本专题为土木在线梁配筋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与梁配筋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1:二级框架 次梁梁高250*500 另一个次梁200*350 PKPM出的面积都是 G 0.2-0.2 PKPM生成的配筋图是 6@200(2) 请问,何时使用6的箍筋直径??? 2: 同一个项目,次梁在楼梯的箍筋PKPM给出的是8@100/200(2) 这样配的道理何在???求教...查看详情
本帖最后由 hb451654622 于 2014-11-3 12:54 编辑 推荐给大家一个非常好用的梁平法后处理,梁配筋非常接近手工配置,真心不错 4992798...查看详情
井字梁及其边框梁配筋,你们一般是否放大?如果放大,放大系数多少?放大是只考虑底筋还是底筋面筋都考虑? 井字梁本身因为是搭在边框梁上,配筋放大对抗震性能没有什么影响, 但是边框梁、和柱交接的井字梁,因为这些梁配筋本身就大,如果放大个20%的话,放大的总量是很大的,如果放大的话,对强柱弱梁影响较大。 大家是怎么考虑和实施的?...查看详情
file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers365463572QQWinTempRichOleJ5}GO(RI%A)INBV]V5TJ9(G.pngfile:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers365463572QQWinTempRichOleJ5}GO(RI%A)INBV...查看详情
首先,生成梁配筋图后,具体要做哪些方面的工作内容:1、将不符合梁平法标注的文字删除?2、将字符重叠的,重新排版?3、对于E1101或E1203之内的红色文字如何处理?4、有些钢筋文字显示的颜色为红色,是什么意思?5、有些钢筋文字下有下划线,是表示它是多余的应删除吗? 现附上我生成的部分梁截图,希望各位大神不吝指点,为我们新手答疑解惑。知道的一定要指点下哈,大家相互学习。 4963189...查看详情
请问大家坡屋面梁大家一般是这样计算配筋的。 我用PKPM建一层坡屋面模型,大致配筋都是16-14左右的梁配筋。...查看详情
柱子截面尺寸很大,即刚度很大的话,与它相连的梁配筋也会跟着变大吗?为什么呀?是因为刚度大,吸引的地震力很大吗?...查看详情