本专题为土木在线换热器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与换热器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
板式换热器如何选型啊,都需要知道哪些参数,例如:分体式水源热泵机组,水源热泵主机需要进出水温为:30/进 35/出,冷却水量为700m3/h,如何选择换热器呢?...查看详情
我从事换热器行业 ,有关这方面的事可以和我交流,多多认识朋友,谢谢,我的QQ576567105,加的时时候请注明公司名和贵姓,谢谢...查看详情
我从事换热器行业 ,有关这方面的事可以和我交流,多多认识朋友,谢谢,我的QQ576567105,加的时时候请注明公司名和贵姓,谢谢...查看详情
请教高手:天然气换热器设计 目前有一天然气预冷设备:天然气标准气量5000方,压缩至4.5MPa压力,温度40度需降至0度,设想采用壳管式干式换热形式,大致如下结构:筒体采用426管,壁厚10mm,有效长度设计为3米,天然气进出管径为DN80,折流板首尾间距为270mm.中间距离为215mm,13折,圆缺口高度100mm,换热管为φ12x1.2铜管,管支数设410支,六流程设立,上进液下回气,热负...查看详情
wo ri z a a a a 本帖最后由 taiyoucai1986 于 2009-1-2 16:06 编辑 ]...查看详情
用于空调冬季供热水,总热负荷是1000KW,采用60/50℃供回水,循环水量计算G=1000x0.86x1.2/(60-50)=103T/h 蒸汽热媒为0.4MPa、151℃,如果出水只算凝结水温度,潜热2111kj/kg,那么蒸汽耗量为G=1000x3.6/2111=1.7T/h是否可以这样算? 如果考虑把凝结水降低更低的温度比如65℃,那么蒸汽耗量G差别大吗?是否忽略不算(工程上影响很小)请教...查看详情