已有人订阅
本文是基于现行规范 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 ,总结了 ①桥架、②导管、③电缆、④母线 安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。 一 桥架篇 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与...查看详情
机电管线敷设在轻质条板隔墙内时应符合下列规定: 1)墙板内线管、开关、插座宜在厂内完成暗埋,墙板与梁底、板底交接处应预留洞口且洞口宽度应小于二分之一的板宽,墙板内线管伸进洞口宜为60mm。 2)严禁在墙板上横向、斜向开槽敷设电气管线;采用空心条板时线管宜通过墙板芯孔,不应另行开槽敷设。 3)不应在隔墙两侧同一部位开槽、开洞,其间距应大于150mm; 开槽深度应小于隔墙厚度的2/5,开槽...查看详情
防雷接地系统简介 外部防雷保护装置的组成: 接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成: 等电位、电涌保护器等。 预防的对象: 直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读 基础接地网 基础接地网主要是指地下室...查看详情
一、工程概况: 1. 工程概况: 本工程为属阜阳市人民医院新院区项目一期工程门诊楼。该楼地上共五层,为门厅、收费、消控中心药库、手术室及各科诊室治疗室等。 楼高26. 75米,建筑面积2340平方米。 二、设计内容及依据: 1.根据用户要求及提供资料进行本次设计,设计空间为一层五层的区域, 其中有部分打阴影的空间不在本次的范围里, 设计的内容为应急(正常)照明,一般插座及病房空间配电 2.消防设施...查看详情
屋面避雷带是建筑物上承受直接雷击,并将强大的雷电流引入大地的一种接闪装置,作为防雷工程的重要组成,其设计与施工至关重要。那么,屋面避雷带怎么做才规范?本文总结以供大家参考交流。 一 设计规范 1 规范依据 屋面避雷带设计依据GB50057《建筑物防雷设计规范》,第一、二、三类防雷建筑物的防雷措施分别依据4.2、4.3、4.4条文规定执行。 ...查看详情
建筑电气说明一.总则:1,本设计主要参照如下规范缩制.≤高层民用建筑设计防火规范≥(GB50045- 95>.2001版。≤建筑设计防火规范≥ GBJ16-87 ).2001版≤民用建筑设计规范> (JGJ/T16-92 ):色必设计点落: 461096-19 ;≤供配电设计规范≥ (GB50045-95>≤10kV及以下变 电所设计规范≥(GB50053-94)≤汽车库,修车库...查看详情
施工资料管理基本规定 一、同步性、真实、清晰、签章 1、工程资料应真实反映工程质量的实际情况,并 与工程进度同步形成、收集和整理。 2、工程资料应字迹清晰并有相关人员及单位的签 字盖章。 二、多方资料、各方其责 工程参建各单位应对本单位形成的工程资料负责管理,并保证工程资料的可追溯性。由多方共同形成的工程资料,各自承担相应的管理责任。工程参建各单位应确保各...查看详情
电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。一电气施工图的特点(1) 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。(2) 电气线路都必须构成闭合回路。(3) 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的。(4)在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程...查看详情
通信管线是用来敷设地下通信线缆的一种建筑,由于其位置相对固定并可以有效降低地上空间的占用,而且安全稳定、便于管理和巡检,深受各大运营商的青睐。国家对人口密集区的城市建设项目在规划、计划批复上也非常支持城市通信管道的同步跟进。 一、管道的组成: 1、管道是一个系统,基本由人孔、手孔、管路三部分组成,从使用性质上又可以分为用户管道、局间管道。 用户管道包括主干管道和配线管...查看详情
基于电气施工规范的要求,解读这个工程实例的各项做法,旨在取其精华去其糟泊,为我们打造自己的规范化施工做参考。 1、基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm;基础型钢应有明显的可靠接地。 2、盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接应牢固。主控制盘、继电保护盘和自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。 1、设备安装用的紧固件、保护管应用镀锌制品,不宜焊接,应用卡子固定,并宜采用标准件。 2、保...查看详情
一、 材料要求/施工条件 1、材料进场前,施工单位需与甲方商定材料的品牌和供货单位并且在现场需提供实物样板; 2、所有进场材料必须证件齐全(合格证、检验报告),钢管壁厚均匀,无劈裂、砂眼、楞次和凹扁现象。与样品一致。 3、墙柱配管条件,墙柱钢筋绑扎完成,模板未封堵。 4、顶板配管条件,顶板底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未施工。根据施工图尺寸位置进行布线管固定。 ...查看详情
1、基础接地 接地极做法 :利用建筑物基础做接地体,将基础地梁或筏板基础上下二层主钢筋(不小于12钢筋)沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及筏板基础上下二层的主筋相互焊接成网,无地梁时采用热镀锌扁铁互焊联接成网作接地体。利用柱子主筋作为防雷引下线时可采用柱内两根通长焊接的直径不得小于Φ16钢筋作为引下线,建筑物四角引下线距室外地面+0.8m处应设置电阻测试卡。 2、防雷接地及均压环的...查看详情
建筑电气工程施工工艺标准化图文...查看详情
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 1、油浸变压器有哪些主要部件? 答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。 2、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器? 答:半绝缘就是变压器的*近中性点部分绕组的主绝缘,其绝...查看详情
结合实例,解读变电站电气工程施工的工艺做法。主要从以下七大方面: ① 设备安装 、 ② 母线安装 、 ③ 屏柜安装 、 ④ 接地装置施工 、 ⑤ 电缆敷设 、 ⑥ 防火封堵 、 ⑦ 二次接线 ,对影响工程...查看详情
本工程为超高层商业综合地标建筑。建筑面积约57万平米,地上122层,建筑主体为118层,地下5层,建筑总高度632m。建筑面积433954平方米,结构高度为580米,机动车停车位布置在地下,可停放2000辆。此为上海第一高楼“上海中心大厦(632米)”电气设计图纸,包括高压(35kV和10kV)系统图(3台35KV变压器,每台20000kVA,10kV分四段,35kV#1和#3各一段,#2分两段)...查看详情
建筑电气施工质量通病及正确做法...查看详情
电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 施工图特点: (1) 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 (2) 电气线路都必须构成闭合回路。 (3) 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的。 (4)在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安...查看详情
电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物的不同功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 一、电气施工图的特点 (1) 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 (2) 电气线路都必须构成闭合回路。 (3) 线路中的各种设备、元件都是通过导线...查看详情
建筑电气设计_常见病剖析_电气施工图审图札记...查看详情