塑料类管材的纵向线膨胀问题: 钢管:0.012mm/m、K XPAP管0.025mm/m、K PB管0.13mm/m、K PP-R管0.18mm/m、K PE-X管0.200mm/m、K 请问有谁知道塑料类管材的热补偿是怎么补偿的? 应用地板采暖中管道的热补偿是怎样实现的?...查看详情
最近接到的图纸,要求做地板采暖,但是有错层,一共有四层,地面以上3层加一层地下室,但是一楼和地下室都有错层,厨房的下面是客厅,客厅下面是保姆房,保姆房下面是酒窖....查看详情
低温热水地板辐射采暖系统在工程中的应用 摘要:本文分析了低温热水地板辐射采暖系统的特点,介绍了该系统的施工要求、施工程序及调试运行。 关键词 低温地板辐射采暖 施工 调试与运行 随着居住条件的不断改善,人们对室内采暖的要求也提出了新的要求。许多工程使用了低温地板辐射采暖系统来代替常见的散热器采暖,克服了诸如耗能大、舒适性差、难于分户计算、占用房间使用面积等问题。由南通六建北京公司施工总承包的未来假...查看详情
包括混凝土中材料的比例以及施工注意事项...查看详情
低温地板辐射采暖用塑料管的性能对比 一、随着建筑业的发展和人民对居住生活舒适度要求的提高,低温地板辐射采暖系统的应用越来越普及。目前国内在地板采暖系统中选用的塑料管主要有以下几种。 PE-X:交联聚乙烯 PP-B:耐冲击共聚聚丙烯 PP-R:无规共聚聚丙烯 PB: 聚丁烯 PE-RT:耐高温聚乙烯 二、管材原料的共性要求与其各自特点 按照国家和国际的产品标准要求,生产冷热水用塑料管材和塑料管件的原...查看详情
我好交朋友,有关地板辐射采暖设计方面的活,1000平以下若不嫌小的无知,愿免费给设计,前辈且作参考或批判均可.13332089227张,regekeji@yahoo.com.cn...查看详情
现在低温热水地板辐射供暖在工程施工中应用十分广泛,而又因为其作业面大,暗埋,交叉作业等情况,维修量比较大,虽然有了一些施工技术规程,但对于现场施工的经验却不是很多,希望各位前辈不吝赐教,将在地板辐射采暖施工的经验和控制要点交流分享,共同进步。...查看详情
请教一个问题:某小区6栋建筑楼,其中3栋分户计量散热器采暖,3栋地板辐射采暖。 而地板辐射和分户计量存在温度差异(地板辐射:60~50 ;散热器采暖80~60). 在一个换热站出来的水温是80,那怎么去调节,两种不同楼层的采暖温度需求呢?? 室外管网应该怎么调节呢? . 望各位不吝赐教~~!谢谢~ ...查看详情
请问:地板辐射采暖设计要用哪些资料?我刚做地暖设计,为阻力损失计算就伤透了脑筋,好多东西无从下手,希望指点一下需要哪些书籍可以系统的学习一下....查看详情
请教在这一方面比较熟的朋友,谢了!!...查看详情
规范0.8,教材0。6...查看详情
因地暖工程是一种新兴的采暖方式,对施工质量的认识不够,验收时出现了“依据不足,要求不严”,甚至明知有问题而没有足够的理论去要求改正,处于盲目,模糊,混沌状态,为了澄清验收依据,保证验收质量,确保地暖工程达到预期的目标,制定本规定。...查看详情
好不容易找到的,与大家共享!!...查看详情
做过地板辐射的工程也不少了,有办公楼,厂房,超市,商业楼,住宅——好像差不多全了。可还是觉得一头雾水。想和同行交流一下: 一、负荷计算 1.热负荷是算还是估? 2.热指标大概是怎么个情况? 3.同一户型,边上的和中间的负荷、管间距一样吗? 二、管距确定** 1.如何确定:是凭经验,还是计算,请讲得详细一点。 2.与此相关的,供回水温度大概如何?60/50? 三、关于绘图: 1.有什么画盘管的好软件...查看详情
哪位高手对太阳能低温地板辐射采暖的情况了解,希望可以交流,如有相关资料,不胜感激! 我的QQ 411267008...查看详情
某机场候机楼空间较高,有房中房。天花下不得敷设风管,房中房采用风机盘管,其它空间利用房中房屋面采用喷口测送。因此在一些大跨度区域成为空调死角。但在这些区域有为冬季采暖敷设的低温地板辐射采暖系统。请问诸位大虾可否将空调机组热交换后的12度回水通入此系统,作为补充。这样效果如何?对管道有影响吗?不吝赐教为盼。谢谢。...查看详情
请问各位专家,外网进供暖办公楼的热水经过转换器变为45-30进办公楼,那系统的立管管直径如何选取啊?资料上只有95-70的热水管可选,谁有可以给我看一下吗? 发给我或论坛都可以,在线急等! 邮箱:xuqiang010@163.com...查看详情
地板辐射供暖与散热器对流供暖是目前供热中最普遍采用的供热方式,它们的供热各有其特点。由于地板采暖是近些年新兴的供热方式,国内对这种供暖方式的许多基础性研究和认识还不够深入,现今地板采暖房间的热力计算及供热设计计算仍是按对流供暖的情况计算;关于地板采暖的节能数量问题许多文献上仅给出一些估算值或范围,并没有定量的计算依据,这些均制约了地板采暖技术的应用和发展。本文着重对两种供热方式房间热过程方面从理论...查看详情
规范要求绝热层内管道不能有接头,但是由于地板采暖施工完毕后其他工种(土建、电气)施工时要是破坏了某段管道的话,就必须将整个房间的面层剔凿出来,更换全部管道,这样实在是太费工费力了。在实际施工中,大家有没有什么好的成品保护措施呢?...查看详情
上海别墅采用地板辐射采暖已经有不少了,也没有什么问题,但我最近遇到点问题对于少数个人用户的地暖是春夏天安装的,对于调试这一环令我很头痛。 规范上规定初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 问题来了:夏天的环境温度就30多度,小型锅炉打开后,地板散热...查看详情