在两栋楼之间增设一个封闭式钢结构走廊,24米长,3米高,走廊宽2.5m,走廊下面钢柱14米高,9米跨设一组, 为什么用STS计算,柱子改为1.0mx1.0m,柱的长细比就是不满足? 还有要问的是,走廊下面的柱,风荷载要不要计算,因为没有墙?我是用STS框架形式算的。是不是高度太高? 本帖最后由 iswanshanghai 于 2009-4-7 10:47 编辑 ]...查看详情
深圳赛格广场钢管混凝土柱—钢结构施工特点...查看详情
详细的砼柱钢屋盖设计图纸...查看详情
PKPM钢结构里有没有计算柱的预埋件的,怎么计算的,,如果用手算的话,参考哪些书...查看详情
请大家探讨一下钢结构墙皮柱柱脚是否设置剪力键...查看详情
外维护结构为混凝土柱,内为轻钢结构,变形缝按多少米一道...查看详情
户外钢结构独立柱广告牌...查看详情
上端是和屋架刚接,是不是取13...查看详情
钢结构中有一变截面柱,问上柱长度,和系数 回来查设计手册,如果屋架与柱绞接则取之柱顶为13米如果刚接取至架底为10米 本人计不清题目给的是绞接还是刚接了,记得好像是铰接,请给予提示 这一点涉及两道题2分,可惜啊。。。...查看详情
请教混凝土柱;焊接H型钢梁1/3坡;能把计算成门刚的形式吗?...查看详情
高低跨砼柱钢结构厂房,屋面做石棉瓦,高跨24M,低跨18M,高差1.5M,要求做工字型钢,找坡要1:2.5--1:6,请问水平力推力怎么解决?另外低跨的钢梁座在高跨柱子上起的牛腿上可以吗?这样受力是不是就不太合理了?...查看详情
我真的是不知道怎么下手,刚毕业入行钢结构,又没有师傅带,肯请各位大哥\大姐帮忙了!!谢谢!!...查看详情
问题一:钢结构厂房柱下独立基础的抗拔怎样手算,还有围护墙下的砖墙下条基是不是也要考虑抗拔,基础宽度是风吸力控制还是就考虑上部荷载,我是新手哪位可以教教 问题二:三角型钢屋架下吊空调风管荷载是怎样考虑的 问题三:在计算钢结构下的基础时用pkpm在jccad中输入节点荷载时一般都是怎么考虑荷载组合的...查看详情
请教:钢结构中的实腹柱和空腹柱的区别是什么?各自的定义又是怎样的?格构柱是否就是空腹柱?...查看详情
各位大侠,小弟急需钢结构箱形梁柱制作安装施工方案,请赐教,多谢....查看详情
小弟在广东工作,这里做的大跨度厂房一般都是用混凝土柱,钢结构屋盖,计算模型用STS,做门式刚架计算。混凝土结构部分用SATW计算,模拟建模,在建钢屋盖时,梁与柱定为铰接,不知这样建模对否。...查看详情
按照钢结构规范,底层钢架柱与基础刚接时,K2=10,那么对有侧移的框架柱计算长度系数最多也就取2.03,为什么SATWE计算出来的会3、4或者更大呢? 这样SATWE算出来我的长细比就超多了啊。 我如果要自己修改其计算长度系数,需要注意些什么? 谢谢指教!...查看详情
钢框架柱顶梁柱铰接,如屋面为网架或桁架时,用PKPM计算时出现柱的长细比不足,怎样解决,是否要修改平面内钢柱的计算长度系数?...查看详情
大家有谁使用施岚青的复习教程的----2005专业 在钢结构部分 他给出的例题中,对柱的计算长度系数计算时,均未考虑横梁远端的连接状况, 未按表注中的要求乘以0.5或2/3 大家对这个问题怎么看?? 难道他还是用的老规范来计算? 在他的论坛里也发不了帖子...查看详情
想送分,但说我积分不够,不好意思...查看详情