已有人订阅

  • 做地下车库配电间设备表时,我见过把“剩余电流探测器”和“测温式探测器”塞进同一行。型号写组合式,报警值写“300mA/70℃”,安装位置写“配电柜”。表面上看三栏都填了,图上却看不出哪根电缆穿互感器、哪个端子接温度传感器。等到图审再回头拆,点位、回路地址和证书往往要一起重排。 这两类探测不该混成一个设备名称。它们可以在同一台组合式探测器里汇合,但监测对象、安装部位和报警依据仍是两条线。 先把两种监...查看详情

    用户:消防设计笔记 浏览量:22 时间:2026-11-17
  • 查一套会展中心火灾报警图时,平面图上火焰、图像和吸气式探测器挨着排开,说明栏只写了一句“高大空间组合探测”。再往后翻,却没有交代各自负责哪类火灾信号,也没有说明发生火警时哪个先报、哪个负责复核。 这种画法看着设备齐全,落到设计逻辑上还是空的。 高大空间难在火灾长什么样并不固定。货架里可能先阴燃,舞台附近可能先出现明火,设备区又可能被气流把烟稀释掉。单一探测方式有长处,也会留下自己的盲区。 先把“火...查看详情

    用户:消防设计笔记 浏览量:19 时间:2026-11-16
  • 做高大厂房火灾报警深化时,设备表里常见“图像型火灾探测器,6mm,60m”这样的写项。平面图上却只画一个点,到了会审很难说明它究竟覆盖了哪块空间。 设备点不能代替视场。 设备点只是安装位置,视场边界、安装角度和遮挡关系要一起画出来。 我通常不先问“选哪个型号”,而是先把保护对象、安装位置和画面边界摆在一起。视场角决定画面能看多宽,标称工作距离决定型号能覆盖多远,两者都只是选型入口。真正落到图上,还...查看详情

    用户:消防设计笔记 浏览量:40 时间:2026-11-09
  • 建议房屋参考AB组合楼梯建设 AB组合楼梯说明 一、楼梯结构 A楼梯(主疏散道):只有一楼外墙路面和楼顶有出入口,中间楼层和A楼梯没有直接大门。 B楼梯(缓冲道):各层独立下行步梯,(B楼梯不直通上下楼层)。 二、平时和火灾怎么走 屋里 → 防烟防火门 → B楼梯往下走 → 穿过中间层防烟门 → 进入A楼梯 → 直达一楼室外路面。 三、为什么能防烟保命 一楼着火:一楼大门和A楼梯外...查看详情

    用户:wx_1790672064879 浏览量:30 时间:2026-09-29
  • 15张图看懂: 1)火灾发生的原因; 2)燃烧三要素(缺一不可) ; 3)火灾发展四阶段; 4)火灾蔓延方式与途径。...查看详情

    用户:阿文说防排烟 浏览量:37 时间:2026-01-06
  • 污水处理厂火灾爆炸应急预案 1 总则 1.1 编制目的 为建立健全污水处理厂火灾爆炸事故应急处置机制,规范应急响应流程,快速、高效、有序地控制火灾爆炸蔓延,最大限度减少人员伤亡、财产损失及环境污染,保障污水处理厂正常运行和周边公共安全,特制定本预案。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《突发事件应对法》《危险化学品安全管理条例》《污水处理厂安全运行规范》等法...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:112 时间:2026-01-01
  • 万级洁净厂房必须做吸气式火灾探测系统吗?哪本规范有说明呢?...查看详情

    用户:wx_1719840650984 浏览量:50 时间:2025-12-31
  • 火灾浓烟锁逃生路? 防烟系统两大“护命招”: 自然通风散浓烟, 机械加压拒烟于门外, 楼梯间/前室/避难层全守护~...查看详情

    用户:阿文说防排烟 浏览量:52 时间:2025-12-30
  • 来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 # 关于火灾自动报警系统及火灾探测器误报警的分析 根据国家标准《火灾自动报警系统设计规范》规定的要求,对不同的建筑物,应根据其相应防火类别,确定火灾自动报警系统火灾探测器的设置范围及选用探测器的种类。火灾自动报警系统在运行过程中,会存在误报情况,引起的原因是多方面的。我们将不管是探测器方面的原因也好,环境原因也好...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:256 时间:2025-11-04
  • 火警一响,几分钟决定生死:你必须知道消防系统在背后都做了什么 说实话,大多数人听到 火警声 的 第一反应 是 烦 、是 怀疑 、是想 等着看热闹 。可真实情况并不是“响两下就完了”,而是有一套按 秒 在跑的层级逻辑在 争分夺秒 。首先是 探测与报警 在 最早启动 ,它不仅在房间里用 声光 催你走人,还会把信息推到 消防控制室 乃至 对外...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:159 时间:2025-10-29
  • 来源:消防技术研究 如有侵权,请联系删除 在火灾自动报警系统中,模块是连接消防主机与现场设备的关键组件,核心作用是 信号转换、控制指令传递,实现联动控制消防设备启停等。 模块的类型 主要包括输入模块、输出模块、输入输出模块、隔离模块、中继模块等。 模块的设置、安装、功能要求如下: ...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:129 时间:2025-10-28
  • 一、“点型”的含义 在火灾探测领域中,“点型”一词用于描述探测器的感应范围和安装方式。点型感烟火灾探测器,顾名思义, 是指其感应范围 相对集中,通常针对特定区域内的烟雾进行探测。这种探测器通常被安装在墙壁或天花板上,以“点”状分布,覆盖整个被保护区域。每个探测器独立工作,当感应到烟雾时,会触发报警信号。 根据 国家标准GB/T5907.5-2015的界定,点...查看详情

    用户:wx_78591939 浏览量:193 时间:2025-10-21
  • 来源:消防技术研究 如有侵权,请联系删除 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)8.4.1-13条款规定,设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位,应设置火灾自动报警系统。 而 《建筑设计防火规范》(GB50016...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:226 时间:2025-10-17
  • 本文来源:消防产品技术 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- -- 1、什...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:430 时间:2025-10-16
  • 问题描述一 短路隔离器未按防火分区设置,保护的点位超过32点。 问题解析 规范要求 : 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013: 3.1.6系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:343 时间:2025-10-16
  • 来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:wx_78591939 浏览量:58 时间:2025-09-28
  • 防雷减灾图片1

    消防设施检查要点 之 火灾自动报警设施专篇 问题描述 造成危害 原因分析 相关要求 点型感烟探测器在试验烟气的作用下不能报警。 感烟探测器故障可造成火灾时不能 报火警。 ...查看详情

    用户:wx_71032755 浏览量:549 时间:2025-09-23
  • 大气治理图片1

    2025年9月10日9时45分许,大涌镇葵朗路一家具厂发生火情。 市消防救援支队大涌大队消防 人员迅速赶赴现场将明火被扑灭,无人员伤亡。经初步调查,现场工厂楼顶的废气处理设施(环保塔)着火,具体原因还在进一步调查中。 近年来 发生了多起环保设备设施事故 值得高度警惕 ...查看详情

    用户:lkprnvqh 浏览量:396 时间:2025-09-22
  • 6.2.1 布线 1 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。 2 导线 敷设后应用 500V 兆欧表测量对地绝缘电阻,且绝缘电阻值不小于 20M Ω。 3 同一工程中的导线应选择不...查看详情

    用户:wx_28471389 浏览量:533 时间:2025-08-29
  • 版权声明:文章来源网络,侵权请联系删除。...查看详情

    用户:wx_71196434 浏览量:118 时间:2025-08-29