电容补偿柜更新时间:2025-12-18 14:26:08

本专题为土木在线电容补偿柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电容补偿柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 近年来,为满足人们日益提高的生活物质水平,现代化工业技术已得到广泛的应用。具体表现为:各工厂企业为了提高产品质量和生产效率,大量的引进高新自动化电子设备和大功率的负载,而这些设备大多数属于感性负载,从而造成电力系统无功损耗增大,系统电压降低,不能满足设备正常运行的需求。 目前,低压补偿电容柜是各工厂企业进行无功补偿较为普遍的方式。它能够有效的弥补系统无功损耗,提高功率因数,改善电压质量。然而,电容...查看详情

    用户:海文斯电气 浏览量:232 时间:2020-01-09
  • 近年来,随着科学技术的发展,工业自动化技术日趋成熟,现代化工业模式为国家经济和人民生活带来巨大的便利。同时为了确保电力系统的安全稳定运行和用户对电压质量的要求,在电力系统中通常使用低压电容补偿柜来进行无功补偿。在电力系统中主要的负载为感性负载,例如供电变压器、输电线和电动机等。若电力系统中感性负载过多,无功消耗严重,造成输电线上电压降低,供电系统功率因数下降,导致变压器输出容量不足,利用率下降。采...查看详情

    用户:海文斯电气 浏览量:306 时间:2020-01-08
  • 近年来,电力电子技术呈蓬勃之势迅速发展,各行业也是大量的采用大容量设备,例:大功率电动机,大容量变压器等,这些大功率感性设备的使用,造成无功功率消耗严重,加重了电网环境的污染,对电能质量的影响日益加重。为了解决无功消耗严重的问题,需投入使用大容量、多功能的低压无功补偿装置。那么,这些被设计利用的大容量补偿成套装置,无疑会加重电容补偿柜中的散热问题,若不能解决低压电容补偿柜的散热问题,会使低压成套电...查看详情

    用户:海文斯电气 浏览量:464 时间:2019-12-20
  • 目前,电能质量一直是备受关注的问题。而电力系统功率因数低,无功功率消耗严重是影响电能质量的原因之一,要解决系统功率因数低,无功消耗严重的问题就需要进行必要的无功补偿,目前市场上较为普遍的无功补偿手段就是以电容器为主要元器件的低压电容补偿柜。然而,在电容柜的实际应用中会因一些原因而造成电容柜出现故障,影响无功补偿的正常进行,下面就以低压电容补偿柜故障原因做详细分析。 为能对电容器组数和容量做科学合...查看详情

    用户:海文斯电气 浏览量:375 时间:2019-12-19
  • 近年来,感性负载的应用越来越广泛,造成电力系统无功损耗严重,为了弥补系统的无功损耗,目前较为常用的方式就是采取并联电容器与其他必要元器件组成的无功补偿柜来进行无功补偿。然而,在低压补偿电容柜实际运用过程中常因环境问题或操作管理不当而出现一些故障,例如:无功补偿效果不理想、电容器出现损坏等问题,严重影响无功补偿效果。下面,就低压电容补偿柜故障原因做具体分析。 1、低压电容补偿柜的投切装置选择不合理 ...查看详情

    用户:海文斯电气 浏览量:381 时间:2019-12-19
  • 成套电气设备图片1

    高压并联电容器成套 高压无功补偿柜 有源滤波柜613810661381056138107613810861381096138110613811161381126138113613811461381166138115613811761381186138119613812061381216138122613812361381246138125613812661381276138128613812961...查看详情

    用户:单博博 浏览量:612 时间:2019-04-21
  • 成套电气设备图片1

    1.14KV电容补偿柜 1.14KV户外无功补偿电容柜 1.14KV自动无功补偿柜 1.14KV电容自动补偿柜ZRTBBL 1.14KV电容补偿柜 1.14KV户外无功补偿电容柜 1.14KV自动无功补偿柜 1.14KV电容自动补偿柜ZRTBBL 隧道掘进机1140V专用电压提升电容补偿设备ZRTBBL 隧道掘进机(Tunnel 隧道,Boring掘进)。它分为敞开式隧道掘进机和广义盾构...查看详情

    用户:单博博 浏览量:702 时间:2019-04-21
  • 成套电气设备图片1

    61378856137886...查看详情

    用户:单博博 浏览量:628 时间:2019-04-20
  • 成套电气设备图片1

    本文专业介绍电容补偿柜作用、工作原理、电容补偿柜一次原理图、电容补偿柜二次接线图和电容补偿柜转配工艺,对仪表维修工和电工快速熟悉和掌握电容补偿柜相关知识大有帮助。 电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗。故通过在电力系统中连入...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:1552 时间:2018-08-14
  • 低压无功补偿柜的电力电容三相电流不平怎么回事? 而且有的电容器明明是投入的却没有电流,而有的电容器电流却特别大,望高人指点!这是电力电容器坏的迹象吗?还是线路的问题,谢谢!...查看详情

