某工程在消防检测及验收的过程中,积极总结经验,梳理了消防系统功能及质量的重点关注点,分别针对下列四个方面进行了实例解读,值得大家参考借鉴! 要点1 消防风系统风机风阀:?风机参数符合规范要求?风机安装方向正确?风阀、风口(车库排风口尽量是可调的)?减震器、防鼠网安装防火门:?闭门器、顺序器安装正确?合格证、身份证完善建筑烟道:?内壁抹灰均匀、无孔洞(保证不漏风)楼梯间:?楼梯梯步均匀,地坪与防...查看详情
1、门窗进场验收控制要点 (1)门窗主材用料厚度、颜色;玻璃厚度、颜色、安全玻璃部位等必须符合设计要求;中空玻璃是否雾化漏气;铝合金门框主材厚度大于2.0㎜;窗框主材厚大于1.4㎜;塑钢推拉门窗采用88系列;塑钢平开门窗采用60系列; (2)当门窗高度大于一个层高或≥3米时,门窗应按幕墙考虑,受力构件(铝框和钢通)必须和结构主体通过预埋件连接,并保证强度和刚度。 (3)拼缝严实、...查看详情
#1 落地式风机安装 工艺控制要点 1、风机订货应要求厂家预留有风机与软接连接的 短管 ; 2、风机 基础 高 200mm;每边超出设备基座 100~150mm,基础浇筑应控制好标高; 3、安装减震器(垫)时应 预留装饰层厚度 ,避免装修做法覆盖减震器(垫),减震器(垫)压缩均匀,不偏斜; 4、风机安装固定应设置 弹簧垫 ;外露地脚螺栓应 加套管 ...查看详情
建筑工程的执行阶段,实行科学而周密的质量管理至关重要,其可以通过细致的管理手段来确保建筑工程的有效性。通过全面及精细地管理,可以确保建筑工程的完整性、可持续性及其在现代社会的长期 价值。 一、土建施工技术要点 在土建施工中,材料管理的准确性与系统性,团队之间协调沟通的有效性,以及施工技术的高标准与一致性显得对建筑工程建设成功尤为重要。 材料选择。建筑物的稳固性和长久性很大程度上...查看详情
3 土建工程施工质量的相关技术措施 3.1 深化原材料管理的重要性 (1)在进行建筑施工项目的全面审查时,必须对其各个方面进行细致的考察。施工团队必须承诺严格按照规范操作,保证施工流程的一致性及高标准。 (2)检验技术的革新和持续完善尤为重要,传统的检验方法和经验可能已不再适用于满足当前复杂和高标准的施工需要。积极引进检验设备和应用先进和技术,强化管理措施,解决任何可能存在的潜在问题...查看详情
为解决道路积水隐患,可对城市的积水点位置地下雨水管道系统进行提升改造,以提升城市防洪排涝能力。雨水管道系统的改造提升,会充分利用现状雨水管道,这样易出现上游新建进水管道无法通过重力流入下游现状雨水管道,针对这种情况,新建全埋式地下混凝土结构雨水提升泵站便成为最佳的解决方案,所以对于施工方来说,如何确保混凝土结构雨水泵站工程在安全施工的前提下,保证工程质量合格不渗水,将成为重中之重。 1 工程...查看详情
一、电气安装单位开工前要提供下列资料: 1、企业资质证书及营业执照 2、项目经理资质证书; 3、施工合同; 4、经施工单位技术负责人审批的水电施工组织设计或施工方案;人防工程安装专项施工方案;节能工程安装专项施工方案; 5、专职质量检验员证书及主要施工人员岗位证书、专职安全员证书、特殊工种(电工、电焊工等)上岗证; 6、开工报告; 7、电气的DQ1.1、D...查看详情
一、商品混凝土质量控制 1.对进场的每车混凝土在浇筑前进行塌落度检测,确保混凝土的和易性符合设计要求。 2.要求混凝土搅拌站在现场设置技术人员进行和易性的及时调节,严禁项目部管理人员和工人加水。 3.要与商品混凝土搅拌站签订《商品混凝土供货技术合同》,合同中要按照现行规范和设计图纸的要求对商品混凝土各项技术指标做明确的约定。其目的是确保商混厂家供应的混凝土的质量符合设计和施工要求。项目部还要不定期...查看详情
工程总承包(EPC)模式项目采购主要适用招标采购方式,即公开招标或邀请招标,下面就其采购要点进行几方面探讨。 0 1 发包人基本需求分析 需求分析主要通过座谈、会议、问卷等方法,了解和确定发包人对项目功能、项目目标(主要包括质量目标、工期目标、投资目标等)等事项的具体需求,编制发包人需求分析报告,以指导下一步招采工...查看详情
一 运输安全 01 装车是否合理 ...查看详情
