距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑设计防火设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑设计防火设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 该图纸为福建某二层大剧院防火分区建筑设计方案,该图纸包括各平面图,防火分区区域等。 投稿网友: zenglulu5 上传时间: 2014-06-23...查看详情
各位同行:谁有新版建筑设计防火规范的,给个下载地址学习学习,谢谢了...查看详情
是不是,买的书是盗版啊,《消防安全技术实务》有很多内容与建筑设计防火规范不符啊,大家的书也是这样么? 如91页 表2-6-14 99页第六节一、(一)...查看详情
本帖最后由 酷酷滴小叶 于 2014-4-14 11:23 编辑 世上牛人何其多,且看下面一位牛人用手绘的漫画讲解了高层建筑设计防火规范。 4886597 4886598 4886599 4886600 4886602 4886603 4886604 4886605 4886606 4886608 4886620 4886725 4886727 4886728 4886729 4886730 4...查看详情
8.2.8.5条“与保护对象在5~40m的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。”消火栓保护半径可是150m呢,如果在150m范围内的就不能算么?还要重新新建消火栓吗?...查看详情
新人求助呀!我下了个06年的用,我同学说最新的是11版,我上网查了一下貌似11版还没正式实行?...查看详情
高层建筑防火图示,有图集版和手绘版,手绘版本形象生动,加深记忆 顺便再补充05SJ807 民用建筑工程设计常见问题分析及图示-建筑专业.pdf 06SJ812(GJBT-930)高层民用建筑设计防火规范图示.pdf 05SJ811建筑设计防火规范图示.pdf...查看详情
按规范,儿童活动场所只能设置在一~三层,, 那天去商场,发现在五楼有个儿童游乐园, 这合规么? 消防验收能通过还是没有研究就在商场里面设置了,,, 4833455...查看详情
7.4.3 1.地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙与其它部位隔开并直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。 2.地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。 4797292 4797293 我图上究竟哪里...查看详情
论文简介:建筑设计防火规范---征求意见稿2010 投稿网友:dengfeng1818 上传时间: 2013-11-07...查看详情
新的建筑设计防火规范在那下载?...查看详情
在GB50016-2006建筑设计防火规范中,第79页,表8.4.1列举了各类建筑物的消防用水量,其中: h<24m,V<10000m3的厂房,消防用水量为5 l/s, 但同时使用水枪数量是2支。 一般设计时,单支室内消火栓的用水量都采用的是5 l/s, 也就是说同时使用2支水枪的用水量应该是10 l/s 这就与规范中的消防水量发生了矛盾,或者在这类建筑中使用的是单支2.5 l/s的室...查看详情
论文简介:大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范 投稿网友:coolmoon100 上传时间: 2013-11-02...查看详情
小弟做了几个乡镇里的幼儿园,都是三~四层,建筑面积都不超过2000平,图审说根据《建筑设计防火规范》第11.4.1条第8款,幼儿园都要做火灾自动报警系统。我对这条的解读是只要任一层不超过1500平或总面积不超过3000平的幼儿园就不用做火灾自动报警系统。大家是怎么看的呢?或者有哪位这方面权威解读过这条是怎么理解的呢?...查看详情
本帖最后由 周助 于 2013-10-30 14:02 编辑 最新《建筑设计防火规范》解答 → 1. 问:高层建筑的地下商场若兼作人防,其防火设计能否参照《人防防火规范》来执行? 答:可以。新规范1.0.3条“人民防空工程……当有专门的国家标准时,宜从其规定。” 2. 关于商业服务网点的相关要求: 1)在住宅建筑下面,由首层进入,可以上到该网点的二层,上下两层相加面积不超过300平方的小型...查看详情
建规9.1.2 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。 这一段要怎么理解呢?室外消防给水的供水压力为什么要保证在建筑物最高时水柱还不小于10m呢,那室外的用水压力不就跟室内一样了吗?求指教...查看详情
论文简介:06SJ812《高层民用建筑设计防火规范》图示 投稿网友:marschenwei 上传时间: 2013-09-04...查看详情
一、培训内容1、《建筑设计防火规范》与相关现行规范的协调、衔接及执行中的难点、重点。2、新版国家标准《建筑设计防火规范》主要技术内容解析;——厂房和仓库(火灾危险性分类,厂房和仓库的耐火等级,厂房和仓库的层数、面积和平面布置,厂房和仓库的防火间距,厂房和仓库的防爆,厂房和仓库的安全疏散);——甲/乙/丙类液体/气体储罐(区)和可燃材料堆场一般规定与防火间距要求;——民用建筑(建筑分类和耐火等级,总...查看详情
请问新的建筑设计防火规范什么时候出版?...查看详情
请问有谁知道最新版的建筑设计防火规范什么时候开始执行吗...查看详情