通的,假如说是火灾初期有泵和定压灌定压,流量和压力可以保障,一段时间后主泵启动,主泵提供压力和水量,也用不到这个重力自流管啊,还有这个自流管内的水完全可能比系统内的水压低,水很难流出来,请问那位知道这个问题的答案,告诉我一下,谢谢!!!...查看详情

    用户:qwer1237 浏览量:1886 时间:2008-01-14
  • 活性碳过滤器进水靠高位水箱自流行不行?(回复 0 | 人气 2) 请帮忙回答,谢谢...查看详情

    用户:cau_tgc 浏览量:1191 时间:2007-12-12
  • 各位好,现在在做一个试车台恒压水系统项目,业主在变频与高位恒压水箱间选择方案,查了查资料,还是弄不明白高位恒压水箱容积的计算方法,请求指教,谢谢...查看详情

    用户:wang_yan2008 浏览量:1196 时间:2007-10-31
  • 采用高位水箱供水容易产生二次污染,请问现在设计时还需考虑用高位水箱吗?尤其是住宅....查看详情

    用户:feie19841007 浏览量:4220 时间:2007-10-25
  • 问个菜鸟问题,高层如果消火栓是20L/s,喷淋30L/s,那这时候屋顶消防水箱是取它们两10min之和吗? (30+20)*60*10/1000=30T. 我一直都是这么算的,问这个问题,主要是我看到过同样情况,有人取24T,审图一样过了,是不是我一直以来都是错的? 还有,我看到过2004年上海消防局发文说,超过3000平米的大型商场,至少要设18T水箱,因为没在防火规范和高规里体现出来,可不可以...查看详情

    用户:handsome0000_0 浏览量:2017 时间:2007-10-02
  • 不设置高位水箱,在泵房里消防水泵采用变频稳压设备 保持管道里的水压满足消防时水量水压 这样做可以不?...查看详情

    用户:思想集大成者 浏览量:1432 时间:2007-09-13
  • 我是辽宁省阜新市的, 我们这里的建筑物设置消防水箱的要求很不明确, 有的六层都没设, 而有的二层. 我们图纸上没设的, 可图纸到消防队后, 他们却要求我门设置水箱, 消防部门没有明确的规定, 弄的我们设计人员没有办法, 如果稳妥的话都设, 可200多平米的建筑物.我们设置消火栓,建设单位无法理解我们, 不设吧, 还怕消防队让我们重画, 唉!真的好难的, 请教各位能否告诉我你们那里的高位水箱都是怎么...查看详情

    用户:jgf0616 浏览量:1728 时间:2007-09-10
  • 这一点建规和自喷规范都没有明确的说法,我们这里有两种观点: 1:仍然按照30L/S的数据,十分钟就是18吨 2:参照自喷规范有一点这么说明的:气压罐前十分钟用水量为4个喷头的用水量,即为5L/S,联系到气压罐和高位水箱均为临时高压给水消防系统,所以把高位水箱作气压罐处理。即3吨储水。...查看详情

    用户:tiamo2003 浏览量:1297 时间:2007-09-06
  • 高规》7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。 此静水压是否可理解为安装完成后测定最不利点消火栓静水压力,如为0.07MPa则满足要求!如果是这样,则压力差...查看详情

    用户:黄cyzf 浏览量:1792 时间:2007-08-22
  • 设计院设计了一个18立方米的高位消防水箱,只有进出水管,通气管,人孔,是否有必要要求设计院设溢流管,放空管和水位计?请教给为前辈!...查看详情

    用户:d_jingwei 浏览量:1948 时间:2007-08-15
  • 稳压泵的流量在国标图集上明确标明两股水柱的流量之和,但也有人用一股水柱流量确定,大家讨论一下.30秒内启动消防泵,在这之前只要室内消防栓开启,那么高位水箱的压力就不足,储存10分钟的消防用水量有必要吗?...查看详情

    用户:ufozyh 浏览量:1115 时间:2007-07-30
  • 我有一7层建筑,消防水箱原设计为屋顶高位水箱,后考虑外观将高位水箱下降一半后(水箱二分之一高在屋面处),是否一定要装消防稳压设备吗?若一定要装是否能安装在距水箱60米以外的7层楼板地面上。...查看详情

    用户:wm00168 浏览量:873 时间:2007-07-25
  • 我们公司在山东筹建了一所商务酒店,楼高20.1m,面积有4000平方,共5层,有喷淋系统和消火栓系统。设计院原设计屋顶有高位消防水箱,容积为12立方。但现场施工中发现屋顶承重力不行,不能放那么沉的水箱,我做为甲方代表,不懂设计原理,但因设计单位不配合我们,我只能自己找解决的办法。后经查阅新华社出版的公安部消防局编制的《建筑消防设施工程技术》一书第63页关于介绍气压给水装置中提到:某些建筑不宜设置高...查看详情

    用户:l_x_d818 浏览量:3502 时间:2007-07-23
  • 一小区内有数幢高层住宅、宾馆及其他建筑,采用集中消防泵房及消防水池,高位水箱在最高建筑顶层设置与其他建筑共用,可与设置水箱高层高度差不多的建筑是否能满足使用要求呢,请教各位,谢谢!...查看详情

    用户:liye7767 浏览量:1350 时间:2007-07-22
  • 临时高压水系统是否必需设置高位水箱和稳压装置?...查看详情

    用户:zjyhq810920 浏览量:2837 时间:2007-07-17