本专题为土木在线电容补偿柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电容补偿柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我单位一台电容补偿柜经常爆熔断器的座,电容器柜是这样配置的,首先是刀型熔断器开关,然后分成十路,每路三相熔断器进入电容切换交流接触器,然后是热继电器,然后连接电容器,电容器使用正泰的自愈式电容器。情况是这样的,用过一段时间就会出现熔断器底座直接崩开烧毁,而其他地方都正常。电容器也没问题,我现在怀疑是不是我购买的熔断器底座质量不好,导致发热打火引起爆燃,请大家讨论一下,谢谢...查看详情
现看到有些图纸变压器需要加入电容自动补偿柜(见附件), 现请问一下: 电容自动补偿柜的容量和数量如何计算来选取的? 希望能列出比较详细的计算步骤. 对此类刚入门,还请各位有经验的朋友指点迷津,TKS!...查看详情
如题,某采石场有一传送带一粉粹机,补偿柜采用微断+接触器+热继+电容。电容器全部投入后功率因数仅有0.87,电容器频繁损坏,其中一只继电器下端接线烧毁。。。。。稍后上传图片...查看详情
补偿柜刚投入使用几天,好端端的避雷器就爆炸了。当时天气是晴朗天气。检查时,发现烧坏熔断式隔离开关的B、C相熔断芯:电路没有短路现象。请教,各位大侠,为什么避雷器会爆炸?...查看详情