    用户:后天你好00 浏览量:1145 时间:2018-05-22
  • 成套电气设备图片1

    本帖最后由 湖北紫电电气 于 2017-6-7 16:34 编辑 某公司低压配电房电容柜复合开关发生了爆炸。随后售后人员紧急赶到现场。现场发现3台复合开关表面壳体被炸开,对应的63A的DZ47空开也损坏了3只。为保障电容柜正常运行,用户的变频器须有抗谐波的设备予以抑制,阻止其进入低压配电系统。征得客户同意,最终将变频器改为CJ19交流专用接触器以及更换损坏的空开,随即恢复电容补偿柜供电。 2、...查看详情

    用户:co1496373731608 浏览量:3149 时间:2017-06-07
  • 现有一个变配电室,10/0.4kV变压器出线紧挨着有一个进线柜,四个出线柜,而在对面有两个电容补偿柜,那这个电容补偿柜的进线是电缆进线?电容补偿柜可以从下面电缆进线吗?...查看详情

    用户:weibo_1411453251126 浏览量:747 时间:2016-12-18
  • 你好各位大神,我这有台电容补偿柜开到第4路时无法切换时什么原因?...查看详情

    用户:cof1476851579901 浏览量:733 时间:2016-10-19
  • 事故经过:前天因装置设备故障,停产一天,电工将补偿柜的断路器分闸,10KV电容馈出柜的断路器在合闸状态。今天上午装置检修完设备全部投产后,电工将补偿柜的断路器合闸,电容补偿柜加入运行。在运行后不到20分钟,配电室烟感报警,到配电室查看,浓烟滚滚,补偿柜二次部分以全部烧毁。下面附上部分图片,大家分析一下,是什么原因造成这次事故,烧毁的比较严重...查看详情

    用户:qian562352726 浏览量:1223 时间:2016-09-19
  • 供配电技术图片1

    各位大佬,请教一下,最近我们一个商场里面的10kv变电所内,一处电容补偿器柜烧毁了,但不知什么原因,还请各位帮忙查找下。 5586584...查看详情

    用户:garrison0626 浏览量:3969 时间:2016-08-12
  • 供配电技术图片1

    运行中电容补偿柜铜排烧毁,请各位分析下是什么原因 5539869 5539870 5539871 5539872 5539873...查看详情

    用户:qq_1426596584028 浏览量:1426 时间:2016-05-21
  • 供配电技术图片1

    哪位大侠帮忙看一下,投入这个补偿柜后,短时间内温度上升很快且已经烧坏好几个保险,是何原因? 5535456 5535457 5535458 5535459 5535460 5535461 5535462 5535463...查看详情

    用户:laodongzhe186 浏览量:10508 时间:2016-05-16
  • 供配电技术图片1

    我们是装配配电柜的 电器厂 有一次领导安排我和我们的周师傅去维修一台电容补偿柜 去的单位是一家选矿的厂子 当时的问题是补偿柜没有工作 我们去了现场 结果这台补偿柜的刀根本就没有合 取样线也没有接 听矿上的人介绍说当时安装的人告诉他们 你们什么也不要动 而他们又没有电工 结果无功的费用大家可想而知了 我们把柜子进行了调试以后问题解决了 并告诉他们怎么使用补偿柜 在我们回来的第3天 这家又打来了电话 ...查看详情

    用户:qq_1437484722825 浏览量:2227 时间:2015-07-22
  • 在农网工程技术改造期间,县市公司对农村综合变容量100KVA以上的,都要求配置低压电容无功补偿装置柜,以达到提高运行电压,降低低压线损的目的。笔者在从事农网电压无功管理工作近一年期间,通过调查了解,数据统计,有些电容补偿装置柜甚至自从2000年农网改造时领回去到现在一直都没安装投运,处于闲置状态。(每张电容补偿装置柜根据容量配置不同,价格在8000—12000元左右)。由于电器产品不断更新换代以及...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1004 时间:2015-06-25
  • 5090721 请教各位,电容柜的220V指示灯的接法。为什么电容柜指示灯的接法是从主开关下来的B相然后南经过交流接触器的辅助常呢?而不是并联在接触器的线圈上呢?图片是借来的感谢沐风CAD。...查看详情

    用户:kddqlcd 浏览量:4313 时间:2015-03-28