本专题为土木在线人防通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与人防通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
最近做个人防物资库。面积3800多平米,层高3米,按照规范的1~2次换气次数来计算风量,最小也11400m3/h 按照粗过滤器一个风量最大1600(有的好象是2000,不过北京这里的标准图集上是1600),得选择8块过滤器,我曾经和一个搞人防工程施工的朋友聊天,他说这个粗过滤器4块放一起都很难做,甭说这8块了。听说过有做滤尘室的,就是一面墙都是这个,然后再接通风设备的,不过没见过 问问大家怎么看?...查看详情
地下人防通风设备安装图集04fk02.part1.rar...查看详情
1、请大家根据第一张说明一下增加管的工作原理,有人说为了保证两个密闭阀之间的正压,防止毒气泄漏。还有种说法是防止倒流。究竟是什么作用,它是工作原理又是如何呢?请详细解释一下。 2、根据第二张图解释一下扩散室和竖井之间的防爆波活门正常情况下是开启的还是关闭的(请注意该活门的开启方向朝向竖井),该活门属于自垂式的吗?如果是自垂式的,就意味着正常情况下是关闭的,那么在进行清洁式和滤毒式通风时,新风又是如...查看详情
下面这张图我看不明白,风管从扩散室接进来,如何吸风呢?扩散室和竖井之间有一个防爆波活门,如果从扩散室吸风的话,这个活门岂不是要关闭,因为扩散室是负压。还有如何进行清洁式、滤毒式和隔绝式送风呢?请大家指点小弟一下,非常感谢! 1671077...查看详情
请教人防内的通风方式灯是干什么的,多少钱一套?...查看详情
请先提供风机性能、尺寸资料 所在地 广东 联系人 王锦辉 联系电话 0755-87387067 电子邮箱 wangjinhui81@163.com...查看详情
人防的通风扩散室到滤毒室的风管必须要用圆形风管吗?六等二级人员,层高限制想作成扁的风管,有人说不可以,也没理由?...查看详情
人防地下室的通风管道上,增压管作什么用呀,都是安装在什么地方呢,他的工作原理又是什么呢 那位高手能指点迷津,谢谢...查看详情
按照最新清单规范编制的人防地下室通风空调系统(江苏地区)的预算,建筑面积约1600m2,用神机妙算预算程序即可打开...查看详情
我在人防通风设计学习的过程中,碰到些问题。归结如下,望同行前辈指正。 1. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 第8.2.3条中 排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。 本人按照字面理解为:每个排烟口到该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。但我看到绝大多数设计中,设计者都将该条理解为:该防烟分区内每一点的30m内都至少应有一排烟口。 例如下附件:地下室防排烟及人防图(在本论...查看详情
寻求方案。烦请帮忙!谢谢!...查看详情
我看滤毒通风机都是人力和电两用的, 那清洁通风机是否需要人力和电两用?...查看详情
有没有人防通风设备的样本啊...查看详情
我请教各位:地下车库的通风排烟管可否穿过人防的需要战时封堵的墙位置。...查看详情
某一工程地下室平时为汽车库,战时为六级二等人员掩蔽部,设计中没按人防规图示的做法:在扩散室侧加一集气室,扩散室密闭墙开防护密闭门和密闭门。平时送,排风管接至集气室,开启防护密闭门和密闭门,战时关闭密闭墙上的防护密闭门和密闭门。而是不经扩散室,采取在竖井上直接设置一短管,战时短管上焊制盲板封堵的方式 。请教各位人防设计的专家,这种处理方式合适吗?...查看详情
地下二层六级人防进风是从楼梯间、电梯前室进风,平时为车库,进风想与人防进风合用,不知道可行不?个人觉得不可行哦,希望高手赐教!人防进风口为室内进风口!...查看详情
人防地下室都需要那些通风设备,比如需要几台通风机,几台除湿机,几个阀门,几个进风机。还有什么指示灯箱,????? 哪位高手作过?请赐教!!!!...查看详情
各位网友: 请教一下;当地下室兼作人防考虑时,人防通风已留有送排风竖井(其间有扩散室),请问平时通风及防排烟与人防通风可否合用人防送排风竖井,我一直也没有找到有关规范明确是否可以合用。 谢谢...查看详情