  • 请教大家一下,二次柜母线电压开口三角小母线是什么母线,它的作用是什么呢?...查看详情

    用户:weibo_1401697551842 浏览量:1528 时间:2014-07-10
  • 供配电技术图片1

    请教下各位达人,当线路发生故障时,PT二次侧的电压分别是多少? 希望知道的同僚能够指点一下,非常感谢。 4881795...查看详情

    用户:hunduoluo 浏览量:2938 时间:2014-04-03
  • 答:电压互感器二次回路高阻抗的特点,决定了在其上进行工作时安全措施的主要内容,就是要严格防止二次回路短路和接地,工作时必须遵守以下规定。 (1)短接工作部分电压接线时的操作应戴绝缘手套,使用绝缘工具;操作压板应稳、应准确,各位置上旋钮应旋紧。在端子排上拆线头要做好标记和绝缘包扎,并妥善固定。 (2)接用临时试验负载的二次电源线,应使用装有熔断器的刀闸,熔丝的熔断电流应和电压互感器各级熔断器的保护特...查看详情

    用户:daqodianzishangwu 浏览量:700 时间:2014-03-28
  • 例行检查中发现一10KV用户的计量二次回路,是用万用表实测Uab 为82V,Ubc 为100V,请问这是什么原因导致的?该从何处入手检查呢?麻烦知道的朋友答疑解惑,万分感谢~...查看详情

    用户:bagong2696 浏览量:1653 时间:2014-03-07
  • 最近变电所二次回路遇到多次这类故障,测量直流电压220v都正常,但是一带负载就不行?昨天就是一个高压柜子用的CD10的电磁式操作机构,一合闸机构动作但是合闸不成功,量电压220v都正常,刚开始怀疑是合闸线圈损坏了,后来重新切换交流柜两路电源竟然合闸又一切正常了,最后也没有查到具体位置,还想问高手遇到这类故障该怎样查找?...查看详情

    用户:haoyun21sj 浏览量:4028 时间:2014-03-02
  • 供配电技术图片1

    小电流接地系统一次侧发生单相接地故障时,开口三角电压的计算:如下图所示: 当C相发生接地时,此时 UCD=0 UAD=UA-(-UC) UBD=UB-(-UC) 一次侧的三相电压同样的比例感应到二次侧,所以二次侧开口三角的电压为UAD+UBD+UCD=3U0,向量图如下: 4792376 1、请问为何图中黄色箭头部分夹角是60度? 2、红色箭头部分是如何求出等于3U0的,我好像数学的向量到现在都迷...查看详情

    用户:九尾妖狐 浏览量:6540 时间:2013-11-11
  • 供配电技术图片1

    运行时电压互感器次级电压的分析(中性点不接地系统)新安装或大修后运行中的电压互感器,接线应正确,其一次侧与二次侧的相位应一致,这样我们就可以用分析电压互感器二次侧电压的方法来分析判断一次系统的运行情况,同时从二次电压的变化情况,判断互感器二次侧存在的问题。(1)现在以图2-15为例,进行分析。三相系统在正常运行时,电网三相对地电压是对称的,大小为U / √3 ,加在YH一次绕组上的电压也为U / ...查看详情

    用户:九尾妖狐 浏览量:1058 时间:2013-11-08
  • 电压互感器VV接法二次侧接地,相线直接接地为什么不会引起短路呢?...查看详情

    用户:wm6318 浏览量:1454 时间:2013-10-14
  • 变电站10KV室内电压互感器有二次保险吗...查看详情

    用户:a952766901 浏览量:3066 时间:2013-06-15
  • 电压电流互感器的二次容量怎么选择和计算? 例如用于保护的绕组,测量绕组,计量绕组分别要选用多大的?有没有经验计算公式? 不胜感激啊...查看详情

    用户:xlhhym 浏览量:6669 时间:2013-04-12
  • 求解: 前提: 1,两台单相电压互感器JDZ-10 10/0.22KV 容量500VA 2. 在10KV系统中按照V-V接法接线 麻烦大家解答: 1. 二次侧A,C相之间的输出容量是多少? 是否为500VA?还是两台容量的总和1000VA呢? 或者是? 2. 二次侧A,C相之间, A,B相之间,B,C相之间的电压是否均为AC220V? 麻烦大家了,非常感谢!...查看详情

    用户:ganm1234a163 浏览量:1836 时间:2013-03-19
  • 据变电所电工说,10KV变电所有台PT二次侧三相电压分别为UA 60V UB 60V UC 80V UO 0V 线电压都平衡都为100V左右,我糊涂了,求教各位高手,这是什么情况?小弟先谢了!...查看详情

    用户:anlix8520 浏览量:7119 时间:2013-01-20
  • 10KV配电室有载调压变二次电压低时应将档位调高还是调低?俺是菜鸟求老鸟指教!~!~...查看详情

    用户:xiaoyiakule 浏览量:1965 时间:2012-12-26
  • 请给出解释...查看详情

    用户:duanmiaoz 浏览量:1259 时间:2012-12-23
  • 天津大港发电厂35kV开关柜4面,35kV电压互感器柜2面标二次公告天津大港发电厂海泵房供电系统改造35kV开关柜招标二次公告招标编号:SGE-2012-1101-5891. 采用公开招标、资格后审方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就天津大港发电厂海泵房供电系统改造35kV开关柜购置项目提交密封的有竞争性的投标文件。项目名称:天津大港发电厂海泵房供电系统改造35kV开关柜购置招标编号...查看详情

    用户:nlzb01 浏览量:585 时间:2012-10-05
  • 国电泰州发电厂二期2×1000MW二次再热机组工程电袋除尘器、500KV电容式电压互感器招标 2012-09-27 招标编号:GDCX-FJZB12-302 所属行业:能源化工 标讯类别:国内招标 资源来源:商业融资 所属地区:江苏 项目名称:国电泰州发电厂二期工程2×1000MW超超临界二次再热机组工程第一批辅机设备招标采购(以下简称“项目”) 招标编号:GDCX-FJZB12-302-(01-...查看详情

    用户:yfzb006 浏览量:617 时间:2012-09-28
  • 母线停送电时做好母线电压互感器二次侧切换,防止母线电压互感器二次向母线反充电,具体是怎么切换的??...查看详情

    用户:yhs8752 浏览量:1926 时间:2012-09-25
  • 1. 中性点不接地系统中,三相电压互感器作绝缘监视用的附加二次绕组的额定电压应选择为 A 100/(√3 ) B 100 C100/3 D100√3 2. 中性点接地系统中,三相电压互感器二次侧开口三角形绕组的额定电压应等于 A 100 B100/(√3 ) C 100/3 D3U(U为零序电压)...查看详情

    用户:dingt723 浏览量:3657 时间:2012-08-13
  • 为什么变压器二次绕组额定电压比电网额定电压有的高10%,有的高5% 书上说变压器的短路电压UK%<7%时候 高5% 短路电压大于等于7%时候,高10% 可是书上的例题 天大的 往往都没告诉你变压器的短路电压百分比,就直接采用了高10%,这是怎么回事 到底什么时候用5%,什么时候用10%...查看详情

    用户:xxty001 浏览量:7176 时间:2012-08-01
  • 公告=大唐新能源平鲁白玉山风电场一期35kV电压互感器招标二次公告 招标编号TFD-PLHGQ-201206-03 开标时间: 所属行业:能源化工 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:山西 本标段因最终投标人不足三家而挂二次公告 一、 招标代理联系人:刘 阳 二、招标人:大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司 三、招标内容 详见招标文件。 项目名称:大唐新能源平鲁白玉山风电场一期35kV...查看详情