  • 好的,收到您的改写请求。这是一篇关于电气设备安装工程计价的专业技术文档,内容详实但结构上可以更清晰、语言上可以更精炼。 1. 结构清晰版 此版本采用清晰的层级标题和列表,将专业内容系统化重组,语言精炼准确,适合用于正式技术文档或教材。 标题:电气设备安装工程计价核心解析:从系统构成到预算实操 引言: 电气设备安装工程是建设工程的关键环节,其计价工作紧密融合了...查看详情

    用户:儒雅的单车 浏览量:26 时间:2025-11-04
  • 等电位联结, 通俗的讲 是指将建筑物内人体所能触及到的金属导体及其他金属构件连接在一起,形成一个等电位网络,使得在其发生电气故障时(诸如雷击等),金属导体均保持在一个相等的电位,以减少雷击电流或其他电气故障产生的“浪涌”电流在它们之间产生的电位差,从而达到保护人生及设施安全的目的。 在当前的电气工程中,存在由于对等电位联结的理解不正确或思想不重视,经常出现安装不到位的问题,例如...查看详情

    用户:wx_78591939 浏览量:50 时间:2025-10-22
  • 来源:机电天下公众号(mepbbs) 3.1 电气配管 3.2 导线的敷设 3.3 配电柜的安装 3.4 配电箱的安装...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:60 时间:2025-10-20
  • 一、先划范围:电气成本≠“电箱+电缆” 电气全成本应涵盖六大板块,缺一项就可能漏掉数百万: ①外电源工程 ②开闭所工程 ③变电所工程 ④室内电气安装 ⑤消防报警 ⑥弱电智能化。 所有测算只能以“一版图纸+同类业态指标+当地调价系数”为基准,但下列盲区一旦忽略,指标直接失真。 二、板块一:外电源——政策差异最大,最容易“拍脑袋” 前提:必须已完成“供电方案论证+...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:19 时间:2025-10-15
  • 本文来源:一把枪的工作笔记 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- -- ...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:170 时间:2025-09-17
  • 来源:机电天下公众号(mepbbs)如需转载请注明出处 1.防雷接地焊接质量差 通病图片 防治做法: 接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度符合下列规定: 1.防雷接地焊接需双面满焊,长度不小于圆钢直径的6倍,焊接质量需符合规范要求防雷接地焊接质量差接地跨接线焊接质量差,焊渣未及时清理 2.接地扁钢接焊搭接长度...查看详情

    用户:wx_71196434 浏览量:57 时间:2025-08-29
  • 来源:机电天下公众号(mepbbs)如需转载请注明出处 第一节 防雷接地 防雷焊接施工工艺 质量控制要点 1 、焊机宜选用 400A ~ 500A 逆变电焊机,对Φ8 ~Φ 12 的圆钢,电弧焊焊条应选取 3.2mm 焊条双面施焊;避雷针的...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:32 时间:2025-08-29
  • 来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:wx_78591939 浏览量:68 时间:2025-08-06
  • 01 线管、线槽施工工艺要求 一、板槽安装及注意事项 1、 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 2、 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:108 时间:2025-07-28
  • 来源:中卓国际 如有侵权,请联系删除 配 电 部 分 1、 防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时,应采取挂墙式明装。防空地下室内的配电箱、控制箱放置位置首选安装在具有防火、防水、防护要求的房间内,如若实现不了可以采用内衬岩棉对箱体进行防火保护。另外要求挂墙式明...查看详情

    用户:wx_80043946 浏览量:78 时间:2025-07-25
  • 最新的《建筑电气工程施工质量验收规范》中,对电气工程施工质量有哪些验收标准?...查看详情

    用户:tumux_95863 浏览量:18 时间:2025-06-11
  • 接地比压这一术语在电气工程中具体指的是什么,其应用场景有哪些?...查看详情

    用户:大蘑菇1 浏览量:24 时间:2025-06-11
  • 来源:机电杂谈 如有侵权,请联系删除 电气工程中线缆选型是一个复杂而关键的过程,它涉及到多个因素,包括线缆的额定电压、额定电流、导体截面积、绝缘材料、导体材料、电缆结构、敷设方式、环境温度等。以下将详细介绍线缆选型的规则和口诀,并附上相关公式。 一、线缆选型的主要参数及规则 1.额定电压(U0/U):指电缆正常工作时所能承...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:160 时间:2025-06-04
  • 来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。 1.1 配电箱柜安装 嵌入式配电箱安装 符号说明:1- 钢管 2- 水泥砂浆填实 3- 配电箱 4- 混凝土墙体 ...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:106 时间:2025-04-25
  • 1.户内箱安装 图 1 配电箱定位 图 2 箱 体及配套管线安装 图 3 箱芯安装 (1)户内配电箱深度与宽度在抹灰前预留和预埋,采用灰饼控制电箱安装深度,并检查确认; (2)暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整,回路编号齐全,标识正确。 2.明配线管安装 图 1 线管墙面明敷 图2 线管吊装明敷 图3 线管穿墙 ...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:147 时间:2025-04-09
  • 来源:机电天下 如有侵权,请联系删除 01 第一节 电气结构预埋 一、梁、板下翻线管断管 (一)质量常见多发问题的内容 梁、板下翻线管采用在铝膜、木模上钻孔,然后将线管穿到模版下方,长度难以均匀统一,且 ...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:135 时间:2025-04-07
  • 01 第一节 电气结构预埋 一、梁、板下翻线管断管 (一)质量常见多发问题的内容 梁、板下翻线管采用在铝膜、木模上钻孔,然后将线管穿到模版下方,长度难以均匀统一,且 在主体拆模和后期二次结构砌体是造成 管头断裂 ,后期需要进行剔凿才能进行配管施工,容易造成 结构破坏,...查看详情

    用户:wx_32012385 浏览量:126 时间:2025-03-25
  • 以下为建筑电气工程中常见场所灯具安装高度及相关规范依据汇总,仅供参考:(建议在具体工程中,结合最新版规范及设计图纸要求进行复核,必要时咨询专业设计电气工程师。) 场所 灯具类型 安装高度范围(米) 依据标准及条文 备注 普通办公室 吸顶灯/筒灯 2.5~3.0 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 第7.3.2条 均匀照明,避免眩光 ...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:509 时间:2025-02-20
  • 电线保护导管敷设: (1)一般要求 ①电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线和固定牢靠: 管长度每超过30m,无弯曲;管长度每超过20m,有一个弯曲;管长度每超过15m,有两个弯曲;管长度每超过8m,有三个弯曲。 ②垂直敷设的电气导管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒,且拉线盒中应有适当的导线余量: 管内导线截...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:147 时间:2025-01-24
  • 来源:机电天下(id:mepbbs)整理 如需转载请注明出处 图示 交底说明: 配电箱基础型钢接地 : 柜、台、箱的金属框架及 基础型钢 应与保护导体可靠连接,保护导体可采用 镀锌扁钢、或截面积≥4mm2的黄绿双色 绝缘铜芯软导线。 ① 当在配电柜(箱)周围设置有接地干线时,基础型钢可使用镀锌扁钢与接地干线连接。...查看详情