  • 各位专家你们好!我想问一下如果取水井和回水井用同一口的话怎么解决,建一个大水池待白天用的水冷却后在夜间回灌能否行? 我这边的情况是: 1、地下全是石灰石很难再挖井或者说再挖井投入会太大 2、我们现有的井是300米深井 3、我们的楼共5层使用面积是4000平方米左右 请专家们给出个主意 本帖最后由 ititan 于 2009-7-23 16:59 编辑 ]...查看详情

    用户:ititan 浏览量:1425 时间:2009-07-22
  • 各位老师能不能把地源热泵和水源热泵的施工经验还有好的厂家给我介绍介绍 谢谢...查看详情

    用户:hanfeng5500 浏览量:1664 时间:2009-07-09
  • 水源热泵机组在制冷模式下,蒸发器进出水温度为34-44度,而冷凝器进出水温度为19.6-19.3度,运行中的机组冷热转换阀门也没人动过,就是说冷热阀门也处于制冷模式,这种现象很奇怪,不知哪位大侠处理过此类故障,有何高见,请大家探讨...查看详情

    用户:gwxgdg123 浏览量:6035 时间:2009-07-05
  • :time: 国标《水源热泵机组》落后了! 早在2006年第四季度国家质检总局依据GB/T19409-2003《水源热泵机组》对包括水环式、地下水式和地下环路式三种水源热泵机组在内的企业实施了首次全国抽检。 根据国家空调设备质量监督检验中心的分析报告:“本次抽查的11家企业中,水环式7家,地下水式4家。.....在制冷工况测试中,制冷能效比高出国标0~10%的有3家,高出11%~20%有4家,高出...查看详情

    用户:荔枝兔 浏览量:1739 时间:2009-06-27
  • 看了几个水源热泵的工作原理图,被接管的流程搞糊涂了,从井水中抽取的水经过热泵处理成为空调供水,经末端装置处理后再变为空调回水,然后在进入热泵处理,那请问冷却水以及回灌过程呢 怎么感觉冷冻水和冷却水是同一个系统 ???...查看详情

    用户:ntdog 浏览量:3753 时间:2009-06-19
  • 1。一般的带冷却塔式的水冷空调就是所谓的空气源吗?跟还有个概念叫空气源热泵的又有什么区别??就是一个水冷一个风冷的区别吗??也就是说水冷的就叫水冷空调,一般单制冷,风冷的叫热泵可以制冷也可制热? 2。水冷热泵和水源热泵的概念是一样的么??水冷不是指冷凝器的冷却方式是水冷却的,因此要有冷却塔吗,而风冷是直接室外风冷却的,所以不带冷却塔,如果加有四通阀就成了热泵? 3。水源,地源,空气源只是冷热源的不...查看详情

    用户:hangzhoulp 浏览量:10412 时间:2009-06-16
  • 沈阳市水源热泵相关文件(全)...查看详情

    用户:lidingyiyyy 浏览量:3494 时间:2009-06-05
  • 现施工一水源热泵机房,有个问题想请教大侠,就是水源井回水管道上需不需要加阀门进行稳压。 机房图纸一并附上,忘高人能够指点。...查看详情

    用户:jsl1074 浏览量:2076 时间:2009-06-02
  • 河北一诺工程项目管理有限公司是以地(水)源热泵中央空调系统的设计、施工及设备安装为主营业务的高新技术企业,是河北地区最早从事水源/地源热泵系统研究的公司之一。公司有专业的水源/地源热泵系统的技术设计施工安装队伍,并向国内广大客户提供有关水源/地源热泵空调设备和系统的专业咨询、产品供应、系统设计、工程施工、工程调试验收等完善的服务。 电话:0311-83818185 传真:0311-83818185...查看详情

    用户:dyrb2009 浏览量:1709 时间:2009-05-31
  • 水源热泵和地源热泵是一样的吗?...查看详情

    用户:luandadou 浏览量:2019 时间:2009-05-25
  • 在2008年建设部、财政部可再生能源申报成功的水源热泵工程,一平米补贴了多少钱?...查看详情

    用户:gdkongtiao 浏览量:3037 时间:2009-05-14
  • 水源热泵前景一定会非常好,再向网友们推荐一篇文章; “绿色空调”水源热泵晋升热能之源 信息来源:国家电网报 发布时间:2009-5-4 水源热泵技术已逐渐融入甘肃张掖百姓的生活,成为企事业单位、宾馆酒店的热能之源。目前,该市使用水源热泵技术的单位已超过24家,使用面积达40万平方米,年用电量达400万千瓦时,年节约标煤1.33万吨,形成了供电企业、用电客户、环保三方共赢的格局。 客户 “绿色空调”...查看详情

    用户:yanlufeng 浏览量:2042 时间:2009-05-07
  • 大家谁那有水源热泵系统工程的竣工报告,帮帮小弟,急死了...查看详情

    用户:zgdzdxbj 浏览量:916 时间:2009-05-04
  • 请哪位高手说说,水源热泵的取水能耗对系统能耗的影响? 我只知道取水能耗不宜过大,过大水源热泵就不再节能,哪位高手能具体介绍下。 有没有一个临界值,就是取水能耗超过这个值,就不能作水源热泵系统了。 本帖最后由 msud7190 于 2009-5-4 15:33 编辑 ]...查看详情

    用户:msud7190 浏览量:1675 时间:2009-05-04
  • 现在想用水源热泵机组加热浴池里的水,意思是维持浴池里的水的温度在43℃左右。有蓄热水箱,但我想利用机组循环加热浴池里的水,也就是说把浴池里的水抽回机组进行加热后再放回浴池里。我担心的是浴池里的水太脏,影响机组的性能,我加个Y型过滤器和电子除垢仪后可不可以啊?请高手赐教!!(如果是水凉了放掉一部分再补热水感觉有点浪费。)...查看详情

    用户:wqt1985 浏览量:1922 时间:2009-04-25
  • 各位专家,大家好!我曾经遇到过几个热泵的工程,有的能涉及到板式换热器,有的涉及不到,搞不清楚为什么?请高手指点指点!谢谢!我的QQ是781671959,随时恭候!...查看详情

    用户:chst0317 浏览量:3087 时间:2009-04-14
  • 那位朋友有资料,希望提供,可以互换,也可付费。谢谢!...查看详情

    用户:xnmge 浏览量:1222 时间:2009-04-02
  • 本人有一毕业设计,想采用地表水地源热泵,该项目旁边有一人工湖,现指导老师只要求本人叙述大概的方案设计,但本人对地表水水域面积的最小值没有概念,谢谢高人指教。...查看详情

    用户:huwuwen 浏览量:1613 时间:2009-03-31
  • 请教高手 在采暖设备工艺流程图上 水源热泵 板换 用什么图标表示???急急急!!!...查看详情

    用户:huihuistbw 浏览量:1883 时间:2009-03-26
  • 我这里一个工程用的是土壤源热泵,用两台水源热泵机组。埋管区平均分成了两个区A、B,冬天为什么相同的热负荷下只开A区与AB区都开时,机组的耗电量不一样啊??只开A区时耗电量要小5KW。水泵的耗电量没变!!!size]...查看详情