请问低压抗谐波的无功动态补偿电容柜怎么做? 是不是要加电抗器,请有经验的老兄指点,有相关一次元件选型和二次原理资料请提供一点好吗? 否则小弟国庆就没法过了...查看详情
请问各位大侠,分相电容补偿功率该如何计算?各相电容该如何配置?...查看详情
单位新做两台电容柜,使用15KVA普通电容各10组,额定电压380V,计算出电流应该为21A左右,使用32A熔断器作为过电流保护(具体型号为RT18-32/32),投入使用后,产生熔断器发热严重的情况,向各位大虾求助,到底是什么原因。 电容柜功率因素在投入9组之后达到了0.99,请问是不是会产生较大的谐波电流?但是在手动投入一组的情况下,功率因素0.65左右,也产生了熔断器发热严重的情况。 如果确...查看详情
我们给一个单位设计计算机房,当然除了供配电还有装修、空调、弱电什么的,我只是想问一下,他的总用电量为350kW左右,双路进线。我们负责进入机房后的部分,那么这种情况下一般要不要选电容补偿柜啊? 我是业余的,所以问题肤浅之处,不要见笑,但请实言相告。 ??????????????-???????????????????? I am a CS supercai,kill me pls....查看详情
一工程业主统计用电量约为60KW,欲上80KVA的变压器,拟做杆上变压器。 该工程负荷的功率因数均比较高,大于0.7。 现在是否可以由变压器直接进配电柜?不设电容补偿柜?...查看详情
我是一个刚刚入门的电气设计,接手了一个商场,我算出来整个商场的负荷是1369KW,我能否选择1600KW的变压器,另外电容补偿的容量我计算出来是340kVar,各位高手,看看是否合理。最好能为国家节省电能,又能为商场节省钞票。谢谢 1637531...查看详情
一个1000KVA的变压器需要400kvar的电容补偿,我用了两个200kvar的电容柜,两个柜直接并联于电路中,不知道是不是这样做?经常会看到有人提到主柜、辅柜,他们不是直接从低压母线引线吗? 安装一台和两台有什么区别?...查看详情
容量是2500KVar带电抗器,带放电线圈,每个电容为单相电容为100KVar....查看详情
我厂的一低压电容补偿柜,负载为直流调速系统,在自动投入补偿的情况下,近一年来运行均正常。今日发现有几个电容烧毁(其中有一电容鼓了起来),另有几个电容进线烧毁且电容也烧胡。 请问其可能原因? 谢谢! ----------------------------------------------...查看详情
现有10KV 的电机系统图一份。 10KV 经过隔离开关,断路器,然后分为两路,一路到绕线电机(1800KW),一路经过电抗器(CKSGQ-24/11-6%),电容器和电阻。请问电抗器的作用是什么?既然是对电机直接补偿,要这个电抗器是什么作用呢。...查看详情
最大补偿容量是多少? 盘宽多少? 谢谢!!...查看详情
附图一次图: 谁有低压电容自动补偿柜的二次原理图?我遇到问题了请帮助我。 我在设计低压配电系统时,因高压是二台315KVA的变压器,所以电源进线柜设计的是二个进线回路。有一面180千乏的电容自动补偿柜。在时工人安装完工后出现一号变压器投入时电容能自动补偿。当只投入二号变压器时就不能自动补偿电容。但用手动能够把电容柜里的接触器一个一个投上去。我分析是二号进线回路没有装接电流互感器才出现的这种情况。...查看详情
稳压器 1622897...查看详情
就是电容柜装在出线柜后面,这样对无功功率补偿有影响吗?...查看详情
在选择低压配电柜中的电容补偿柜的开头和电流互感器等时,请问应该怎样选择。这里是否需要首先确定其计算电流。谢谢!...查看详情