框剪结构更新时间:2025-12-17 12:30:06

本专题为土木在线框剪结构设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与框剪结构设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 框架结构中布置少许剪力墙,结构型式为框架还是框剪? 怎样计算才能算是框架与剪力墙协同工作?望各位大侠多多指点?...查看详情

    用户:helen2005 浏览量:2980 时间:2007-09-13
  • 框剪结构小高层住宅平板式筏基是否设暗梁...查看详情

    用户:ltnzg 浏览量:1948 时间:2007-09-10
  • 请教框剪结构剪力墙底部加强区分布钢筋配筋率,一般剪力墙可以取大于等于2.5%,加强区怎么去呢?请高手指教?...查看详情

    用户:guojinzhu 浏览量:5287 时间:2007-09-05
  • PKPM基础里面算框剪结构的基础时是不按照桩筏来建模?若不是应该如何建?...查看详情

    用户:alexandy 浏览量:1583 时间:2007-08-21
  • PKPM   PKPM

    关于框架-剪力墙结构,《高规》8.1.7-4规定:单片剪力墙地步承担的水平剪力不宜超过结构地步总水平剪力的40%。 在PKPM中,是否有这项计算?如果有计算,在哪里查看结果?如果没有计算,怎么控制计算满足该条规定?...查看详情

    用户:lurry5359 浏览量:2033 时间:2007-07-23
  • 现做一13层的住宅,因考虑经济因素,只在建筑物四周布置了少量JLQ,电梯井和楼梯间竖向开洞的地方均未设置JLQ,这样的做法有没什么问题?...查看详情

    用户:alexandy 浏览量:1447 时间:2007-07-07
  • 如用模拟施工荷载1,则柱子力小,用模拟施工荷载2,柱子力大. 请问大家都用哪种模拟荷载?...查看详情

    用户:wcllss 浏览量:1556 时间:2007-06-28
  • PKPM   PKPM

    最近做一10层异形柱框剪结构住宅,层高2.8m,其位移比周期等都满足,可就是节点域抗剪不足,其梁高已不能再加高,柱子截面也不能再加大了,不知道大家还有没有别的解决办法...查看详情

    用户:vexyu 浏览量:10497 时间:2007-06-22
  • 框剪结构中,只为了满足位移而布置少量的JLQ行不行?也就是说,实际上还是以框架为主,JLQ为辅的结构体系!...查看详情

    用户:zz112780 浏览量:2558 时间:2007-06-07
  • 《高规》框架-剪力墙中第8.1.7条第一款中说,剪力墙宜布置在建筑物周边附近、楼梯间、电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位,剪力墙间距不宜过大。 但实际的设计中,一般JLQ布置在楼,电梯间,比较集中,有点框筒的成分了,虽然在四周也布置了JLQ,但楼,电梯间的JLQ还是相对来说比较集中的,所以这部分的构造措施是否也应该相对来说更强点?...查看详情

    用户:zz112780 浏览量:2075 时间:2007-05-26
  • 框剪结构中在剪力墙上的框架柱配筋是按剪力墙边缘构件设计还是按框架柱配筋...查看详情

    用户:gh71 浏览量:3609 时间:2007-04-12
  • 请问框剪结构中剪力墙构造要求(高规8.2)需要满足纯剪力墙结构中剪力墙的构造要求(高规7.2)吗?如果按7.2.20,框剪结构中常设剪力墙的几个地方,钢筋间距就只能≤200了,而且8.2很多规定就重复了.我们这里审图时是这样控制的,但我觉得这两种剪力墙应区别对待....查看详情

    用户:mj8099 浏览量:2319 时间:2007-03-10
  • 请教:由于功能需要,11层的框剪结构,7度抗震,大部剪力墙肢较短,在短肢范围内,是否允许?用pkpm的satwe计算,结构体系除按框剪计算外,是否需填短肢剪力墙重算一遍,并满足其要求,如其承受的倾覆力矩不宜大于50%....查看详情

    用户:w.zl12345 浏览量:1116 时间:2007-03-04
  • 最近做了一个工程,主体18层住宅,裙房两层框架(住宅半“骑”在裙房上,裙房是沿街商铺),住宅采用剪力墙结构,商铺范围内上面的剪力墙落下。7度50多米,按照框剪体系算二级,但室主任说按照剪力墙结构三级。裙房设缝拖开,这样就完全按照三级来做。 还需要说明一点的是裙房和主楼交界处带有错层,PKPM计算选择的是“复杂高层结构” 计算结果中柱子的倾覆力矩只占到不超过5%。 但是结果因为使用功能,住宅某拐角布...查看详情

    用户:denny863 浏览量:3235 时间:2007-02-22
  • 本人初步做框剪结构高层,本工程共24层,算出周期地震力与振型如下,我判断Tt/T1能满足,请问该如何看本文件 ====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件 (侧刚分析方法) ===================================================...查看详情

    用户:lurk111 浏览量:2279 时间:2007-02-05
  • PKPM   PKPM

    框剪结构的梁在PKPM建模时什么时候用墙开洞口形成LL的方法;什么时候用把在PMCAD中构件定义的梁直接布置的方法? 是不是按跨高比啊?具体是怎么区分的呢?...查看详情

    用户:qjjyg 浏览量:1629 时间:2007-02-02
  • 我从来没做过这个结构的 都不知道从哪下手 请大家帮帮忙...查看详情

    用户:sunchuankai 浏览量:1398 时间:2007-01-08
  • 急救,刚度不足?或布置不合理?周期好像是1.7,好像太大了,(应该0.06~0.08n才合理),十三层结构...查看详情

    用户:wangchzhi 浏览量:1477 时间:2006-12-18
  • 目前,大部分建筑物均为钢筋混凝土框架结构,而为了减轻钢筋砼框架、框剪结构楼体的荷载,填充围护墙多采用轻质砌块、砼空心砌块等。这些材料具有容重轻、隔热保温性能好、施工方便,且能降低工程造价等优点。因此,在框架、框剪结构填充墙中得到广泛应用。就我们福州地区特点而言,多采用空心粘土砖作为填充墙材料。但在使用过程中,由于各种原因所致,常出现外墙渗漏造成质量通病。特别我们福州地处沿海地区,多受台风暴雨袭击,...查看详情

    用户:ai_believe 浏览量:2180 时间:2006-11-28
  • 在抗震规范第6.1.3条规定框剪结构在基本振型地震力作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。换句话说,框剪结构,只有当在基本振型地震力作用下,剪力墙部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,剪力墙才能充分发挥作用,才能称得上框剪结构,不知这样理解是否正确,如果是这样,在pkpm计算结构中如何判断这一条呢?...查看详情

    用户:bora_bora_bora 浏览量:8944 时间:2006-11-18