已有人订阅
一个丙类的8.2米一层厂房,设置了室内消火栓,不加压,另外还有消防水炮,请问屋顶水箱的前十分中消防水量是包括消火栓的和水炮的还是只有水炮的呢?室内消火栓10L/S,水炮20L/S....查看详情
请问啊,屋顶消防水箱距稳压管止回阀距离是要大于3米吗,为什么啊?求教各位啊...查看详情
如题,因为98S205自喷使用的条件是每个喷头流量是1L/S,喷头压力是0.1MPa. K115的喷头不满足这个图集的使用条件,请问该怎么选型...查看详情
一个厂区厂房均为丁戊类,高度16米,厂房体积为12万立方米,厂房为2层,现在市政自来水一根供水,市政压力0。27MPa,那么可否用市政自来水接至室内消火栓系统上作为高位稳压消防水箱的替代?市政压力0.27MPa,显然会大于最高位消火栓,而且高位消防水箱是一个,市政自来水也是一根,市政自来水一直是0。27MPa,类似于常高压系统,是否可以这么做呢?...查看详情
只设消防卷盘的小楼需要设屋顶消防水箱吗?依据是什么?查了半天资料,没找到设与不设的依据。...查看详情
屋顶不允许设置消防水箱,可不可以在水泵房里面设置“DLC气体顶压应急消防气压给水设备”代替屋面消防水箱,提供前10分钟应急给水量?...查看详情
多层建筑的屋顶消防水箱要设置水泵增压吗?GB50016-2006貌似只说了重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位。 并且在消火栓箱内设置启泵按钮就行。高规才有高位水箱的压力要求,那么高层才考虑加压泵吗?...查看详情
建规:8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。 喷规:10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最...查看详情
我设计的一个项目在东北,楼层不高,3层,也不是什么太重要的建筑物,应该属于办公楼,业主要求设置屋顶下消防水箱,但是他们也不想想,就那地方,设置了也冻成冰块了。百般无奈,请教高人,应该怎么设置啊?建筑没有给设计消防水箱间。 致谢!!! 另外:如果做水箱保温,可以吗?如果可以,怎么做?...查看详情
10栋32层的住宅小区,为什么要设置两个18立方的屋顶消防水箱呢?(分别在不同的楼栋,两个水箱的高度差不多)...查看详情
1.屋顶消防水箱一般设置多大呢?有什么规定呢? 1.消防水箱供前10MIN钟的消防水量,是什么意思呢?是不是说前10分钟消防水泵不启动,过了10分钟才启动呢? 还是一刚起火消防水箱和消防水泵都同时向消防系统供水呢?如果是这样规范上说的提供10MIN钟的水量是什么意思呢?...查看详情
请教大家,最近拿了设计院的一套图纸,有点不明白的地方,设计说明里写的水箱是20立方,系统图里画的是18立方,这个水箱是消火栓系统和喷淋系统共用的,根据高规计算超过18立方的也按18立方算,所以1、请问下大家到底是多少啊?2、还有这个18立方应该是水的体积吧,实际施工不可能把一个水箱装的满满的,据说一般18立方的体积得要一个24立方的水箱,一般都是2/3,有没这么一说? 还有3、群体建筑共用的消防水...查看详情
半地下车库,6000平米,市政只有一根进水管。消防水池设在车库内。因为车库顶上的地面是广场,增压稳压设备只能放在车库内的消防泵房了。我想请问这种情况,18立方米的那个消防是不是可以省略啊?直接跟消防水池相连是不是就可以了?...查看详情
请教:有一高层室内消防用水量为20L/S,喷淋约为30L/S。屋顶水箱有效容积为 20L/s*600s+30L/s*600S=30000L=30m³ 对吗...查看详情
公司内部在讨论标准图,大家都不知道怎么确定,请大家指点...查看详情
屋顶消防水箱进水为什么要设电动控制阀控制? 以前好像在哪里看到,屋顶消防水箱设电动控制阀安全可靠,但现场用感觉并不好 有规范要求必须用电动控制阀吗? 为什么?...查看详情
屋顶消防水箱需要什么要求,水箱供消防栓和消防喷淋使用,水箱内有膨胀水箱,压力表,泄压阀。 但质检来查说水箱有问题? 请大家说说什么问题 本帖最后由 z9802 于 2010-10-11 16:56 编辑 ] 4066839 4066840 4066841 4066842 4066843 4066844...查看详情
高规要求屋顶消防水箱最小为6T,钢板水箱好像没成本6T水箱。5T(5.9T)之后就8T了,是不是意味着一般最小选8T(9.1T)呢...查看详情
有一个问题想和各位讨论一下,一个两层的酒店,设置了消火栓和喷淋系统,室内消火栓流量15L/S,喷淋20L/S,我想问问大家屋顶消防水箱需要多大,我看建规室内消防用水量大于25L/S,的计算出来十分钟消防用水量大于等于18立方的,可以还是用18立方的,但是我们专业负责人说12立方就够了,不知道是怎么算的。说喷淋开始可以只考虑四个喷头喷水,不知道大家是怎么算的,望赐教!...查看详情
临时高压系统,如果无法设置屋顶水箱,采用气体顶压消防设备是否能代替屋顶消防水箱?气体顶压消防设备生产厂家是否多?...查看详情