有一展览中心,每层6000平方米,供两层,确定其室内外消防流量,3.0.1中规定“建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2 的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼”为一类建筑,“除一类建筑以外的商 业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、 商住楼、图书馆、书库”为二类建筑,则该展览中心为二类建筑; 根据7.2.2查流量,“二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼、财贸...查看详情
怎么上传不起呢?我是用的RAR格式啊?...查看详情
8.6.8条,消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s或建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时,可不设置备用泵。 这个“或”是指室内室外同时满足这个条件,还是满足一个即可不设备用泵呢?大家是怎么理解的? 比如说某厂区,市政只有一根管接入厂区,压力只有0.15MPa,两个单体:办公楼室内消防水量15l/s,室外20l/s...查看详情
当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。...查看详情
对《高层民用建筑防火规范》和《建筑设计防火规范》的几点建议 随着社会的进步,我国对建筑物内的机械防排烟问题越来越重视,标准也越来越接近于发达国家。国家对《高层民用建筑防火规范》(以下简称《高规》)和《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)也在逐年地完善各项条款。笔者在长期的工程设计实践中,认为《高规》(GB50045-95,2001年版)及《建规》(GBJ16-87修订本,含2001年4月局部修订...查看详情
《建筑设计防火规范2006》8.4.2.1条文如下: 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量; ----------------------- 其中“室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时”在老的规范中为“室内消火栓超过10 ...查看详情
提供出来吧,让我下下来看看...查看详情
新版 高层民用建筑设计防火规范2005版(GB50084-2005)...查看详情
麻烦那位朋友给我发一份《建筑设计防火规范-06》,我下载的不全,谢谢! water_336@163.com...查看详情
我在从事一栋超高层写字楼业主方工作,因涉及<<高规>>比较多,向大家请教及探讨以提高自身对高规的理解.........查看详情
请教下各位朋友-有关建筑设计防火规范8.3.1和8.3.4 8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。 8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓: 1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库); 2 体积大于5000m3 的车站、...查看详情
8.4.2条1。室内消火栓超过10且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。中的室外消防用水量大于15L/S是否是印错了。老规范是室内消防用水量大于15L/S。如果是新规范没有印错,那岂不是基本上所有室内消防都要连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接?...查看详情
规范规定丙类厂房中建筑面积大于300平方米的地上房间需要设置排烟设施,没有提到甲乙类生产厂房的排烟要求。请问同行,该规范对甲乙类生产厂房有没有排烟要求?...查看详情
<<建筑设计防火规范>> 第8.3.1条:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条. "环状管网的输水干管不少于两条"是什么意识?我看了好几套图纸,上面的输水干管成环,可都只有一条啊....查看详情
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.2条第一款 原文:室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接…… 而老规范GBJ16-87第8.6.1条第一款 原文:室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/S时,室内消防给水管道至少应有两条与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连...查看详情
有急用,谢谢了...查看详情
新版建筑设计防火规范8.4.2条关于办公楼环管的要求为消火栓超过10个且消防用水量超过15L/S 的时候上环管,但是老规范8.6.1条要求办公楼超过体积10000立方米就得要求上环管 希望大家 赐教...查看详情
大家对《建筑设计防火规范》8。4。2条第三条规定怎么理解? 3。 室内消防竖管直径不应小于DN100。我的理解是只针对仓库和厂房的?大家怎么理解? 我画了个小二层门点,消防审图让把管径全设计成DN100,甲方不愿意,我自己理解也不用DN100,郁闷...查看详情