距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线风冷热泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风冷热泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
风冷热泵机组带地辐热供暖有用过的吗?...查看详情
风冷热泵冷热水机组总体布局与主要部件配置的分析 西安交通大学 黄虎 南京建筑工程学院 李志浩 西安交通大学 束鹏程...查看详情
大家是否使用过,风冷热泵主机(带热回收),空调主机提供空调制冷/热,地暖采暖,热回收提供生活热水,本人在使用后,建筑230平方的住房采用此模式16KW空调主机,特别对于冬季采暖节能明显.一般采用燃气采暖+生活热水燃气费约3000元/月,而此空调电费约1800元/月(冬季地暖常开),大家认为是否有推行的可能....查看详情
两个问题: 1.风冷热泵模块的循环水泵可以放在地下室么?风冷热泵模块在屋顶,层高70m,如果可以,需要注意什么。 2.风冷模块的循环水泵如何选择,流量如何确定。比如说90kw的机组一共30台,10台一组,那水泵的流量是按照30台的额定流量选择一用一备两台,还是按10台的流量选择3用1备四台呢? 感谢帮助:time:...查看详情
如题,在风冷热泵的夏季制冷功率曲线上,输入功率随着室外温度的降低而减小。问:为什么会减少呢,功率的减少是由于压缩机功率减少形成的吧,哪位高手可以详细的说一下,万分感谢!!!...查看详情
风冷热泵和多联机优缺点比较? 风冷热泵和多联机哪个运行费用低?...查看详情
请问谁有约克(螺杆机A型)风冷热泵操作、及电气控制部分的资料,敬请上传一下,现在的故障是送电一分钟后就出现马达电流过载保护。。。。。 邮箱:scdy_jm@yahoo.com.cn 谢谢!!!!!!!!...查看详情
68千瓦的风冷模块机组 ,想安装热回收求用多大的热交换器,四台压缩机共用一个回收热交换器系统可以么。 本帖最后由 desheng001 于 2009-8-8 12:27 编辑 ]...查看详情
请教各位,风冷热泵和水冷热泵哪个效率高?听说水冷制冷效率高,风冷制热效率高,是不是这样的?真心请教各位!谢谢~...查看详情
做一个2000平米的KTV,就一层,郑州地区,用哪种空调合适呢,VRV还是风冷热泵,如果用VRV,那新风怎么考虑呢,同时做有排烟排风系统,包间的排烟和排风系统能不能合用,这样的话,如果选用VRV,再设新风,负荷是不是要比较大了,一般估算时,都按多大的负荷估算选主机呢?多谢各位大侠!...查看详情
约克风冷热泵系统与VRV系统的比较 一、性能特点的比较 风冷热泵+风机盘管 VRV变频多联系统 安装 水系统技术成熟、安装简单,通过水泵输送介质,不受距离和高度的限制; 而VRV系统完全通过压缩机控制氟利昂的流量,落差最多50M,配管最长100M,从第一个冷媒分支到最远室内机配管≤40M。 仅有1台室外主机,单一系统,运动部件少,系统构造简单,方便维护 采用多台组合式,压缩机数量增多,运动数量增加...查看详情
某工程原使用风冷热泵机组(氟机),因扩建,需把空调拆除安放到指定位置,等扩建完成后,再安装在新的地方 求教具体拆移方案 设备分两块。送风段设备和主机2部分,都装在室外....查看详情
日立牌风冷热泵H系列螺杆机组安装维护手册,文档是PDF格式。 本帖最后由 boming66 于 2009-5-16 13:13 编辑 ]...查看详情
各位大侠: 我现在在做一个特灵和约克的风冷热泵详细比较,就是连什么压缩机啊,功率啊等等都要比较,主要是约克的带热回收,样本上说要配个蓄热器,不知道是不是里面有个热回收装置?应该是换热器?还有我比较怀疑热回收的效率,冬天是不是肯定不能供生活热水了? 上海一个别墅,空调面积300平米左右的,想用约克带热回收的风冷热泵+风机盘管,新风机用霍尼韦尔的全热交换的,地板采暖。约克的热泵能不能达到要求?夏天制冷...查看详情
新手请多多指教。风冷热泵中央空调在冬季化霜时低压(吸气压力)需不需要检测?...查看详情
:handshake...查看详情
请问:哪位有模块化风冷热泵机组的详图?急需!...查看详情
辛普森风冷热泵模块机故障代码...查看详情
今年三四月份安装的两台风冷热泵机组,在夏季空调运行中两台机组前后发生蒸发器冷媒泄露,厂家维修后分析认为:1、其中一台机组是因为水流量过大引起蒸发器内的铜管颤动造成泄露(设计中水泵为一用一备,使用中可能同时开启)。2、另一台是由于焊渣进入系统,有颗焊渣卡在蒸发器的两根铜管间在水的冲击下造成铜管的泄露。 以上是厂家的故障分析。请问高手们,流量大于风冷热泵机组的标准流量会不会引起冷媒的泄露?水流中夹带的...查看详情
两者有没有区别?...查看详情