随着绿色建筑和低碳环保的倡导,全面推动经济社会发展绿色转型,集约节约水、地、能,加快形成绿色低碳发展方式显得尤为重要。在建设过程中,为提高工程的综合品质、延长使用寿命,已大力推广通用化、标准化、系列化的建筑部品,同时为提高工程建设的工业化水平,着力强调技术的配套集成和系统整合,优化各种资源配置,特别是装配式建筑物品的配套应用。 装配式墙板内水电配管的现有施工方法是在墙板安装完成后重新剔槽,剔槽...查看详情
分享给大家啊...查看详情
1、开挖边坡过陡 1.1、 现象: 土方开挖时往往开挖后的基坑、基槽边坡比方案中设计的边坡陡,而且边坡下口不直,甚至有的下口部位在基础边线以内,影响基础的施工。 1.2、 防治措施: 1.2.1 在基坑、基槽开挖前,向现场施工人员做好书面交底,交代好基坑、基槽开挖的坡度和施工顺序,不但将基坑、基槽开挖的上口边线用灰线放出,而且将基坑、基槽的下口边线也用灰线放...查看详情
1.质量标准 (1)保证项目验报告是否符合质量要求。 1)混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范规定。 2)混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合《混凝土强度检验评定标准》。 3)设计不允许裂缝的结构,严禁出现裂缝,设计允许裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计要求。 (2)基本项目; 混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。 2.成品保护 (1...查看详情
室外综合管网工程具有管线种类多、参建单位多、交叉施工多、工期紧、场地紧的特点。因此提前做好室外管网的综合优化就显得尤为重要。 管线布置要遵循的基本原则主要有以下几个方面: ▲管线排布应遵循的原则 管线施工前需与当地燃气、自来水、热力、消防、电力验收部门提前做好沟通,了解当地要求,做好前期交底培训工作,避免后期验收不通过造成返工。 01 室外管网排布优化 室外管网施工前必须严格...查看详情
来源:住建部官网 住建部发布《工程质量安全手册》(试行)中工程质量控制要点125条,建议收藏! 一、地基基础工程 1、按照设计和规范要求进行基槽验收。 2、按照设计和规范要求进行轻型动力触探。 3、地基强度或承载力检验结果符合设计要求。 4、复合地基的承载力检验结果符合设计要求。 5、桩基础承载力检验结果符合设计要求。 6、...查看详情
一、施工图深化要点 二、铝模配板深化要点 三、工厂制作控制要点 四、现场安装控制要点 五、铝模工期控制要点 六、铝模成本控制 ...查看详情
1 、防雷接地系统及等电位连接 (1)接闪器支架安装 (2)接闪器安装 (3)屋面外露金属部分的接地 (4)变配电室明敷接地干线安装 (5)接地测试点 (6)等电位 (1)接闪器支架安装 1.1. 避雷带支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,不应弯曲。采用支架卡子固定,不得“T”焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。螺栓...查看详情
第一部分:土方工程 1、开挖边坡过陡 1.1、 现象: 土方开挖时往往开挖后的基坑、基槽边坡比方案中设计的边坡陡,而且边坡下口不直,甚至有的下口部位在基础边线以内,影响基础的施工。 1.2、 防治措施: 1.2.1 在基坑、基槽开挖前,向现场施工人员做好书面交底,交代好基坑、基槽开挖的坡度和施工顺序,不...查看详情
1 、前期准备阶段的质量控制1.1认真组织图纸会审及设计交底在设计交底前,专业监理工程师应熟悉图纸,了解工程特点及关键部位的质量要求,对施工图纸质量和各专业施工图之间的相互配合进行认真审查,了解设计意图,尽量把设计中的质量问题解决在施工之前,减少图纸设计中“错、漏、碰、缺”,消灭图纸中的隐患,坚持未经会审的图纸不得施工,并将施工图中审查与校核中发现的问题汇总,以书面的形式提交设计单位,在设计交底时...查看详情