大家好! 我想请教一下: 我们承包了有一空气分离装置的施工,装置总占地面积1500平方米。厂区内有控制楼一栋,每层面积400平方。设计给的控制楼消防专业图纸中,没有设计水消防系统,只是在每层的指定位置设计放置了移动式的消防器材。以上设计是否合理。 按照消防的设计规范,以上控制楼必须设计消防水系统消防水箱吗?...查看详情
本文以传统的稳压泵气压罐系统为对照,介绍了恒压变频调速电气控制技术在水 灭火消防设计中的优缺点。引入了稳高压消防给水系统的概念 ,讨论了该系统在现行规 范中给水系统分类中的归属,并对系统分类提出了一些建议。 关键词: 消防 稳压泵 恒压变频 稳高压 常高压 临时高压 近年来,新技术的不断涌现和应用正改变着我们的生活,在给排水领域,恒压(变 压)变频调速电气控制技术的出现正在改变着给水的...查看详情
关于发电机房水喷雾消防控制系统,我们电专业有些什么要求?是否要做一个专用的消防控制盘?压力开关是否要分别接到这专用消防控制盘和喷淋泵消防控制箱?有没有相关的图纸?无限感激各位大侠的帮助!!!...查看详情
一个门诊楼,把急诊部的一个值班室拿出来做消防控制室,因为值班室内时时都有人值班,急诊部用电也为一级负荷。 消防控制室同样也是一级负荷。 所以想为了节省,就想消防控制室内设备用电直接从急诊部的配电箱引电,这样做是否可以?? 急!!正在做!...查看详情
区域报警系统也要设置消防控制室吗? 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 “5.2.2.2 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所。”“5.2.2.3 系统中可设置消防联动控制设备。” 我的理解是挂墙安装在门卫或值班室就可以了,不需要专用的消防控制室。 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 “11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自...查看详情
本人有事不明,请高手指导,谢谢了 高层建筑消防控制室是采用自动喷水灭火呢,还是采用气体灭火呢。还是什么都不用。因为消防控制室里边的器材是怕水的。哪一条规范有规定。谢谢了。...查看详情
公建项目中消防、喷淋及其控制线路的平方造价是多少,麻烦大家给我一个数值(最好是每顶分别是多少)?...查看详情
一高层住宅,消防控制室在一层,二层及以上为住宅,现恰好有一厨房排水立管落在消防控制室,请问大家,这样可以吗?是不是要将消防控制室移到别处去?...查看详情
请问:消防控制室都有哪些设备?...查看详情
最近画消防泵控制原理图,发现很多像消防泵这种比较重要的设备,控制接线图上只有现地电源指示,没有取回到消防控制室,转换开关位置状态也没取回到消防控制室(正压风机的倒是取回了,正压风机重要性不会比消防泵高吧?见图99D303-2,01D303-3) 一用一备的消防泵控制接线图控制电源还是从3个点取的,(主母线,1#泵断路器下,2#泵断路器下)这几个电源状态,或者断路器状态是不是都得取回去啊,不然控制电...查看详情
我想请问消防控制室位置的设置,高规上说是 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,而民用建筑电气设计规范上说是消防控制室应设置在建筑物的首层,距通往室外出入口不应大于20m,以谁为准。请高手指点,我和我们这里搞建筑的有争议。...查看详情
看火灾报警规范说,消控室附近不能有电磁干扰设备机房,那能和变配电室,水泵房还有空调机房相临吗?...查看详情
低压配电室双路低压电源进线,瓶有双电源转换,消防泵房离配电室100多米,有必要从低压配电柜引两条电缆至消防控制柜并在消防控制柜加双电源转换吗?请大家指点一下,平时大家都怎么做的?有时候消防泵控制柜不加双电源转换好像审图通不过,但我认为好像没必要再加了。大家讨论一下啊。。谢谢...查看详情
消防控制室和弱电机房的层高最底为多少?...查看详情
消防多线控制(硬线直接控制)中,从消防控制室到被控设备处通常要拉几根线呀?分别是?那位高手能详细解答一下!...查看详情
当排污管经过消防控制室上方时需采取什么措施?...查看详情
一个高层建筑,室外有1层的门卫。建设单位要求消防控制中心设置在室外的门卫。我同意了。 现在建设单位要求门卫变成2层,消防控制中心设置在门卫2层。 想问违反规范吗? 高规上说的是“消防控制室宜设在首层或地下一层”。 工程地点在浙江。 先谢过大家了。...查看详情
一个约18平米的消防控制室,图纸审查要求做备用照明,照度不小于正常照明照度. 原设计是从消防控制室切换箱引出一路照明回路 设置了两盏2X36W的荧光灯, 现在做备用照明的话?是不是另外再出一路照明回路 再设置两盏2X36W的荧光灯和控制???...查看详情
请问:稳高压系统中消火栓箱内配置如何?消防启泵按钮必须设(在上海)吗? 主要讨论一下稳高压控制系统。 请各位多多指教!...查看详情
我做的一个一类高层建筑,原来设计的应急部分使用的是EPS柜,甲方不愿用,就改了,我在消控室设了一个双电源箱,一路由变压器,一路来自发电机,在末端用自动切换开关切换。另外消控室内的灯具全用的自带蓄电池的应急灯。想问一下,能否达到要求?全是应急灯会达到反效果吗?停电能马上点亮吗?师傅说切换不过来,我郁闷了,想了好几遍,还是觉得没问题啊,请高手解答啊,谢谢!...查看详情