水冷螺杆机组更新时间:2025-11-24 12:22:35

本专题为土木在线水冷螺杆机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水冷螺杆机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如题,进水温度为24.出水温度为23,按理说这个温差不正常,太小。 原因小弟分析的有以下几项, 1.蒸发器结垢,导致换热不好,温差所以小。 2.水量太大。 3.机组运行不正常, 可是这几个可能的原因被一一推翻了, 首先结垢严重的话,换热效果不好,系统蒸发压力肯定低,系统低压也会低。可是现在高低压正常。其次水量大到什么程度才会这样?最后机组运行参数以及状态我全都检查了,没有什么异常,除非机器制冷...查看详情

    用户:shaopp520 浏览量:59872 时间:2014-07-20
  • 图纸简介: 本图纸为某十三层大型酒店水冷螺杆机组中央空调暖通设计图,图纸包括设计说明、地下室机房和防排烟设计平面图、一到十三层空调风系统设计平面图、一到十三层空调水系统设计平面图、屋顶设备布置平面图、空调通风系统图、设备安装大样图。 投稿网友: dhzhuhui 上传时间: 2014-06-26...查看详情

    用户:dhzhuhui 浏览量:964 时间:2014-06-26
  • 图纸简介: 本图纸为度假酒店热回收型水冷螺杆式空调机组空调设计图,本度假酒店为一依山而建的建筑,建筑由多幢小楼由连廊连接而成,栋建筑标高不一,本图纸是该项目中央空调图纸。系统用螺杆式空调机架电锅炉。图纸包括设计说明、各层空调设计平面图、空调系统图。 投稿网友: rigic 上传时间: 2014-06-25...查看详情

    用户:rigic 浏览量:939 时间:2014-06-25
  • 图纸简介: 本图纸为大型客运中心地源热泵和水冷螺杆机组空调机房设计图,图纸包括设计说明、冷冻站空调系统图、机房管道平面图、机房设备平面图、屋顶冷却塔平面、机房管道轴测图。 投稿网友: changyuemingily 上传时间: 2014-06-25...查看详情

    用户:changyuemingily 浏览量:1795 时间:2014-06-25
  • 本帖最后由 imalive 于 2014-6-24 14:21 编辑 一、机组运转前的准备 1、检查机组电源接线、电压等是否符合要求。 2、检查压缩机的转子转动是否灵活,冷冻油油位是否在视窗的1/2位置以上。 3、检查制冷系统和水循环系统内各有关阀门的启闭状态是否符合开机要求,排气阀应开启。 4、检查水循环系统(蒸发器、冷凝器和油冷却器)的运行情况是否正常,水路是否畅通。 5、观察高...查看详情

    用户:imalive 浏览量:3993 时间:2014-06-24
  • 图纸简介: 水冷螺杆机组中央空调机房系统设计图,图纸包括:中央空调系统图,空调制冷换热系统图 投稿网友: rock889457 上传时间: 2014-06-19...查看详情

    用户:rock889457 浏览量:912 时间:2014-06-19
  • 图纸简介: 水冷螺杆空调机组循环原理系统设计图,图纸包括一直中央设备冷却系统示意图 投稿网友: kewenfei1971 上传时间: 2014-06-13...查看详情

    用户:kewenfei1971 浏览量:607 时间:2014-06-13
  • 图纸简介: 水冷螺杆机组制冷机房冷热水管道布置图,图纸包括:管道系统图,制冷机房管道平面图。 投稿网友: quanaia 上传时间: 2014-06-09...查看详情

    用户:quanaia 浏览量:624 时间:2014-06-09
  • 图纸简介: 本图纸为某医院水冷螺杆式热泵机组空调机房设计图,图纸包括设备表、制冷站设备布置图、空调系统原理图。 投稿网友: heiseshi 上传时间: 2014-06-09...查看详情

    用户:heiseshi 浏览量:630 时间:2014-06-09
  • 图纸简介: 本图纸为甘露西安某购物广场全空气系统空调通风毕业设计图,图纸包括设计说明、一至五层风管布置平面图、一至五层风管系统图、水系统平面布置图、机房大样图、机房系统流程图。 投稿网友: weilaiyang001 上传时间: 2014-06-06...查看详情

