区域消防更新时间:2024-05-07 12:52:30

本专题为土木在线区域消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与区域消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 对区域临时高压消防给水系统,如建筑群内单体性质、高度基本相同,水箱的设置高度仅能符合规范要求的最低静水压,是否应在每一栋楼顶设置高位消防水箱? 高层民用建筑设计防火规范 GB 50045?95(2001年版)关于设置高位消防水箱的有关条文如下: 7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定: 7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水...查看详情

    用户:yangzjx 浏览量:2701 时间:2004-08-10
  • 70万平米的校区设置区域集中高压给水消防系统,请教每个建筑屋面需要设消防水箱吗?对于各建筑是否可以看作是常高压系统?...查看详情

    用户:dujuan 浏览量:2132 时间:2004-07-03
  • 关于设置区域消防系统时,各单体消防进户管止回阀的设置? 问题1:是否只有消防泵房泵出水管上设置,而各单体进水管不用设? 问题2:如果要设的话,那些部位要设止回阀(假设均为室内消防管网二路进水)...查看详情

    用户:q131427 浏览量:3383 时间:2003-01-12
  • 小区内几栋小高层消火栓系统统一加压,各个单体的水泵接合器也要单独设,那这个楼的水泵接合器就和另一个楼的消火栓系统就连接起来了,对不对,这样行吗? 是不是进各个单体的管道必须装止回阀,这样就可防止这个楼的水泵接合器供到另一个楼上?这样的话是不是每个单体必须内部成环,然后两路接出,而不能直接利用室外的环状管道?...查看详情

    用户:tonghaoqiang 浏览量:6346 时间:2002-09-23