本专题为土木在线设备配电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与设备配电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问大家一下:消防设备的配电,能否采用链式配电方式。我们这3台防火卷帘的配电箱,采用的是链式配电方式,图审说次要的且非消防的设备才行,消防的设备不行。...查看详情
请问大家一下:消防设备的配电,能否采用链式配电方式。我们这3台防火卷帘的配电箱,采用的是链式配电方式,图审说次要的且非消防的设备才行,消防的设备不行。...查看详情
民规13.10.4条规定的报警系统对象分级在新火规中没有了 现在这个配电电缆的选择怎么定?? 13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定: 1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆; 2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝...查看详情
大家好,我是刚进入电气电力行业的新手,现在做了一个地下车库的项目,车库的配电箱都安装哪些开关和控制设备。...查看详情
现场出现用电设备直接跨过三级配电箱直接把二级配电箱跳闸了,二级三级配电箱都装了熔断器跟漏电开关,这是怎么回事?...查看详情
请问电厂电子设备间的配电箱 各位电厂的朋友,我在看电厂电气图时候发现一个问题:主厂房里面有锅炉MCC,汽机MCC,都有相应的一次二次图,电缆表。好,但是在电子设备间里面有锅炉配电箱,汽机配电箱,锅炉吹灰动力柜,但是电气的图里没有这些的单线图,电缆敷设图里面没有这些电缆,当然,电缆表中也没有它们任何电缆,这些电气的箱子柜子吗?仪表的吧?...查看详情
一、避雷器异常处理方法 发现泄漏电流明显增大时,应及时汇报,并加强监视。 发现避雷器接地引下线松动时,应立即进行处理。 运行中发现避雷器有破损、裂纹,应申请停役处理,进行更换。 避雷器在雷雨天发生异常,应待雷雨天后再进行处理。 避雷器瓷套严重破损或裂纹、倾斜,有严重放电声,立即进行停电处理。 避雷器桩头、本体严重过热,立即进行停电处理。 二、耦合电容器异常处理方法 耦合电容器接头发热,应用红外测温...查看详情
通信设备SPD到等电位箱的连接线的最小平方,我查的新规范GB50343,信号线路浪涌保护其接地端宜采用面积不小于1.5mm的铜芯导线与机房等电位连接网络连接。选项中的6平是满足的,再小就是1.2平了。我选的6平,是不是错了。...查看详情
现在配电系统中电杆配套的设备怎么选着?有相关书籍没求推荐 。 一个电杆, 张力杆和耐张杆等分别配什么设备又有那些不同,求相关资料及软件。...查看详情