看过原来发过的一些帖子,说地下自行车库无需排烟,只需排风,因自行车排出的有害气体远比汽车少,因此通风量远小于汽车排风。汽车库防排烟一般都按6次换气,那自行车库通风少,一般规定是多少呢??没找到规范。请大家指教!!...查看详情
地下车库面积一万多平米,采用采光井及高窗,若满足一下条件是否可以自然通风及排烟 一、开启外窗及采光井面积大于该车库面积的2% 二、防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m 请各位高手赐教!...查看详情
我们项目的地下车库通风招标开始准备了,求各位兄弟姐妹上传份招标文件和合同,让我参考下, 关于通风是否和消防一起招标,及招标的界限,通风招标注意问题等 我很疑惑,请帮助我!...查看详情
请教各位:在北京的工程,地下自行车库(地下1层和地下二层),无窗井,是否一定要求做通风或排烟?...查看详情
手头有个地下汽车库的项目,总建筑面积越35000平方米。是整个小区高层部分全部连通做地下车库。 那位做过类似的项目,劳烦提个建议,最好能附上设计图纸。多谢了...查看详情
请教问题,汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97中8.1.6条风管的保温材料应采用不燃烧或难燃烧材料 为什么这里通风管道还需作保温? 想请高人指点谢谢...查看详情
我看到这样一份设计,一个7000平方米的地下车库设计了排烟系统,该系统兼作平时通风.有两点本人提出来供大家讨论.一是总共设计了12个排风口,并且分布很不均匀,能不能满足平时排风的需要;要不要增设诱导系统进行辅助排风?二是该地下车库有内区,设计了补风系统,补风管道穿越了防火分区,在穿越处设计了摄氏70度防火阀,这样做合理吗?...查看详情
苑住宅小区地下车库通风、排烟及人防设计,大家参考学习...查看详情
900平米的半地下车库,有高窗,需要窗户的可开启面积达到多少,才算是满足自然通风的要求啊? 还请各位专家赐教啊!...查看详情
地下车库排风通过60米竖井排风,排风风机风压是否要考虑后面60米风井的阻力,还是靠烟囱效应,适当考虑附加一点风压就够了,请教!!...查看详情
最近参观一些车库,看到有的车库内送风系统采用诱导风机作为换气、送风,而不是采用常规的风管系统。个人感觉从成本和降低车库标高上作用挺大的。想请教各位其使用条件是什么?另有何缺点?...查看详情
才转型,请个位大虾站在施工方、野猪的角度看看图中有何问题及需要改进的地方,谢谢...查看详情
先说下我是学水的,在单位难为其难的做暖通.先求教各位专家:一个地下车库4W平方,10个放火分区,20个放烟分区.都不超4000和2000.先我先把一个放火分区的2个防烟分区做成一个排烟系统,那么排风井的面积是一个乘2呢还是按一个计算....查看详情
地下车库人防通风送排风(烟)管设计材质为钢板,可否改为镀锌钢板,厚度与用钢板有何区别?执行哪个标准?...查看详情
设若干通风竖井...查看详情
3000平米(3.9h)的地下战时人防物资库,平时汽车库,如何将平时排风、排烟,战时排风相结合,风量怎么确定呢?如何将平时补风、战时送风相结合?大家讨论一下...查看详情
大家好,我想请教一下,当地下车库的消防电梯加压送风时,送风风机出口要不要安装一个70摄氏度的防火调节阀,如过仅仅是这一层的电梯前室才要进行加压送风,那么风量要如何计算,因为有的高层,地面上的消防电梯前室和楼梯间都采用自然排烟,只是单独的地下室一个电梯前室有送风口,那么按照高规的送风量选择风机会不会太大了???...查看详情
哪位大侠有消防和地下车库通风工程的招标技术文件?谢...查看详情
某个办公楼的地下二层是个带坡道的车库,六百平左右,南北方向有窗井,面积大概能达到十五六平米(此工程在北京地区,好像主导风向就是南北风),请问采暖和通风应该怎么做? 我目前是考虑坡道入口处做风幕,南北两侧再加轴流风机(能加热空气的那种),北边送,南边排。 这样的话,夏季就直接用自然通风,冬季用无组织通风辅以自然通风,这样做可以吗...查看详情
通风新手,现有一地下车库共三层,需做一方案,上面为一广场。每层的建筑面积为5000平方米,有自动灭火系统;中间做了一防火墙分为两个防火分区,每个防火分区2500平方米。 问题: 1、这样每个防火分区是不是要分为两个防烟分区;怎么分区较好? 2、地下车库里左边有厕所,其和水泵房在一起,还有楼梯的前室在一起?这一块的通风与排风怎么做? 右边对消防电梯与楼梯的合用前室是不是设置正压送风系统就行?消控室与...查看详情