    用户:weilaiyang001 浏览量:557 时间:2014-06-06
  • 图纸简介: 本图纸为某五星大酒店水冷螺杆式冷水机组空调暖通设计图纸,图纸包括设计说明、主材设备表、机房布置图、冷却塔布置图、各层平面图、系统图及设计大样图。 投稿网友: aliang1987 上传时间: 2014-06-05...查看详情

    用户:cl2022222 浏览量:726 时间:2014-06-05
  • 现有1台开利30HXY110B螺杆式水冷冷水机组,夏天的时候经常故障停机,1天大概3次。 故障代码 代码描述 105 电机堵转 106 零序电流故障 113 星-三角启动失败 冷却塔水流量78立方每小时,冷却能力390000kcal/hr。冷却水水泵:102立方每小时,扬程24米。螺杆机组和冷却塔都装在楼顶上,两者直线距离不超过5米。 开利的售后来维修过几次,但都没能解决问题。他们说是管路的问题。...查看详情

    用户:andyhill147 浏览量:18462 时间:2014-06-02
  • 图纸简介: 燃气锅炉及水冷螺杆机组机房设计图,图纸包括:制冷机房设备管道系统图,制冷机房及锅炉设备管道平面图,锅炉房设备管道系统图,制冷机房及锅炉房设备基础平面图。 投稿网友: hudaxiangbei 上传时间: 2014-05-19...查看详情

    用户:hudaxiangbei 浏览量:830 时间:2014-05-19
  • 日立大型水冷螺杆机组r22氟用什么油,各种型号的。最好有替代品的油...查看详情

    用户:lilang454072590 浏览量:6201 时间:2014-03-10
  • 大金单螺杆水冷机组,型号CUW240E5Y,万分感谢,急求二级密码,主板把压机给锁住了 补充内容 (2014-2-16 21:35): 邮箱zydragonyuan@163.com,或者微信zydragon3...查看详情

    用户:zydragon 浏览量:2075 时间:2014-02-13
  • 一、采用压缩式冷水机组的冷冻机房机器设备的布置要求: 1、制冷机组与其他辅助设备管道的连接必须符合工艺流程,流向通畅。不置设备时要保证操作管理和维护保养设备的需要,他同时要做到紧凑合理,节省机房面积。 2、机房内机器间的主要通道宽度及其它各项距离见如下表格: 机房内机器设备布置基本尺寸要求 序号 项 目 间 距/m 1 主要通道和操作通道宽度 ≥1.5 2 制冷机突出部...查看详情

    用户:bjafl1399 浏览量:772 时间:2013-10-16
  • 图纸简介: 水冷螺杆冷水机组机房图,图纸详细,系统齐全,很有参考价值,本图已经施工完成。 投稿网友: wysjs 上传时间: 2013-09-16 图纸省份: 河南...查看详情

    用户:wysjs 浏览量:868 时间:2013-09-16
  • 图纸简介: 空调系统为水冷螺杆机机组。设计包含了空调水系统图、一~四层空调水管平面图、制冷机房平剖面图、制冷机房平面布置图、五层风柜房水管平面图、能源管理系统图等。 投稿网友: yaojinliang 上传时间: 2013-09-04...查看详情

    用户:yaojinliang 浏览量:305 时间:2013-09-04
  • 螺杆机组启动时将24度水降到7度,约用时1个小时。7度自动停机后,冷冻水泵继续运转半小时升温至24度,水泵出口压力一直上升约3kg。半小时由0.4升到0.7Mpa。如再开启机组制冷降温压力就由0.7Mpa又降到0.4Mpa。 系统采用补给水泵定压无变频,电接点压力表控制。电接点位于水泵回水管上。 安全阀设在回水干管上1.0Mpa 无膨胀水箱与气压罐,我想知道升压是膨胀水导致的吗? 冷冻水泵是旧泵 ...查看详情

    用户:casio7003 浏览量:2896 时间:2013-06-27
  • 暖通制冷设备选型图片1

    产品描述: 世界名牌压缩机: 采用原装意大利“莱富康”,台湾“复盛”“汉钟”等半封闭螺杆压缩机. 高效活阀能量控制,自动实现分级或无级能量调节。 平衡设计运转超静平稳。 运动部件严格处理,维修周期长,无故障运行100000小时以上。 高效油分离器,排气带出油量小于1.5% 新型高效蒸发器/水冷式冷却器: 最新高效内螺纹铜管,增强传热效果,更加节能高效。CAD/CAM加工技术制作完成,结构紧凑. 制...查看详情

    用户:hblengdong 浏览量:3684 时间:2013-06-05